狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 空調啟動五分鐘后總電源跳閘

    使用五年的分體壁掛式空調開機后五分鐘后總電源跳閘,整個房間斷電,但是室內機當時是有風吹出來的,之前使用也一直正常,請問是什么原因呢?謝謝!!

  • 分析空調不啟動的原因是什么

    一.檢查電容,不過這種故障較少;二.檢查壓縮機的接線柱,有時接線柱會(huì )因過熱,導致接線柱燒毀,這個故障也會(huì )有可能存在;三.壓縮機抱閘(用手觸摸壓縮機會(huì )發燙,這時別繼續用了,要不然壓縮機會(huì )壞掉的)無工作,這個會(huì )有兩種故障形式:1.漏氨---壓縮機工作回路有破損,導致氨氣漏出,致使壓縮機自行保護,停止工作;2.無冷凍油---這種情形也會(huì )導致壓縮機不工作,這個故障基本上與漏氨是同時存在的,當然漏氨不代表無冷凍油,但無冷凍油就一定漏氨了.,以上,處理方式也就可想而知了!

  • 解析關于空調不啟動的原因是什么?

    一.檢查電容,不過這種故障較少;二.檢查壓縮機的接線柱,有時接線柱會(huì )因過熱,導致接線柱燒毀,這個故障也會(huì )有可能存在;三.壓縮機抱閘(用手觸摸壓縮機會(huì )發燙,這時別繼續用了,要不然壓縮機會(huì )壞掉的)無工作,這個會(huì )有兩種故障形式:1.漏氨---壓縮機工作回路有破損,導致氨氣漏出,致使壓縮機自行保護,停止工作;2.無冷凍油---這種情形也會(huì )導致壓縮機不工作,這個故障基本上與漏氨是同時存在的,當然漏氨不代表無冷凍油,但無冷凍油就一定漏氨了.,以上,處理方式也就可想而知了!

  • 關于空調機組的啟動順序

    以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。

  • 空調如何實現低電壓啟動

    我們這里電壓很不穩定,電壓在185-240V之間變動,經常導致空調不啟動,請問各位可有好的辦法解決? 是否可以選用特殊的壓縮機以適應低電壓啟動? 萬分感激!!

  • 11KW的風機一啟動微斷就跳閘怎么辦

    2臺型號一樣的功率為11KW的風機,分別由兩個3P/32A D特性的微斷控制,啟動風機的時候有一只微斷老是跳閘,后來把兩個微斷對調,原來那個不跳了,另外一個就跳閘,現場人員認為是電機的問題,但是哪里出了問題誰都說不清楚,我感覺是那臺有故障的風機的啟動時間有點長,因為啟動的時候微斷里面老是吱吱的響,像這種電機一般啟動時間是多少,這種情況應該怎么處理?請各位高手不吝賜教

  • 為什么空調啟動后跳停了?

    造成 海爾空調跳停的原因也有很多 1. 電壓問題。 可能室內的整體電壓處在一個使用高峰時段,或者本身電壓就不問題,使用其他家電也容易造成跳閘等問題,就容易引發該問題。 2. 內機主控板問題。 這個原因多是出現在使用了一陣子的空調上,長時間電壓不穩定,不正當環境下使用空調過多,造成內機的電路板出現問題導致。 3. 外機電容問題。 海爾空調外機過熱保護(如:日照時間過長,冷凝器過臟)這個時候需要對外機的環境進行適當設置,必要的時候每年、每月對空調進行清洗。

  • 空調問題,本人新手,啟動器

    啟動器壞了,壓縮機可能轉1到10幾分鐘馬?當然假象是觸電粘住了的情況有1臺空調,沒測壓縮機的線圈,和啟動器 電容是好的因為考慮到可以起動就猜想啟動器和壓縮機是好的,但其他部件都確定是好的情況下 啟動器或壓縮機壞可能轉10分鐘馬?壓縮機轉10分鐘或者幾分鐘后就會(huì )很熱

  • 空調不啟動是什么原因,該如何處理

    空調不啟動是什么原因,該如何處理

    空調如果發生了不啟動的情況,我們就沒有辦法去享受空調給我們帶來的舒適感,所以要去找到原因以及解決方法。那么空調無法啟動,是由哪些原因引起的呢? 引起空調不啟動的原因——電壓不穩定 定頻空調啟動電壓:187V,電壓波動范圍:198-242V, 變頻空調啟動電壓:156V,電壓波動范圍:176-264V。如果是因為電壓不穩定造成的空調不啟動,建議家庭安裝穩壓器。 引起空調不啟動的原因——線路板接觸不良問題 如外機有220V電壓,檢查外機主板上紅色指示燈是否亮,如

  • 空調跳閘顯CF是什么意思?

    CF是空調的故障代碼(簡稱CF全程Cngdl Fdajand意思是電板復合震動頻綠)。室內機顯示屏CF,則是系統監測到過濾網臟了。關機拔到插頭,再把過濾網取出清洗。清洗后等20分鐘后在插上后CF顯示消失。 空調一般都有故障診斷功能,出現問題自己會(huì )診斷出那里不對,并以字母和數字的形式顯示出來,以便維修人員快速的判斷故障所在,那么如何清理過濾網呢? 首先,將空調的前蓋打開: 雙手同時摳住面板的兩端,然后稍微用力將面板拉開一個角度。 然后取出過濾網: 不同型號的空調的卡口不同,但是都沒有螺絲,所以取下來非常方便。 洗過濾網: 用吸塵器 、吹風氣或用水清洗空調過濾網,用力不要過猛以防造成損壞。<

  • 求助:華凌2P空調一啟動就跳機

    求助:機子有五六年了,空調一啟動就跳機 現象:壓縮機一啟動就跳機(跳機時測得壓縮機電流2.3A,室外機電壓189V,測不到機子壓力),風扇也跟著跳,不停地重復,室內機有個提示溫度的燈不停地閃。請問應該怎么維修? 請問室內機感溫頭7.8千歐正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 編輯 ]

  • 海爾LSQWRF-65/B空調不啟動

    有一臺海爾水冷熱泵模塊機,型號是LSQWRF-65/B ,開機水泵遠行,主機不啟動,有8臺外機,無故障代碼,有人知道是什么問題嗎?

  • 求助!90KW星三角啟動跳閘

    工地上有一用一備兩臺90KW消防水泵,采用星三角啟動,空開、接觸器配的是250A。電源引自配電房,就在水泵房對面,電纜長度不超過20米。水泵啟動時正常,經過8秒左右跳轉時空開跳閘同時看見火光一閃。有一種意見認為是空開配小了要加大到315A;另一種意見說啟動正常說明空開沒問題,跳轉時跳閘是因為接觸器產生電孤引起飛孤跳閘。現求各位高人指點啊,究竟是哪個原因,有什么辦法可以解決?現在設備都已安裝到位,希望能有個好的辦法把損失降到最低了。拜托拜托!

  • 塔吊換啟動空載也會(huì )跳閘

    我們這里的塔吊換過線這后啟動2檔上面就會(huì )跳閘,開始我們還以為是線太小,后來?yè)Q了一條50的線可能150多米線吧還是要跳不知道為什么!電壓380到405請大家分析!

  • 醫用凈化空調機組無法啟動

    本帖最后由 sqxq1988 于 2016-8-5 13:33 編輯 醫院用凈化空調系統,控制器為西門子TD400C,一共有三組風處理單元,現在其中一組是可以正常運行的,第二組按下機組啟停機組啟動而風機不啟動,第三組按下機組啟停無反應,求解,急急急,可加企鵝718159120解決,重謝。補充內容 (2016-8-5 14:13):機組無任何報警,就是忽然的停機不能啟動,控制柜顯示電源正常。補充內容 (2016-8-5 14:57):有大神能解決的請私信我,留個電話或者微信,解決后單位會(huì )給咨詢費的。

  • 5P空調不定時跳閘原因求助

    本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 編輯 各位大師,現有格力5P天花機(壓縮機上寫的最大工作電流11A),380V供電,使用了5年了,銅管大約15米長,線路上使用的施耐德10A 3P空開,設置在干凈的實驗室內,每天都是24小時運行(房間內有發熱量較大的設備,平時也只是制冷,不制熱,設定溫度22℃,平時大概是工作15min后達到設定溫度,大概5min后又重新啟動制冷),終年不關機,五年來未出現過跳閘現象。 上周早上9:00左右出現空氣開關跳閘,檢查室外電機和壓縮機電阻未見異常后,外機冷凝器也不算太臟,室外溫度30℃,重新合閘,設備正常運行,制冷正常(出風很冷,房間溫度可降低,外機風扇聲音及轉速正常,壓縮機啟停(到達設定溫度會(huì )停,高于溫度會(huì )自動啟動)正常,壓縮機沒有異常聲響),三相的電流為7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出現一次跳閘,重新合閘,正常制冷,啟動后三相的電流也在6-7.5A之間,16:00又出現跳閘,懷疑是空開老化引起,附近五金店購買了一個20A的國產

  • 關于空調不啟動問題的原因是什么

    一.檢查電容,不過這種故障較少;二.檢查壓縮機的接線柱,有時接線柱會(huì )因過熱,導致接線柱燒毀,這個故障也會(huì )有可能存在;三.壓縮機抱閘(用手觸摸壓縮機會(huì )發燙,這時別繼續用了,要不然壓縮機會(huì )壞掉的)無工作,這個會(huì )有兩種故障形式:1.漏氨---壓縮機工作回路有破損,導致氨氣漏出,致使壓縮機自行保護,停止工作;2.無冷凍油---這種情形也會(huì )導致壓縮機不工作,這個故障基本上與漏氨是同時存在的,當然漏氨不代表無冷凍油,但無冷凍油就一定漏氨了.,以上,處理方式也就可想而知了!

  • 空調跳閘的詳細原因和解決方法

    很多人在開啟空調,使用一段時間后,漏電保護器跳閘,空調正常運行。出現這樣的情況,很多人肯定都會(huì )有疑惑,為什么會(huì )出現空調漏電跳閘,而應對空調漏電跳閘的解決方法又是什么呢?下面貝貝貓小編來談談空調漏電跳閘的原因以及解決方法。 空調漏電保護器正常跳閘: 如果額定漏電動作電流為30MA的漏電開關,其負載中存在25MA以上的漏電電流,漏電開關就會(huì )跳閘。由于25MA的電流流過人體是安全的,不會(huì )發生電擊死亡;同樣對線路或電氣設備也不會(huì )發生危險,電氣設備的工作也不會(huì )產生異常現象。在這種情況下,不加分析,誤以為漏電開關質量有問題,武斷拆除漏電開關,是極其錯誤的,拆除漏電開關后,看到電氣設備工作正常,就認為拆得對,這是危險的做法。 空調漏電保護器不正常跳閘: 是由漏電開關本身質量不合格引起的,分為兩類合不上和有時無原因跳閘。在漏電開關接上電源而不接負載的情況下,如果合不上,肯定是漏電開關的質量問題,千

點擊加載更多

空調啟動跳閘

空調啟動跳閘專題,為您提供空調啟動跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調啟動跳閘 相關的專業交流討論,更多空調啟動跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

漏電保護器越級跳閘

開空調就跳閘

少妇人妻在线视频| 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ| 亚洲AV无码国产精品| 久久久久久久国产精品三级| 91黄色网免费观看| 亚洲精品6666| 久久六久女式亚麻袜| 99精品66| 久久国产主播| 亚洲小说综合久久| 飘零影院电视剧免费观看| 日本免费久久久久| 宣武区| 亚洲国产精品国自产拍久久| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 中文一区二区三区四区精品久久| 黑人Va| 色呦呦肏屄不卡| 日韩美腿丝袜无码中文字幕| 国产欧美另类| 女人夜夜春高潮爽A∨片传媒| 三级a做爰全过程| 你懂无码网址| 日韩一级黄片播放| 欧美色欲一区二区三区| 国产欧美一区二区三区色欲| 婷婷五月蜜臀| 久久国产精| 色老大在线| 免费在线一线二线视频| 天天看 天天摸 天天看视频| 乐乐影院| 亚洲一区二区欧美| 四虎成人影院| 主播亚洲69页| 一级做a爱久久久久久久| 在线国产4p| ess少妇精选pics| 久久久蜜臀视频| 福利视频一区| 麻豆免费|