  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

  • 關于高壓配電室的高度要求!?

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?

  • 有關高壓配電室設置問題

    大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!

  • 高壓配電室的通道設置問題

    GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。

  • 配電室高壓母聯柜操作疑問

    請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,母聯聯絡(luò )柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡(luò )柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?

  • 高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 求教高壓配電室調試項目???

    請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡(luò )柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢??? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]

  • 關于應急預案的有關規定

    關于應急預案的有關規定

  • 配電室應急照明可以這樣做嗎?

    根據《建筑設計防火規范》第11.3.2第4條規定,配電室需設應急照明,且應保證正常照明照度。如果燈具選用普通熒光燈,照明配電箱采用雙電源供電,電源進線處設雙電源自動切換裝置,是否滿足設計規范要求?本人認為不符合規范要求,原因有2條:一是應急電源要求強制點亮(不分白晝),而是不能使用照明開關控制,開關不能使熒光燈自動點亮。請大家發表意見,謝謝諸位

  • 10KV高壓配電室PT柜可以不要嗎

    我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????

  • 高壓配電室層高4.5M夠用嗎?

    一高層建筑,地下共一層,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,凈高大概4.3M左右,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,至于什么原因沒有說。另外,整個地下室層高增加200,土建造價增加不少,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,或者凈高是多少?請指教,謝謝!

  • 請教高壓配電室單獨設置問題

    剛設計一變電所,按民規老規范,高壓開關柜5臺以上,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)。現新民規沒有提及高壓配電室,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了?

  • 高壓配電室對工作環境有什么要求啊?

    單位準備建新樓,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,配電室對環境的要求,在地下車庫,肯定設計防水、防潮、排風等問題,還有,安全問題,配電室與停車場間距多少?

  • 有沒有關于配電房著火的應急預案

    最近單位做評審,評審老師提出一個問題就是萬一配電間著火怎么辦?有沒有一個應急操作票,或者說應急操作程序。這問題說實話把我給問住了,我只好跟他說沒有這樣的應急預案,所以發帖問一下那位有關于配電房著火的應急預案,因為配電房著大火的話,人的第一反應就是趕快逃命吧,還怎么去操作設備呢?

  • 35KV高壓配電室的主變柜人作用

    在35KV變6KV的變電站中,35KV配電室里有主變柜、PT柜、隔離柜、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的?它和進線柜之間有什么聯系?

點擊加載更多

高壓配電室應急預案

高壓配電室應急預案專題,為您提供高壓配電室應急預案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電室應急預案 相關的專業交流討論,更多高壓配電室應急預案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室擋鼠板規定

什么是配電室

亚洲婷婷综合在线观看免费| 大学生一级一片全黄| 天天日天天干| 亚洲一区二区三区激情| 黄片一区二区| 七月婷婷丁香| 日韩无码小说| 久久久品无码一二三区| 中文字幕AV伊人AV无码AV| 国产精品欧美久久久久久| 成在线人av免费无码高潮喷水| 狠狠干天天日| 国产精品一区二区在线播放| 丰满人妻熟妇乱又伦精品软件| 国产精品亚洲日韩沙发高跟| 亚洲日韩成人综合| 久久综合站| 香蕉草莓视频| 国产精品久久A∨无码| 天堂 电影| 熟妇hd| 奇米av| 噜噜色.com| 91精品国产高清一区二区三区| 欧美亚国产精品| 色悠久久久久久久综合网| 91精品国产91久久久久久三级| 美女诱惑视频四区| 国语在线对白| 亚洲五洲男人天堂| 内射骚妇逼视频| 国产精品亚洲综合天堂久久久| 日韩精品免费无码专区| 99久久精品国产精品久久| 亚洲区麻豆砖码区| 亚洲精品成人AV在线| 久久躁| 超碰超碰| 日本一级做a爱片| 91快色| 亚洲天堂精品久久小孩|