10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作呀,是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?
設計院將真空斷路器跳閘線圈反接,將斷路器常閉點串接到斷路器跳閘回路41點上,具體見附件,請高手看看,這樣會(huì )不會(huì )有問題的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 編輯 ]
昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,不管怎么接,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,對于同一線圈,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,這是為什么?請高手解答一下
我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,換一臺備用小車,合閘線圈再次燒壞。檢查操作電壓正常,手動分和閘無卡澀現象,久思不得其解。請教是什么原因?
指斷路器具有兩個跳閘線圈。現在的220kV及以上的斷路器設計有兩個跳閘線圈和兩套不同廠家、不同原理的保護及兩個操作電源。即:A屏有兩個出口跳斷路器,也就是有兩個線圈。B屏的保護同時也有兩個出口,分別作用在兩個線圈。線路保護:保護一屏去跳閘線圈1,保護二屏去跳閘線圈2;發變組保護:保護A屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2;保護B屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2。
斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致燒毀斷路器分閘線圈的四點原因: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。<
一般中壓斷路器的分、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分、合閘線圈使斷路器動作的,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少?謝謝!
真空斷路器手車合閘線圈故障
有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會(huì )合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,造成合閘線圈先通電,合閘不成功,合閘線圈一直得電。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]
如題:斷路器分合閘線圈的涌流怎么測量?一般示波器只能測電壓,無法測電流。如果要計算的話怎么計算?線圈參數如下:340W,35.5歐姆,DC220V。通斷電瞬間的涌流怎么測量,怎么計算?
發個小白問題,耽誤大家時間了。我這用的是ZN73A-12/D... 的真空高壓斷路器它里面的合分閘線圈是不是同一個線圈?看網上為什么有的人把合分閘線圈說的像是2個不同的線圈呢?大神小神們指點指點我吧
1 故障現象 某廠3500kV·A礦熱爐,在過電流和正常停電過程中,真空斷路器不能分閘,時常出現真空斷路器線圈及中間繼電器觸頭燒毀現象。停運檢查直流輸出電壓正常(DC220V),認為分合閘操動機構不靈。重新調整操動機構,作手動分閘實驗正常。投運兩班后,故障現象再次出現,具體時間在前夜班20時40分。值班電工發現中間繼電器吱吱發響,觸頭發紅,分閘線圈散發濃煙,說明故障現象并未排除。
某站220kV旁路開關于99年6月更換為某廠生產的SF6斷路器,在此后的運行操作中多次發生合閘線圈燒毀故障,嚴重影響了電網的安全運行。為此,專門對該型SF6斷路器所配的液壓機構進行了解體檢查,發現了導致合閘線圈燒毀的根本原因。 1 故障現象 運行人員發現,該斷路器操作時,在控制室手動合閘,只B相合到位,另外兩相均未動,檢查時發現合閘線圈已燒毀。現場手動分、合閘都能順利進行以前的斷路器動作電壓也在合格范圍內。線圈更換后也能電動分、合閘,并非每次合閘都燒線圈。
斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致斷路器分閘線圈燒毀的原因主要有以下四種: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。 行程和輔助開關觸點調整不當。在調整斷路器參數時,會(huì )改變斷路器分閘的初始狀態,而輔助開關分閘位置的初始狀態未做相應調整,這將導致輔助開關不能正常切換分閘回路,使分閘線圈燒毀。 保護控制裝置故障。分閘指令是由保護控制裝置發出的,若裝置內的分閘繼電器出現故障,或分閘控制回路輔助開關觸點動作行程較大,造成分閘指令不能及時退出,就會(huì )使分閘線圈長時間帶電而燒毀。 分閘回路電阻偏大。分閘線圈回路絕緣降低,或是控制回路線徑過小造成電阻偏大,使得分閘控制回路電壓降較大,導致電壓達不到線圈分閘電壓的動作值,使分閘線圈長時間帶電燒毀。
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳。現在跳DW17 是沒原因 求解??????????????
有一臺800的變壓器,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),下面帶了6路250A,2路400A的普通斷路器,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]
請教下各位.關于分勵線圈的問題.是不是分勵線圈是否要在達到一點容量的情況下才可以動作,也就是說必須要流過多少電流才可以動作.這個問題我很納悶,因為是一個朋友問我的,我不知道怎么去回答他,我想應該是只要滿足分勵線圈的電壓的話,就應該不用去考慮電流問題吧,還有就是分勵線圈在二次接線中是不是必須要串聯斷路器的常開輔助點,理由是分勵線圈不可以長期通電.俺還是個新手,如有什么對之處還請個位多多指教`.謝謝``