有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩!在線等。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,輸出都是紅色火線。2.這是新建筑,剛交付使用。3.跳閘的漏保是2P漏保,總開關是4P空開。
一 試送投運法 可分兩步,第一步,檢查漏電保護器自身故障。方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,再合保護器。若無法投運,則是保護器故障。若正常運行,則保護器無故障。第二步,檢查配電盤或線路。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,若無法運行,則是配電盤上有故障。若正常運行,則不是配電盤故障。確認故障發生在線路上。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,對保護區進行檢查,著重點應放在線路的轉角、分支、
從漏電保護器的工作特性解釋一下。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,用符號表示。其特性是“在正弦交流剩余電流下,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,即“漏電超限即斷電”。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,家用、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,必須控制斷電。在國家標準中,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%。可以理解為:用戶購買使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,必須切斷電源。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品。負載及線路用的時間久了,絕緣能力會(huì )下降,再趕上陰雨天潮濕,漏電可能很容易超過15mA。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),就會(huì )很敏感,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(huì )(Internatio
來源:電力之窗 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
現象描述:設備中有3個漏電斷路器,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,設備運行時電流大約在60-85A之間,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,大約有22個加熱設備,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,準備提升設備絕緣性,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,諧波導致漏電誤動作,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么?
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ?請各位大俠解答 謝謝
我們辦公室是老樓了,加了個電磁爐中午做飯用。屋子的預埋電線很細,為了防止電線過負荷,我們從樓道接了根火線進屋內,然后用屋里的地線這樣帶電磁爐,合適為什么我們屋子的漏電保護器一直跳閘呢?漏電保護器接的是火線和零線。不明白。
用的是三相五線(3*35+2*16)的二級電箱,100A的漏電保護開關,三級箱配的是德力西DZ47-2P-C16 問題是連接上負載一送電,出線端就沒有電壓了(不接線有,按實驗開關要跳閘),而且不跳閘哪位大蝦幫忙解釋一下,新手在線等答案!謝謝!
ups前端安裝漏電保護器老是跳閘是怎么回事
1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與零線接反了不會(huì )影響到家里的電器的使用,但對于安全用電來講,是存在隱患的。主要是一些家電的控制開關是用來控制火線的,如果插座處的火線與零線接反了的話,會(huì )造成家電的控制開關控制的是零線。
我有一配電系統是兩路100安的三相四線漏電保護器。一路送到1000米外使用。一路就地使用。近期經常出現兩路同時跳閘的現象求指點
漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。
相信很多電工維修師傅都遇見過這事,我們家沒電了,漏電保護器怎么也合不上,快來看看吧,維修師傅去了之后沒見怎么維修就合上閘了,費用一百到二百之間,其實家里沒什么問題,就是漏電保
1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,火線與零線接反。這種情況下,火線與
漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-20 12:27 編輯 1、在我單位施工的住宅樓工地,按《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-88 要求采用TN-S制方式供電,設有工地總進線配電箱和每區域總配電箱、分配電箱、末級開關箱。 在總配電箱的進線側、部分分配電箱、末級開關箱安裝了漏電保護器,在每個區域內形成了二或三級漏電保護。 在施工高期,總漏電保護器頻繁跳閘。在一次處理總漏電保護器跳閘的過程中,我們拉掉了總漏電保護器后的所有負載,總漏電保護器還是一合閘就跳,檢查總配電箱內電源進線至總漏電保護器之間的線路沒有發現任何問題,一連合閘幾次都合不上,初步認為是總漏電保護器本身損壞了。 和工地上電工一起商量后,
一間營業房,漏電保護器跳閘后,再送怎么也送不上,(可能不知哪個地方漏電,但由于房里情況復雜,無法查找具體的漏電位置)將漏電保護器出線的火線和零線對調后,就能送上電了。不知這是什么原因?是否妥當?
漏電保護器越級跳閘
漏電保護器越級跳閘專題,為您提供漏電保護器越級跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器越級跳閘 相關的專業交流討論,更多漏電保護器越級跳閘相關內容請訪問