狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 零線帶電,你一生見過幾回啊`

    某天,我給一住戶人家接電,是平房,有兩跟主干線,一零一火,從電表引下,我接一根火線,準備接個叉座用,然后有在零線上引下一根線,接上插座,結果沒有電~~!用電筆量,火線比較亮,量零線,也亮,只是比火線亮的暗一點,我真的不知道,零線上的電是從那里來的~!恩,電線,插座,我都檢查了,沒有毛病, 當我在天棚里引下一零一火的時候,沒接負載,用電筆量,結果火線有電,電筆很亮,然后量零線,結果也亮,電是從那里跑道零線上去的~!!

  • 零線帶電對計量有何影響?

    近日,發現一業主零線上經常帶電壓,業主說可能是別人盜電反饋引起的。本人想,低壓計量均為三相四線,電壓取相線對零線的電壓,如果零線帶電壓,應該會(huì )造成起碼一相以上的電壓計量不準,因此這有可能是在盜電,各位,不知本人的分析是否合理?

  • 現場配電零線帶電問題!求解

    今天去檢查了一下工地現場的配電,著實讓我捏了把汗,發現三相中有一相不帶電,而且零線又帶電,但是工地現場其他的臨時用電又能正常使用,比如空調,電焊機等。后面從臨變接一個專線出來,也存在類似的情況,但是卻發現很多電器都不能使用,一用就燒壞,只有照明能用,初步檢查認為是臨變接地有問題,請有類似經驗的大蝦指點。[ 本帖最后由 rukawa106 于 2012-8-13 08:32 編輯 ]

  • 關于居民樓零線帶電的問題

    我家這邊是老式居民樓,電氣線路也是三相五線制,有一次擦洗排煙機,發現外殼帶電,用萬用表測量,一個表筆放在外殼上,另一個對地測量,約110V左右。然后去進線開關處測量零線對地電壓也是110V左右,檢查插座接地線也是接地了。這110V電壓怎么來的,檢查不出來,詢問幾家鄰居也是發現了這個問題,無意接觸上都被電過,報修檢查也沒檢查出來什么故障,有的人說是三相不平衡造成的,這里請問專家是什么情況,如何處理?

  • 求助:工廠配電零線帶電的問題

    車間里為T(mén)N-S系統(三相五線制)配電,今天發現零線帶電,用試電筆測量三根相線時兩根帶電,有一根相線沒電(電筆燈不亮),零線帶電(燈亮),地線不帶電;用萬用表測得數據如下:相間電壓 Uab=Ubc=Uca=380v,相線對零線電壓均為220伏,相線對地線電壓分別為380伏、380伏、0伏,零線對地線為220伏。請問是什么原因造成的這種故障?應該如何檢查排除呢?

  • 零線帶電是什么原因,請各位老師指教

    請教一個問題,零線帶電,A相用電筆測量不亮,B相,C相正常,用萬用表測量三相電壓平衡,零線電壓220,零線與大地電壓188.電動機運轉,照明燈亮,三相電流偏差太大,請教各位老師是什么原因?

  • 關于零線帶不帶電的問題

    在一些資料中看到,零線一般是不帶電的,在三相不平衡或者零線斷線的情況下會(huì )帶電。但是我有個疑問,單相設備就是走的火線零線構成的回路,這樣零線應該是有電流通過,應該帶電的才對呀?為什么大家都說零線一般不帶電的呢?

  • 針對:零線帶電問題?進行的資料整理~~

    前段時間,見論壇有人討論零線帶電的原因?今天我整理了一些關于零線帶電的資料,分享給大家,希望對大家有所幫助~~零線帶電概念:零線帶電,是指零線與大地之間存在的電位差。關于零線帶電的解釋?我們覺得零線不帶電是因為電源的另一端(零線)接了地,我們在地上接觸零線的時候,因為沒有位差,就不會(huì )

  • 常見零線帶電的原因及解決方法!

    常見零線帶電的原因及解決方法!

    日常生活中有時會(huì )碰到零線帶電的現象,存在安全隱患,現整理一些零線帶電原因及解決方法,供大家參考交流。 火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。當人體接觸火線時,人是站在地上的,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會(huì )發生觸電事故,而接觸零線則不會(huì )被電擊。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,電流會(huì )直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故。

  • 接觸不良時零線帶電的原因?

    零線接觸不良時,用電筆去測零線,電筆是亮的,但是亮度有點偏暗,沒有測火線時那么亮。而其它接觸正常的零線,則電筆不亮,因此排除了三相不平衡的可能性。且此時電路末端沒接任何電器,因此也排除了相線通過家用電器傳到零線的可能。在家里電氣線路接觸不良時常遇到這種現象,不明白是什么原因,誰能告訴我?

  • 零線帶電大致有以下10種情況

    大家知道正常情況下,零線是不帶電的或者說帶的電是不會(huì )使試電筆氖管發光的即,正常情況下,人是感知不到的,但特殊情況下零線是帶電的,我收集整理了10特殊種情況僅供同行參考,同時也希望大家能提供更多的零線帶電況! 1、線路上有電氣設備漏電,而保護裝置未動作。2、線路上有一相接地,而系統中的總保護裝置未動作3、零線斷開,斷開處后面的電氣設備漏電,或者接有單相負荷。4、在接零保護系統(TN—C系統)中,個別采取保護接地的設備漏電或碰殼。5、在采取接零保護的系統中,有個別單相設備采用一相一地(不用工作零線)方式,使零線帶電。6、系統中有電氣的絕緣電阻損壞,因而爬電。7、系統接地不良,接地電阻較大,三個負荷嚴重不平衡。8、采用二線一地運行方式時,如果接地體靠近低壓工作接地或重復接地,零線也往往帶電。9、磁場感應或靜電感應使零線帶電。10、由于絕緣電阻和對地電容的分壓作用,可能導致電氣設備外殼帶電。

  • 常見零線帶電的原因及解決辦法

    常見零線帶電的原因及解決辦法

    交流電源線分為零線(標志字母為"N"Neutral wire)和火線(標志字母為"L"Live Wire)。以及與大地相連的導線;火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。零線帶電是沒有良好接地的體現,如果良好接地了,電流會(huì )流入地下,用試電筆不會(huì )檢測出來。如果用試電筆檢測出零線帶電,要么是零線斷了,要么是接觸不好。因此,這不是零線帶電的原因。 原因分析正常情況下,零線上不應該有電。所以,一旦有電,肯定是故障的表現;最簡單的就是電磁感應,而且這時候零線沒有良好接地,未能形成回路;

  • 250KW發電機零線帶電是什么原因,謝謝

    我公司因是在海島上,所以平時用電都是靠發電機,共有四臺機組輪換運行. 現在有一部250KW上海柴油機廠生產的發電機組,其配套的發電機是無刷馬拉松機,現在使用的了近三年,前幾天突然出現了零線有電情況,電壓達到了95V,經我們測試,相與地絕緣點幾乎為零,三相都是如此,有人說是接地線截面小或接地極效果不好,我們都反復做了調整但還是沒有解決. 現請問:1 為什么會(huì )出現這樣的情況? 2 現在怎么消除零線帶電的情況?

  • 【不解】急!急!急!三相四線中零線帶電為什么?

    三相四線中零線帶電,A相用電筆測是220V B相是110V C相是220V 可是用萬用表測AB是220V BC220V AC是220V為什么?

  • 零線帶電?請大家幫忙分析解釋原因??

    變壓器中性點接地系統。今天我們這里一個電機的電源線纜C 相接地(此設備為三相設備,不用零線),造成變壓器出來的零排帶電,萬用表測量零排對地160V ,請大家幫忙分析解釋原因??

  • 變壓器零線帶電,想檢測接地電阻

    施工工地TN-S供電系統零線帶電,現在想測量低壓端接地是否不良,但是零線帶電100多伏,不知道能不能帶電測量接地電阻?!求專家指導!如果是接地不良導致零線帶電,是否做重復接地就能解決問題?!

點擊加載更多

零線帶電

零線帶電專題,為您提供零線帶電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線帶電 相關的專業交流討論,更多零線帶電相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零線重復接地

工作零線與保護零線

精品一区二区在观看| 欧美aaa黄片| 亚洲日夜噜噜| 在线不卡av一区二区三区| 一级欧美一级日韩| 国产精品亚洲二区在线播放| 欧美黑吊粗大猛烈18p| 婷婷亚洲综合| 日韩不卡无码av| 国产欧美精品国产国产专区| 91精品久久久久久蜜桃| 大片99| 久久久久人人人看| 制服综合首页人第一页| 亚洲中文一二三区久久字幕| 狠狠色综合tv久久久久久| 国产三级网站| 婷婷天天色| 国产精品无码一区二区三毛片| 天天干天天日天天| 久久久黄色电影| 国色天香十七区品质怎么样| 欧美av在线| 竹北市| 天天综合色久| 一女三黑人4P| 成人亚洲性情网站WWW| 91精品国产高清一区二区三蜜臀| Www.jingpin.| 亚洲AV永久无码精品| 久热热国产久热| 永久宅男天堂| 欧美色综合网| 亚洲综合免费视频| 国产精品免费观看| 国产丝袜在线精品丝袜不卡| 狠狠躁夜夜躁| 亚洲AV午夜福利无码精品| 日韩精品熟女| 久久网站你懂得| 日韩av色图片|