我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝
XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~
圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室二次原理圖。圖紙內容包括;電氣平面布置圖,10KV開關柜電氣系統圖,電纜夾層支架布置圖,變壓器柜二次原理圖等。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本工程屬于10kv配電設計,為新豪苑小區項目,圖紙內容包括:電氣說明,高壓一次圖,低壓一次圖,電氣主接線圖,配電室平面圖,小區電氣管網圖等。 投稿網友: cjouyang 上傳時間:
我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會(huì ),傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝
日前在做一處項目時,遇到了這個問題。項目位于紹興,一類高層,70m,綜合樓,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點。 1、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,當滿足非油、防火、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?
1)變配電室內設專用照明配電箱,由本站低壓柜提供2 路電源,末端互投。本箱專用,不向變配電室以外的負荷供電。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,應采用管吊,距地2.5m~2.7m 安裝。燈具安裝位置應在梁間,避開變壓器、高、低壓配電柜及電纜橋架,且與高、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m。 3)由于設在地下層的變配電室通風、散熱條件較差,應預留1~2 個三相空調插座,供夏季室內制冷降溫用。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,應預留電暖氣專用插座。此插座應為獨立回路,與其他插座分開設置。
圖紙簡介: 本圖紙內容為某小區變配電室的設計,包括:變配電室的平面布置圖,照明、接地平面圖,一次系統圖,還有建筑電氣的強電系統圖。希望對大家有幫助 投稿網友: tangxy512 上傳時間: 2014-07-14
圖紙簡介: 本工程為某科技園區科技廣場辦公大樓地下一層變配電室,供電范圍為整個大樓照明,動力,中央空調等。圖紙內容包括:高低壓系統圖,二次圖,配電室平、剖面圖。 投稿網友: yuexinyu 上傳時間: 2014-08-06
目前情況:1、污水處理廠,絕大部分二級負荷 2、現有一期處理水廠大概1000KVA,兩路10KV高壓進線,兩臺變壓器,負載率約80%左右 3、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,負荷大概1100kva,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,設置兩路高壓電源。那么,此變配電室兩路高壓怎么引進?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請增容,然后從一期引進高壓電源?如果是從一期引進,高壓電源怎么分支?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,本人不懂)?望回答詳細點,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,本人初來乍到,請指教!!
地上變配電室,高壓室和控制室設通風系統,但是設計依據有哪些?目前只知道《建筑設計防火規范》GB50016-2014,其他的還有參考的嗎?請大神指點~~~
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢?
變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
一個變配電室,可是里面進不去,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,謝謝!
變配電室設計