問題: 2#主變停電后,試驗調壓,從5檔到6檔,結果調檔命令一發出,電機的開關Q1(型號ABB MS 116)就跳開,合上后(跳開后馬上可以合上),繼續調壓到6檔(無需再發調壓命令),再調檔時,又出現上面的問題,這樣反復幾次后,有時調檔Q1跳閘后,合Q1后,Q1馬上跳開,有時又跟開始的現象一樣,可以合上繼續調壓到指定的檔位,懷疑是K601(time relay ,running-through protection)的延時閉合接點(短接Q1熱保護線圈去跳Q1)有問題,就拆除Q1輔助接點的線,結果調壓就正常了,再接上線,調壓也正常,繼續試驗調壓不少次,都沒出現問題,但是問題的原因仍然不清楚。我分析: 1以前調壓我曾做過急停跳的試驗,跳后無法合Q1,我斷掉主電源后,合上了Q1 ,我認為是熱保護動作后溫度降下來需要時間,我斷不斷電源沒關系,只是剛好時間到了而已。2假如為K601的延時閉合接點有問題,有問題也只能是接點粘連短接,繼電器失電也無法斷開,但這樣也無法行的通,調壓時,接點閉合,跟急停跳一樣,電源直接接在熱線圈的兩端,跳Q1,電流很大,熱線圈溫度很高,那樣跳后馬上再
明白的說下....
我車間有一臺400KVA的交流凸焊機,該設備不帶電源開關,距離車間變電所約60米左右,請問各位師傅如何選擇開關/電纜?
手頭有個機房項目:設備間包括了精密空調、UPS及電池柜、列頭柜、14臺機柜、ATS切換柜,監控室包括監控墻、操作臺,但一直沒搞明白“電源開關控制臺”,請教大家,能推薦個廠家更好。請跟貼,或發到[email]huazwh@sina.com[ 本帖最后由 z467681507 于 2009-3-24 17:03 編輯 ]
地下室配電房空調總開關突然跳閘,經查19層空調配電室分開關沒跳,卻意外發現風機盤管不銹鋼軟接發熱(直接從隔壁水泵房供回水總管上引來),外面的橡塑保溫燒焦,求高手指點?
求解分析,為何接觸器分斷時總電源開關會(huì )跳閘?如圖癥狀:當接觸器通過KG316或手動合閘時所有開關一切正常,但當到KG316或手動分斷接觸器時問題就來了,問題是”總斷路器跳閘“(供電局原配那個,當然供電局的電箱是鎖著,打不開的,只露手柄)所有線路不接地,包括N線也不重復接地(現場實測過)我本人分析:1.漏電跳閘是不可能的,如是漏電早就跳了,用不著到斷開接觸器才會(huì )!何況兩者之間根本上就不成立。2.不可能過載跳閘,實量電流不到160A,開關本體沒法熱現象,可況也等不到是斷開接觸器才過載吧?3.控制線路問題?也不可能,因為總斷路器是4P漏電開關,零火都取自相同電源,也不存在的。請高手幫忙分析!謝謝鑒于廣大網友分析是接觸器造成的問題,本人都曾懷疑過,但本人嘗試過分斷本柜內的總斷路器(不分斷接觸器的情況下),供電局原來那電箱開關還是跳閘。所以可以說是和接觸器沒關系
第一次發帖,請各位大神予以解答! 項目已經處于后期,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,查了一下線路,由于配電箱未設置進線零排,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞。但是按以往經驗,ATS即使不進零線應該也不至于會(huì )燒壞,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P。由于強電井鑰匙已經移交,稍后才會(huì )放圖,請大神幫忙解答
小弟不是學電力出身,問一些簡單的問題。大俠們幫忙啊我的設備是功率是45KW,額定電流是96A,那么,我要選擇多粗的電纜呢?如何計算出來?另外,我的電源開關提供的電流應該是多大呢?
設備上的開關電源(輸出為DC5V DC12 V ADJ12V)一上電就跳閘。我們把開關電源上的負載全部卸掉,上電還是跳閘或燒保險管。排除了線路過載和負載原因。祝各位親好運。
供酏電系統設計規范GB50025-95第6.0.10條由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠進進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。住宅設計規范GB50096-1999(2003)6.5.2第七款每幢住宅的總電源進線斷路器。應具有漏電保護功能。請教這個總電源進線斷路器是否具有隔離功能和 漏電保護功能。如果具有就只用一個斷路器。或者在具有漏電功能的斷路器前加隔離開關,這二個方式那種正確。
手頭有個機房項目:設備間包括了精密空調、UPS及電池柜、列頭柜、14臺機柜、ATS切換柜,監控室包括監控墻、操作臺,但一直沒搞明白“電源開關控制臺”,請教大家,能推薦個廠家更好。請跟貼,或發到huazwh@sina.com
我想問下大家,有誰比較熟悉GE雙電源開關的?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,吹得天花亂墜的,而且還拿一個國際品牌,他們的競爭對手來做比較,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,可以看到里面的驅動,但我想,這種東西對于開關的性能上來說,一點關系也沒有,而且我也了解到,此品牌在北京有一個生產場地,我想問下大家,有沒有人熟悉這個品牌,用過沒有,它的質量如何,還有它的北京是否全部是進口的?還是只是一個國際品牌,但東西卻是國內生產的?
在工地調試,我們的控制柜有五臺(四臺常規電動機控制、一臺PLC柜,均為三P開關或者單開,無漏保開關),供電局提供的電源柜,開關是160A-4P漏電開關(圖片如下,舊的電線是現場臨時用電的線,圖片好像不太清楚,補充下大概參數:萬龍電器YSM1L-225S/4300,160A,10In,額定剩余動作電流500mA,延時型I最大斷開時間2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏電開關進線零線是從零排引來的,開始的時候安裝單位將3火1零接到漏電開關下端,電送不過來,將零線拆下接到零排,電能送過來,本來以為好了,但今天我將PLC柜(單開)電源送上,漏電開關又跳了,實在不懂,請各位幫忙解答下,謝謝!2012年4月25日,先針對樓下各位同行的問題,我先解釋下:變壓器出線到電源柜(供電局提供的),前面的幾張圖片都是電源柜里的,N排和地排各自分開,如果我要把動力柜的進線接到漏電開關下端(3火1零),那么漏電開關不能合閘,一合就跳,如果將零拆下來接到電源柜N排上,電能送過去,不跳。關于PLC柜,是動力柜的一部分,電源也是從
開關插座關乎日常電的使用安全,安裝施工可不能馬虎。下面介紹電源開關插座安裝時需要注意的相關注意事項。 一、開關插座高度有標準:開關與插座除非是特殊的裝修使用需要,一般都應按標準設置高度。開關的高度與成人的肩膀等高,距離地面120cm至140cm。插座根據使用情況的不同安裝的高度要求也不一樣,裝修設計時應盡可能的進行預留規劃。如視聽設備臺燈、接線板等接地上設備的插座應距地面30cm;洗衣機、電冰箱等電器插座距離地面120cm;空調、排氣插座距地面200cm。
知識點:成套開關設備
電梯電源與機房照明應分開已無疑問.但GB50310-2002第4.10.3條所指的主電源開關在那一級.指低配間內電梯專用回路開關還是機房內配電箱主開關或電梯配套控制柜上一級開關.便于正確審圖,設計.請各位指教.謝了!
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
設計院圖紙中,該雙電源切換柜中裝3個隔離開關,型號:QA-1000/4,雙電源是施奈德萬高WATSN,該方案合理嗎?下面那把刀開關是否可以去掉?如果不去掉,該方案好做嗎?