我水電廠機組現地控制單元所用PLC為施耐德Premium Tsx p572634.近日機組運行中出現上位機無法進行有功,無功的增減操作.只能機旁盤操作.檢查發現機組現地控制單元PLC有三個模塊顯示"I/O"紅色燈亮.兩塊為T(mén)SX AEY1600,一塊為T(mén)SX P572634.裝置整體經失電后再上電,故障依舊.請教"I/O"紅色燈亮什么意思??這種應該如何處理????????????
近日發現一大會(huì )議室內,會(huì )議室有多種照明燈,裝飾燈。由多組開關分關分聯,當關閉其中一路燈時,發現這一路燈的其中的兩盞燈還亮著,只不過較暗。現欲解決此問題,但不知從何入手,望高手指點一二
有一臺FX1S的PLC,通電后電源燈亮,但運行燈不亮,也沒有輸出。因為之前維修過其它部分的電氣線路(PLC線路沒動),有過比較長時間的停電(沒有超過4個小時);但此PLC在維修之前可能長達幾個月沒有運行(有通電)。想請各位高手幫忙分析一下。多謝。
高壓計量柜安裝了信息采集器后,將拉出來的小車重新送入。和閘報警,事故報警燈亮。不知為何。請教。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-19 10:21 編輯 ]
CZX-12R2型操作繼電器跳位監視燈亮著怎么處理,后臺機報控制回路斷線。是220KV的2201開關。操作箱的上顯示跳圈的A相燈亮了,請問這是哪的問題。
今天審圖的時候,說沒有油式變壓器超溫跳閘、開門跳閘系統圖,小弟不懂
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,跳閘后,跳閘線圈仍舊帶電,查了一下直流電壓,有237V,操作機構是老式CD-10型,內部端子上有兩根線松動,處理后,合上閘,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因。接著又一步一步查找,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,黃臘管已經燒糊,線也能看到放電灼傷痕跡。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,該線是線圈進線,線圈另一根線接到2#線(直流負極)。負極對地電壓155V,個人以為該接地是跳閘主因。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,跳閘線圈沒有動作,溫升也不大,線圈間電壓1.9V,很無語。請問各位大師怎么看?誠請賜教
插座及空調回路都正常,就是燈回路的空氣開關和上閘后,過10。20。30分種就跳閘,有時候一和就跳,不跳的時候燈都可以正常照明,因為樓上裝修鋪過磚,,是不是因此而起呢,請高手們分析下是燈回路的地線漏電還是火線漏電,應該怎么排除?
很多時候,最下一級的
KYN28柜用PA104-F2綜保,綜保跳閘節點串中間繼電器,中間繼電器節點串跳閘線圈,實驗時,給總保跳閘電流,繼電器線圈不吸合,開關不跳,用綜保直接接跳閘線圈,開關跳閘。注:繼電器無問題
很多時候,最下一
今天作試驗,低周跳閘后未復歸,開關正確跳開,但裝置報跳閘失敗!問一下各位,你們的保護跳閘失敗是由開關輔助接點判別,還是由保護電流或電壓,頻率值判?哪種更合理?
我單位辦公樓空調電源和墻壁插座(主要是使用電腦)在夏季使用時經常發生漏電和過載跳閘現象。這兩條回路共用一條保護線。請問如何解決?
箱式變電站運行階段跳閘主要有主變開關跳閘和線路開關跳閘兩種故障情況。其中主變開關跳閘又分為主變三側跳閘故障和主變低壓側跳閘故障。判斷是哪種原因導致的箱式變電站變壓器跳閘主要依靠各種檢測數據分析。 箱式變電站跳閘后如何處理? 戶外箱式變電站出現跳閘故障時,檢修人員要第一時間趕到現場,盡快恢復通電,檢修人員首先要查看是否有設備嚴重損壞,然后檢查跳閘開關和消弧線圈的工作情況。對于
我單位有兩幢樓,進線主開關是常熟開關廠的CM1L-630A的漏電開關.現在分為A,B樓.在出廠設置沒有動時A樓負荷幾乎為零時也跳,有10%負荷時也跳,時間不定,有是隔半月一次,有時一天連續兩次,但每次送電不跳,一次合閘都成功.B樓有人如住,負荷較A樓大幾倍,但從投運后就跳兩次,一次是施工臨時電接地,我當時在場,另一次原因不明.現在測量兩幢樓的PE線電流:A樓總PE線0.3A左右,B樓1.6最大.出現漏電大的不跳,小的跳閘.之前我把A樓的整定調到漏電1000毫安,延時0.5秒,但現在還是經常跳閘.B樓沒動1.6A漏電不跳.不知何故,我也通知開關廠了,大家幫我分析分析.有結果我馬上上傳.
一臺箱變正要通電時,箱變外柱上開關發生跳閘,但箱變內高壓柜卻沒有跳閘,箱變在做出廠檢驗時是正常的,高壓柜的保護是用過流繼電器GL-15保護,請問,出現外線跳閘的情況是哪里有故障呢?
基本情況概述:1號盤:總開關額定電流800A,速斷定值為8倍額定電流。2個分開關1-1,
請教大家我們的變壓器綜保報重瓦斯保護動作,但是變壓器卻沒跳閘是怎么回事啊 另外前幾天這臺柜子做過試驗做實驗以前沒發生過這種情況但是試驗完后就開始這種情況了會(huì )不會(huì )與做試驗有關,另外做試驗時是直接在柜子上短接的這種情況應該如何解決呢
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。