  • 討論下,配電室擋鼠板的高度及材質

    我公司配電室擋鼠板是電業局08年給裝設的,高度是400mm,材質為絕緣塑料;今年安全生產標準化評審員指出配電室擋鼠板標準高度應為500mm,材質應為金屬,判定我公司的擋鼠板不合格。事后我找了好久都沒找到哪個標準上說擋鼠板的規范,是不是擋鼠板沒有相關標準啊?各位大俠有沒人知道啊?

  • 消控室和配電室時候可以不設?

    消控室和配電室時候可以不設?

    有一個改建工程,地上辦公樓,地下兩層。配電室和消控室放在地下一層。因地下停車效率太低,現,考慮將人防放在地下二層,地下一層停車,非人防區。消控室和配電室可以取消么,若不可以,移動位置是否可行。目前,該地塊僅有本棟辦公樓。

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 跪求按消防要求配電室變壓器選型(干變或油變)的規定

    小弟一直搞不明白按消防要求配電室變壓器應選用干變還是油變應如何界定,請各位大哥指導一下越詳細越好,誰有關規定要求勞駕上傳,小弟感激不盡。

  • 關于配電室擋鼠板的問題,有沒有什么具體的規程

    我們廠上級來檢查,說電除塵控制室沒有擋鼠板,可是由于是有人值班的控制室 安裝了擋鼠板會(huì )對人員出入有很大影響,請問有沒有什么具體的說法?關于擋鼠板的,請教各位高手。

  • 廠區高壓配電室與道路之間的距離有明確規定嗎

    如題,查閱相關資料,都沒有找到明確規定,只有在DLT5056-1996變電所總布置設計技術規程中提及但其上講到的是防火有關的,就普通高壓配電室有無規定,請教高人幫忙

  • 關于小區配電室的幾個問題!

    我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?

  • 配電室空調負荷這樣計算可以嗎?

    配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。

  • 求助關于配電室的設置問題

    如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡!!!!

  • 10kv配電室的照明的問題

    請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 關于配電室的電柜接地問題

    處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?

  • 關于配電室的防火材料怎么提?

    哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~

  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

  • 配電箱及開關箱一般規定

    1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、

  • 關于高壓配電室的高度要求!?

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?

  • 有關配電室及變壓器的設置

    大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!

  • 我們單位的配電室,爆滿了

    我們單位的配電室,爆滿了

    看看有這樣的配電室嗎

點擊加載更多

配電室擋鼠板規定

配電室擋鼠板規定專題,為您提供配電室擋鼠板規定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室擋鼠板規定 相關的專業交流討論,更多配電室擋鼠板規定相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室的作用

高壓配電室應急預案

亚洲精品| 国模吧一区二区| 一女4p三黑人免费视频| 久久久久亚洲AV无码A| 欧美啪啪啪| 精品国产国产综合精品| 人成无码免费视频,| 久久综合色色鬼综合色| av小黄片精品| 一区二区久久久久| AV小说观看网站| 久久 蜜桃| 欧美国产日韩性爱| 亚洲欧美130080| 91天堂在线视频| 欧美熟妇sekabiackav| 欧美日韩亚洲天堂网| 久久无码一级| 久久网日本| 国产精品成人一区二区三区电影| 日韩v片| 人妻系列中文字幕| 国产成人精品一区二区色戒| 五月婷婷激情综合| 欧美视频香蕉直播在线观看| 国产蜜臀综合无码| 伊人久久亚洲 美洲| 欧美黑香蕉综合视频| 日韩四区| 人成免费大黄片视频| 罗田县| 爱豆av| 午夜免费电影| 国产精品无码久久综合| 五月婷婷蜜臀| 黑人xxx| 欧美日韩精品一区二区三区蜜桃| 国产精品乱人伦一区二区| 什么色+什么色=红色| 丁香五月网| 激情网|