在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
變配電室接地母排是明敷設還是暗敷設?審圖人說要距地0.3m明敷設,哪個規范有規定呢?如果明敷設,有什么道理呢?暗敷設好不好呢?看的好多變配電室好像都看不到接地線明敷設的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 編輯 ]
求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,低壓側中性點直接接地,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選取(進出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,沒有避雷線。。。),還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算。。。
我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會(huì ),傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝
日前在做一處項目時,遇到了這個問題。項目位于紹興,一類高層,70m,綜合樓,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點。 1、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,當滿足非油、防火、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?
來源:網絡(luò )整理,如有侵權請聯系刪除
一個變配電室,可是里面進不去,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?
XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~
變配電室排風可以排向車庫嗎?有一次和供電局設計院的人碰,他們說經常有人這么做,他們也認可。六氟化硫毒性很小,可以排到車庫里。大家認為如何?本人虛心請教!
變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢?
本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,謝謝!
有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎?
根據設計的要求,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室、配電間的尺寸,但是初步設計時,由于數據的不足,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的?保證在設計的時候滿足需求!
變配電室及電氣豎井內接地干線敷設.pdf
變配電室接地
變配電室接地專題,為您提供變配電室接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變配電室接地 相關的專業交流討論,更多變配電室接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題