配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
每個大型酒店或者商業建筑都會(huì )有高壓配電室,因為配電室都要求低濕度,不允許送風口直接對著設備防止結露,所以小弟想請問大家送風口如何布置,或者有什么專門的空調設備,希望大家提供一些實例說明,謝謝!
小弟是中央空調施工單位的施工人員,現在做的工程配電室沒有考慮空調,甲方現要求加上空調,我想請教各位大蝦,配電室建筑面積是120m2,應配多大的冷負荷!應配幾個送風口,規格多大?
10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,已考慮通風措施。今天到供電局審圖,監察堅持要變配電室配置空調。如果通風改為空調,會(huì )增加甲方投資;如果堅持采用通風,又怕供電送審不通過。請問大家遇到這種情況,都是怎么處理的?
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
小弟現有一工程,其中有一個變配電室,原設計為里面再安裝兩臺日立變頻空調!!!而在變配電室中,由于干擾和輻射太大,請教各位高手怎么能解決這個控制的問題!!!即便是很好的屏蔽信號線和管材也無法達到!!!!
有一個改建工程,地上辦公樓,地下兩層。配電室和消控室放在地下一層。因地下停車效率太低,現,考慮將人防放在地下二層,地下一層停車,非人防區。消控室和配電室可以取消么,若不可以,移動位置是否可行。目前,該地塊僅有本棟辦公樓。
公司配電室內有4臺干變·分別是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因為設計問題 當西曬,配電室內溫度過高,以前安裝了一些中央空調,開著基本沒有什么效果。現在想加裝2臺10P的空調予以降溫,在裝空調的時候應該注意些什么,對配電室內部的溫濕度有無什么影響? 會(huì )不會(huì )造成銅牌凝露而引起短路?還有就是想問下配電室出現凝露情況是在什么條件下出現?比如現在的天氣,把配電室窗子打開,突然下一場暴雨,會(huì )不會(huì )出現凝露情況?求解惑·····
小弟現在做一工程:變配電室在27層,其層高4.5米,原設計機械排風,換氣次數約14次。現業主要求增設空調系統,不知是否可行?產生的問題,如:送風管路布置,冷凝水的排放等,如何解決?希望各位不吝賜教補充一點:該層面為避難層兼設備層
高低壓配電室是否需要設置空調和排風?規范上有沒有要求?記得以前做過的項目,配電室只有通風和排風,空調是后來業主自行加的分體空調,因為高低壓配電室溫度比較高,太熱了,不知道各位大哥是如何進行考慮的,謝謝。
高低壓配電室對通風空調有何要求?本人查了采暖通風設計規范,上面沒有具體規定,不知道其他規范上有沒具體要求,請各位大哥指教。謝謝。在我們這個項目上,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,不知道這樣合理不?
請問各位對空調室外機(一拖多,集中放在屋面上)是如何配電的?1、和電機一樣,斷路器+接觸器+繼電器。2、C型斷路器。3、D型斷路器。
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?
手頭有個辦公樓,辦公室比較多,如果每個辦公室都每空調插座,而每個空調插座都單回路供電的話實在回路太多,線密密麻麻太多了...請問是否可以多個空調插座共用一回路啊???三相空調插座是否也可以多個一賄賂啊??
碰到很多情況下空調專業采用的風柜是帶2臺風機的,比如一臺風柜,功率為2*7.5KW,配電是按2套7.5KW電機設置2套斷路器/接觸器/熱繼電器,還是按1套15KW設置1套斷路器/接觸器/熱繼電器?
一個住宅工程,地下室內,水暖管道沒有地方走了,要穿過配電室,建筑給隔一下,我不讓?zhuān)麄兙妥屛艺乙幏叮恢膫€(gè)規范上面有,求助各位,多謝
暖通專業提供的VRV空調室外機在屋面,與室內機距離很遠,而暖通樣本提供的電功率包括室內及室外,這樣的話,是在室外機處預留一個總電源箱,還是室內、室外機分別預留一個電源?謝謝指點
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???
配電室空調
配電室空調專題,為您提供配電室空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室空調 相關的專業交流討論,更多配電室空調相關內容請訪問