我這里有一空氣壓縮機,55KW,380V,采用星-三角起動。配電柜的開關為上海精益電氣廠的產品,主開關為萬能開關DW15-630H,整定電流400A,壓縮機對應的為塑殼DZ20-225/380,整定電流200A。總是在停機一天后再次起動時總是在星-三角轉換時引起越級跳閘,總閘跳而閘不跳,廠家也多次來處理,但找不到原因。請教各位高手是何原因,如何解決?
各位大俠,小弟現有一項目,空壓機房改造。在考慮空壓機房通風時,用戶提出空壓機制壓縮空氣時所需要的空氣量要考慮。現空壓機能力為40m3/分鐘,6Kg壓力,共7臺。請各位幫忙解決一下。謝謝了。
大家好,請問空壓機的廢水含有什么污染物質?只含有油嗎,還有沒有什么其他物質?它的廢水應該怎樣處理,用隔油池靜止處理的話,油會(huì )自動浮到水面嗎?要停留多長時間啊?不好意思,問題比較多,希望各位前輩門,可以不吝賜教,非常感謝!!
變頻式空壓機的節能特性 由于空壓機馬達的轉速的實際消耗功率成一次方關系,降低馬達轉速將減少實際消耗功率變頻式空壓機是用壓力感測器即時感應系統中實際氣壓和用氣量。通過電器控制和變頻控制的精確配合,在不改變空壓機馬達轉矩(即拖動負載的能力)的前提下來即時控制馬達轉速(即輸出功率),經由改變壓縮機轉速,來響應系統壓力的變化,英格索蘭空壓機維修并保持穩定的系統壓力(設定值),以實現高品質壓空氣的按需輸出。當系統消耗風量降低時,此時壓縮機提供的壓縮空氣大于系統消耗量,變頻式壓縮機會(huì )降低轉速,同時減少輸出壓縮空氣風量;反之則提高馬達運轉速增加壓縮空氣風量,以保持穩定的系統壓力值。它和風機電機水泵節電一樣,根據負載變化,控制輸入的電壓頻率,跟變頻器原理相同。其節能效果如下: 1、變頻空壓機維修的壓力設定可以是一點,即可以將滿足生
影響空壓機選型的幾大因素 如今很多企業在空壓機選型方面都沒有一個確切的認識,面對市場上面各式各樣不同類型的空壓機不知如何下手才好,就因為這種對不同空壓機的功效和性能不是很了解,而導致無法選擇可靠、高效、節能的壓縮機型。在此英格索蘭空壓機總結了一下影響空間選型的幾大因素,希望對各大企業在選擇空壓機的時候有所幫助。 一、壓力的決定 選擇空壓機時,第一因考慮的就是壓力問題。壓力越高,耗電越大。須考慮配管尺寸的大小及長度所造成的壓力降,加上使用壓力即為最下限壓力。列出各種機種的使用壓力,如使用壓力相差太多時,則須購置不同壓力的空壓機或使用增壓機,不可降低壓力使用,增加電費支出。 二、場地 放置空壓機的場地須寬闊采光良好,溫度低、灰塵少、空氣清凈且通風良好,以利操作保養。 三、機型選擇 首先計算出空壓機總實際使用風量再加上裕量,其次注意耗能比值,以求省電。即實際排氣量(m3/min)除以實耗馬力(HP),
我目前在設計1個空壓機站,但不知道如何選擇管徑,請各位高手指點一下,小弟感激不盡啊。3臺空壓機都是10立方的,其中2臺同時使用,另1臺備用,如下圖所示,圖中1-6號管子的內徑分別取多少合適呢?
以坐標方式畫的,這是JPG圖片,學習看圖是個不錯的東西。
1、空壓機變頻后,頻率下降,電壓下降,此時變頻器輸入端和輸出端的電流和功率因數分別是如何變化的?2、U/f的比值不變,磁通也不變,因此無功電流也不變,這個說法正確嗎?3、負載不變時,電流也不變,電流大小由負載決定,這個說法正確嗎?
隨著市場的不斷發展,現如今客戶對于空壓機的要求也在不斷提升,由原來的通用型空壓機,發展到現在各行業針對不同需求而產生的行業細分。 鉑恩bonn致力于關注客戶應用要求變化,努力做到我們的產品不僅好用而且高效率。高壓力的壓縮空氣,對于激光切割行業無疑是提高客戶生產的一個重要途徑,于是激光切割行業專用的16bar應運而生。 但僅僅滿足于16bar的需求只是激光行業的一個需求,高效清潔的空氣后處理同樣是激光切割的一個重要需要。如果后處理不能給設備提供清潔無油的空氣,對激光透鏡損害非常大,更換頻率高,給客戶生產,效率,設備壽命都會(huì )造成很大的影響。 鉑恩研發的水潤滑,16bar(公斤)的螺桿空氣壓縮機從根本上杜絕了油污染的存在,主機潤滑
我的空壓機管道均要接地,每隔20米一個,但我想用卡箍接接地線到鋼結構結構鋼梁上.不想把接地線引到我的接地端子上,因為太遠了.鋼結構是和系統接地的
我即將做一個干式自噴系統,以前從來都沒做過,哪位高手可否解釋一下干式自噴系統為何要用空壓機充入一定壓力的氣體呢?我個人覺得不充氣體一樣可以滅火啊!
我單位空壓機為雙路供電系統,但一段停電后二段上機器突然死機,而二段上機器與一段無電氣上的任何連接,請各位專家多多指教!謝謝
請教各位仁士,關于電壓為10KV等級的空壓線,如何配電呢?主要考慮什么呢?比如保護等等?小弟在此先謝了,空壓機容量為:Pe=600KW。是不是高壓直接過來?要不要考慮過電壓吸收器,消諧器等等。如有這主面的圖紙發個給小弟,在此小弟拜謝了。我的郵箱:zhxmchy@126.com。
本人正在做一個公用工程的圖紙,其中有6kv的冰機和空壓機,保護都在變電所,6kv的電纜直接到電機,但啟動該如何啟動?本人初次接觸,請各位大蝦給予指點!多謝了!
有10KV高壓空壓機520KW1臺,采用YJV22,3*50,8.7/15KV的電纜線供電,在空壓機這頭,進線盒400*400,進線盒的固定線夾在盒外100處,如果三指套做在盒內距離太短,三指套做在盒外,不好固定與密封。電機制造廠在制造的時候沒有考慮這個問題嗎。請問:這個高壓終端怎樣制做?用熱縮的好,還是冷縮的好?
變頻器在空壓機改造應用
本設計為地下車庫消防給水設計,自噴系統采用干濕式滅火系統。地下車庫面積3500m2,閉式噴頭數421個,報警閥前壓力0.4MPa。空氣壓縮機的型號如何設計?向各位大蝦們請教。
一臺日產225KW空壓機,采用400v供電,降壓80%起動,起動電流為2640A,起動時間5S供電變壓器(20KV/400V)為1000KVA,高壓柜保護CT變比為40/5過流保護整定為5.4,因而空壓機起動時,高壓柜會(huì )跳閘,日本提供的資料上說只要500KVA的變壓器就可以了,跟日方交涉過,說無法做到變頻起動目前的解決辦法是讓供電局調整了定值,改為8.5。不知道同行有沒有碰到過200KW以上的低壓電機變頻起動的
壓縮空氣后面,干燥器,過濾器,油水分離器,儲氣罐的順序是什么?我看有的把儲氣罐放在最前面,有的把儲氣罐放到最后面,各個作用是什么???有什么原因嗎??