35KV配電室母線避雷器損壞,造成PT柜整體損壞報廢,該配電室全部是電纜出線,臨近春節,線路基本空載,系統電壓較高,38KV多。值班人員聽到嗡嗡聲,然后聽到爆炸聲,配電室進線變壓器中性點經消弧線圈接地,PT上有一次消諧、也有二次消諧,該配電室母線避雷器和出線過電壓保護器已對此損壞,原因不清,請指教。
有個項目,2路10kv進線,2計量,2PT,PT柜設計為熔斷器、PT、避雷器共用手車,現廠家生產為熔斷器、PT在手車上,避雷器直接接母線,這樣有很大的安全隱患,電力部門也禁止這樣安裝。擬將避雷器放手車,但據廠家反映,由于尺寸受限,無法熔斷器、PT、避雷器共用手車,我咨詢多家設計單位均認為可以共手車,如果不能共用手車,可否按下列2種方安調整:1、將避雷器置于手車,改為熔斷器+避雷器手車,電壓互感器固定安裝于電纜室,因為PT柜有計量柜至PT柜的豎直母線,手車拉出后,避雷器、互感器均不帶電,母線(水平、豎直)帶電,不知從檢修和安全上是否可行;2、增加避雷器手車,PT柜2個手車,會(huì )增加費用,同時避雷器手車拉出后,柜后母線至避雷器的連接線仍然帶電,個人不傾向該方案。 如果拋開避雷器PT共用尺寸不夠的話,共用手車是最優選擇。另外有沒有可能將現有PT手車改造或更換手車,使其能放下PT,避雷器,熔斷器。寫了這么多,非常希望有經驗的指教一下,先謝謝了。。。
本人是個高壓專業新手,對很多高壓設備不是很熟悉,請教PT柜內避雷器做檢測時,是否需要將此段母線進線供電停掉,還是只要將PT柜推出運行即可?
以前一直沒有注意,就是電容補償柜中的避雷器接地的問題;現在發現公司的一次接線師傅只是接了避雷器的進線側,出線側直接固定在電氣梁上沒有引地線,也沒有直接接地排。不知道這樣做是否符合規范,有沒有這方面的強制規定呢?
大俠們幫幫忙,我想問的是;1,壓變避雷器柜就是PT柜嗎?2.變壓器柜里的電流互感器是什么作用?3.變壓器柜接指示燈,跟隔離接地分別是做什么的?是為了檢修接地安全嗎,
10KV系統,3150A西門子3AH2真空斷路,KYN28進線柜。避雷器爆炸起火。發生事故時,三聲巨響,一聲大,二小。事故現場看圖片。高手可以幫分析下原因。系統內有消弧消諧柜,柜內主回路三相保險都擊穿。真空接觸器A相燒壞,觸頭粘連。查看消諧裝置記錄,經常有金屬接地故障。但系統正常運行一個多月。
請問這兩句話“ PT柜熔斷器及壓變、避雷器固定安裝,通過隔離手車接入母線 ”與“
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
補償柜剛投入使用幾天,好端端的避雷器就爆炸了。當時天氣是晴朗天氣。檢查時,發現燒壞熔斷式隔離開關的B、C相熔斷芯:電路沒有短路現象。請教,各位大俠,為什么避雷器會(huì )爆炸?
1.我看有些圖紙里對于一條經過室外的電纜,兩端的柜子都裝避雷器,有些只裝進線柜一個柜子。不懂為什么,有大神能解釋下嗎?2.避雷器主要是防雷擊過電壓和操作過電壓。裝在PT柜的是母線避雷,應該是防雷擊過電壓,其他裝哪里的是防操作過電壓的呢?3.還有些PT柜里不裝避雷器的,這是為何,有大神知道嗎?
10kV配電柜采用XGN□型開關柜,采用雙路不分段方式,在有壓變及避雷器柜的情況下,在進線隔離柜處是否還要 裝避雷器呢?????請教?
避雷器柜及出線柜結構原理圖
電流互感器開口三角被斷接后是否在三相電壓出現不平衡的時候才會(huì )出現燒毀的現象.如三相電壓一直保持平衡是否不影響使用,也不會(huì )損壞互感器!
[localimg=200,150]12[/localimg][localimg=200,150]13[/localimg][localimg=200,150]14[/localimg][localimg=200,150]16[/localimg][localimg=200,150]17[/localimg][localimg=200,150]18[/localimg][localimg=200,150]20[/localimg]第一次發,看看效果
我門公司的產品中低壓補償器被燒過兩次。兩次的負荷都是大功率電機,后來公司技術人員分析是避雷器出拉問題導致短路(放電時候避雷器內部沒有及時與分開)。在以后的產品中避雷器都加裝斷路器防止避雷器壞了的時侯在短路。個人認為那樣的話需要經常去查看補償柜看在避雷器上的斷路器是否是合上的這樣給用戶帶來很多麻煩。
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會(huì )動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
pt及避雷器柜