各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
單體建筑,大約12戶電表,需要一個小的配電室,想把配電室放在樓梯間,高度1.8米,請問可以么規范又沒有要求配電室最低高度。
一般在高低壓配電室內的地面上都敷設有絕緣膠墊,但是根據GB50222-95的標準中,配電室、變壓器室的裝修材料都必須是A級防火材料,但是我在網上查了很久只有阻燃型絕緣膠墊,不能滿足A級防火要求。請教一下各位高手,高低壓配電室是否必須敷設絕緣膠墊,是否有A級防火的絕緣膠墊?如果沒有,那么與防火規范相矛盾,設計中如何執行呢?
單位準備建新樓,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,配電室對環境的要求,在地下車庫,肯定設計防水、防潮、排風等問題,還有,安全問題,配電室與停車場間距多少?
無人值班的配電室在安裝容量上有要求嗎?如題: 無人值班的配電室在安裝容量上要低于多少配電室才允許無人值班?標準規范上有要求嗎?請各位大俠明示,非常感謝!
有幾個問題一直不能確定,查了相關規范說的也不太清楚,而且還有些矛盾,請大師指點。。。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟?用幾級防火門?室內地坪高度要比周囘多少？設門檻嗎?),能不能套用規范對變配電室的相關條文?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),對建筑有特殊要求嗎?3.如果設置的是消防控制室,門必須是直通室外的門嗎?還是說可以朝室內疏散方向開啟?門的防火等級是幾級?
作者 李長啟 精細化工電氣隨筆
請問各位,配電變壓器低壓側絕緣水平有什么要求么?我們在設備技術要求方面需要怎么要求,我在公司的電力變壓器質量控制規定上看到,高壓側絕緣水平從:短時工頻耐受電壓有效值,額定雷電全波沖擊耐受電壓(峰值),額定雷電截波沖擊耐受電壓(峰值)這三個參數來體現。不知道低壓側有要求沒有。
配電室的凈高最低要求多少?我印象中以前在哪見過是3.6米的,可是這會(huì )兒翻了GB50052、GB50053、GB50054,都沒找著相關的規定,請問誰知道的?:handshake :handshake :handshake
各位高手,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,請問是否正確?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎?
甲方(開發商)要求高(井道空間小、用戶數不可少、配電柜要做小、還要方便查詢、可升級遠程抄表、成本不能高。。。)設計院出圖有難度, 成套廠成套按裝也不容易。 為此我們生產出了一種三全其美的電能表(集中式電能表),具有價格、性能、空間、紅外、遠抄等諸多優勢,集中式電表正成為當今建筑行業的主流。成都在售新樓盤中,就有34個采用了集中式電表我們為大家免費提供電能表柜機設計方案、電能表計量、檢驗、技術咨詢等服務本人是電表廠家的,本人只是建議采用我廠的電表,如果你也遇到了這種要求高且實施起來也有難度時,請想一想這種方案或許能起到事半功倍的效果。:handshake :handshake 當然用單表也可以嘛,這在農村還是主流呢。:lol :lol 功能特性· 準確可靠、含方便的電量查詢按扭· 多用戶集于一表計量、可單相與三相任意組合使用· 體積小· 節能省電·
最近在做有個外地項目,由于供電局對配電室層高要求與本地不同造成很大的波折,故開貼收集各地供電部門對配電室層高要求,希望大家多多參與,提供數據。小生在這里謝過了。:D
向各位同仁請教一下,施工圖設計時要不要把配電室內的絕緣膠皮設計進去。如果沒有設計,業主和監理要求鋪設絕緣膠皮,這個費用應該由誰來承擔。 我看了一下有關的規范,并沒有這方面強制性的規定。
本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 編輯 如果一個項目地下只有一層,變配電室可不可以設在地下一層,應該和建筑提什么要求?是不是變配電室里面需要要做排水?
有一個改建工程,地上辦公樓,地下兩層。配電室和消控室放在地下一層。因地下停車效率太低,現,考慮將人防放在地下二層,地下一層停車,非人防區。消控室和配電室可以取消么,若不可以,移動位置是否可行。目前,該地塊僅有本棟辦公樓。
高壓配電室1、高壓配電室長度超過7m時應設置兩個門,并宜布置在兩端。GG-1A型開關柜的搬運門寬1.5m、高2.5~28m。2、固定式開關柜操作通道的推薦尺寸,從盤面算起,單列布置為2m,雙列布置為2.5m。當開關柜的數量較多時,其通道寬度可適當加大。3、在高壓配電室內,一般只裝設高壓開關柜,當柜的數量較少時(如四臺及以下時)也可和低壓配電屏布置在同一房間內,但不宜面對面布置,單列布置時與低壓配電屏之間凈距不應小于2m。4、架空出線時,出線套管至室外地面的最小高度為4m,出線懸掛點對地距離一般不低于4.5m。高壓配電室的高度,應根據室內外地面高差及滿足上述距離而定,凈空高度一般為4.2~4.5m。5、室內電力電纜溝底應有坡度和集水坑,以便于臨時排水,溝蓋宜采用花紋鋼板。相鄰開關柜下面的檢修坑之間,宜用磚墻隔開。6、供給一級負荷用電的配電裝置,在母線分段處應設有防火隔板或有門洞的隔墻。低壓配電室1、低壓配電屏一般不靠墻安裝,屏后距墻約1m,
現將供電局要求的:變配電新裝、新改造工程必須配備技術資料提供一下,以供各位分享:1、電纜線路地理平面圖2、電纜線路系統接線圖3、電纜敷設圖及剖面圖,特殊結構圖4、防火阻烯措施圖紙資料5、電纜接頭和終端頭設計裝配總圖6、各種型式電纜截面圖7、電纜的地面標志,中間頭標志是否齊全,符合要求8、電纜線路設備一覽表9、接地裝置布置圖和試驗記錄10、高壓開關柜移交技術資料。以上是廣電集團發出的最新消息!
配電室絕緣膠墊要求