最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是?煩請版上達人不吝賜教。謝謝。
請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,那支架安裝方便,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,我認為有1米距離即可工程中,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,斷路器設為1.8米因是擴建工程,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?
在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會(huì )提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較。可以看出,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會(huì )損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200
35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),現在柜子已經做好了,如果更改費用很大。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。
0 引言 截止1999年底,廣東省已有肇慶、廣州、東莞、惠州、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,220 kV4條)的93基(110 kV63基,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器)。經過3個雷雨季節運行,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,220 kV線路48次)。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,討論選點、安裝和運行維護等方面存在的問題 。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,19911997年年平均138個雷電日,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,每年雷擊跳閘情況較多。1997年4月在110 kV珠西線#27、#
35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)
大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,謝謝!
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
請問各位:在35kv電纜-變壓器進線中,根據規程“與架空線相連的長度超過50M的電纜,應在其兩端裝設避雷器或保護間隙。長度不超過50的可在任何一端裝設即可。 ”,當進線電纜長度超過50米時,兩端加裝的避雷器分別是線路型和變電站型嗎?當進線電纜長度不超過50米時,裝設在任一端的避雷器是選用什么型式的呢?還是根據裝設位置不同而選擇不同的?請先知們賜教啊!
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
35KV變壓器,星/三角接法,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,為了防止操作過電壓?jiǎn)幔空垑阎附蹋x謝!
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會(huì )動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。