一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,很急啊!!!)
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
前段時間我施工的一個商住樓配電工程,進戶電纜是4X120,我在進戶總箱處將N線作了重復接地,將系統轉為T(mén)N-C-S系統供電,但供電部門來供電時競將我作重復接地的連接線拆除,請問各位大蝦,是我的做法有錯嗎?
以前上學沒有好好學習 對接地不是很懂 研究了好長時間 也沒研究明白這幾個接地 所以請教大家問題1:我把圖中的幾個電容去掉 不就形不成回路了嗎 那人是不是安全了?這個是IT系統吧?IT系統的這幾個經電容接地是什么意思?
從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,是不是零線需要重復接地?請教各位師傅了、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了
最近看王老的書,說中性線不能重復接地,不然中性線電流會(huì )通過并聯通路形成雜散電流,但PEN線可以重復接地。我就想PEN線包含得有N線,這也相當于中性線重復接地呀,這究竟是知怎么回事兒啊?
別墅區電力配套,采用tncs接地系統,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,分接后引4芯電纜至每戶住宅,pen線入戶處做重復接地。但問題是有部分住戶是單相入戶,是不是也采用引2芯電纜至住宅,然后pen線做重復接地?
知識點:重復接地
請教:TN-S系統是否需要重復接地?審圖的說TN-C-S系統才需要,按民規14.5.3.1規定以及我對重復接地的理解(PE線重復接地能降低其對地電阻,對一相接地故障有利)我覺得PE線也應該重復接地,TN-S應該重復接地?
零母線通過4P智能型萬能式斷路器后是否還能做重復接地
有人認為將N 線重復接地后, 強制使N 線為零電位, 并用大地通路替代中斷的N 線作為返回電源的通路, 可避免發生燒毀設備事故。根據相量分析和計算可知這是不可能的。因為, N 線阻抗以若干毫歐計, 而大地通路阻抗卻以若干歐姆計,“斷零”后三相電壓依舊不平衡, 只是程度稍輕,并未解決問題,防止“斷零”應采用其它技術措施-------------我在相關電氣雜志上,看到一篇專門分析N線重復接地的問題,他認為相關國標是沒有硬性規定的我對上面一段話,不是很理解,有人能解釋一下么???我這里一直要求N重復接地的,他的話說,N線重復接地對三相電壓不平衡不起多大作用...???
我老家從領居那引來220V電源,本來想N線重復接地,但分不清那根才是火線,如果,是把火相重復接地后,有什么后果,領居那沒裝漏電的
我國普遍采用TN低壓配電系統,從變壓器中性點引出的線叫中性線,又叫零線,主要作用有,用來接單相220V的負載,傳載單相電流和三相不平衡電流。減小負載的中性點電位漂移。 在TN-C TN-C-S中還有接地和接零保護的功能。 N線的阻抗在毫歐級上,其負載中性點不平衡電壓是N線電流在N線阻抗上的壓降,其值很小,即使三相負荷嚴重不平衡,也足以將負載中性點電位鉗制在電源中性點電位上。 而接地電阻在歐姆級上,比N線阻抗要大幾百倍,根本就沒有可能將負載中性點電位鉗制到電源中性點電位上。 1、 所以N線斷后,當三相負荷嚴重不平衡時,負荷中性點發生嚴重偏移是必然的。 (低壓柜每路出線都會(huì )從零排上引出一根零線,在加上到了末端再分支,系統中有無數零線,若某處零
遇一建設單位非要求將防雷接地與零線重復接地分開設置,請問二者間的距離為多大?另外,將防雷接地與零線重復接地分開設置還需要注意什么?
我們公司有時候會(huì )做一些箱變這樣的小工程,每次做接地的時候假設是一臺400變壓器,一臺高壓柜,4臺低壓柜,在低壓柜做接地一般是做兩路重復接地,我想問下做重復接地的具體做用是什么,還有根據低壓柜數量重復接地的數量是怎么推算出來的。求大俠賜教,萬望詳細。小弟在此感謝。
因本人不是電氣專業畢業,想請教各位:從變壓器出來的主電纜,工地已采用三相五線制,采用TN-S系統。 1、一級配電箱需要外殼重復接地,二級箱需要嗎? 2、開關箱(三級)是否需要外殼重復接地? 3、接開關箱的用電設備比如電焊機、鋼筋彎曲機、攪拌機之類的用電設備是否需要進行 重復接地。 4、總配電箱、二級配電箱、三級開關箱的里面的開關配備有無特殊要求,各個開關的保護有什么要求。 最好能有規范條文說明。
中性線為什么要重復接地?作用又是什么呢?想必大部分電氣人員都是云里霧里的。其實在我們電氣設計中一般不需要重復接地的,但如果是民用電,配電線路太長,為了避免不平衡電流在中性線上形成過高的電壓,在配電箱那里中性線再接地,保證用電安全,即使零線斷也不會(huì )發生危險。這就是它的作用了,總的來說就是為了用電安全和可靠。
我在平時看的圖紙中,遇到一些問題,想請教一下 1.看到好多都是在進線處進行中性線重復接地.但是在看住宅規范的時候,住宅在進線處要設漏電保護.在設有漏電保護的地方不是不能再中性線重復接地嗎?這是不是就說,在進線處中性線重復接地只針對除住宅外的建筑? 謝謝啦!