為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1.我管得工地,施工單位所用2.5mm2BV線線徑為1.76-1.75mm,他們說是國標線,但我以前用國標線徑為1.783,是否正確?電線、電纜是否允許負公差? 2.接地極間距是按5米一個,還是大于5米就可以沒有要求?
獨立變電站,室外人工環形接地極+接地線,接地極頂端埋深0.8m。 變電站出線管,12xSC100,埋深也是0.8m,二者沖突時,如何敷設?
1 配電線路防雷和接地 1.1 10kV架空線路 (1)提高絕緣子和橫擔的絕緣水平:盡量采用絕緣水平較高的支柱式絕緣子或瓷橫擔; (2)安裝避雷器:在易遭受雷擊的線路地段安裝線路型氧化鋅避雷器,在帶拉線的高桿、終端桿等變壓器、柱上開關、電纜頭安裝氧化鋅避雷器; (3)安裝線路過電壓 保護器; (4)選用連接性能較好的安普線夾; (5)市區內采用 絕緣導線
普通配電(非防爆),除了防雷規范外,請問那個規范有這個規定?
網球場的照明為7米高的高桿燈,每個燈設一個接地極,并用接地母線連接,這樣的設計合理嗎?我想知道這方面的設計標準:)希望有老師能給與指導:)
以下是圖集截圖圖片有以下問題不明白 1。圖集里面室外庭院燈沒有接極 而 路燈有接地極呢?個人認為不是都是一樣都是室外的燈具嗎? 2。這個單獨的接地極是必須的嗎,是不是每個室外高桿燈都應該怎樣做呢?TN-S系統有了PE線,也必須做嗎?為什么呢?3。如果做接地極,一般用什么來做呢?是鍍鋅扁鐵或者鍍鋅圓鋼或者其它材料呢?接地極一般打入地下多深呢?有現場施工經驗的,請教一下,謝謝!
我之前路燈接地電阻值都要求不大于10歐姆,最近一個審圖的提出要不大于4歐姆,翻了規范和手冊好像沒這方面的要求,大家都是設多大的值?
室外箱變和配電柜都需要做接地,那桿變需要做接地嗎。哪位大俠做過。
室外接地母線引入室內,國標圖籍的做法是引出地面后再穿墻進入室內,如圖,可不可以直接從地下穿入室內?
小區室外車庫的接地系統應怎么選的,車庫不大 可以放35輛,還是用TN-C-S嗎? 那樣還是要在車庫基礎做個接地? 能不能用TT系統更合理,請指點啊
今天拿到一套標準室外游泳池的給排水圖紙,詢問設計后設計回答沒有相應的電氣圖紙的。我想作為特殊場所(游泳池)它的安全防護是很重要的,在《民用電氣設計規范》中也有明確的規定。請教各位大蝦,是否一定要相應的電氣圖紙,至少是接地圖紙。(游泳池的條件:無燈光照明,所有進水排水管都是U-PVC管,給水口排水口也是非金屬的,游泳池頂部有鋼結構及金屬膜張拉結構,水池構筑物是鋼筋混凝土。)
本區域景觀照明采用TT系統;室外放置照明箱處單獨作接地極;由配電箱引出的每一單相支路的室外照明燈具,均采用-40X4鍍鋅扁鋼聯結,并在頭尾燈具處打接地極;以上接地系統接地電阻應小于10歐姆.這樣做好不好,有沒有更簡單經濟的方法
室外攝像頭的金屬外立桿必須連接一圓鋼或者角鋼接地體打入地下接地嗎?室外的三合一防雷器 也應該要接地吧 防雷器是怎么接地的呢?室外攝像頭現場安裝了防雷器 線路進入設備端還需要裝防雷器嗎?
請問附圖中的室外燈具接地的方式正確嗎,為什么呢,請指教,謝謝!
規范上說,在距建筑物20m外的路燈、景觀燈等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯線,零和火。然后燈桿外殼直接與接地網連接。但一個審圖的老師傅說,要3芯線,然后外殼處再接地,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,請高人指導
求問:地上獨立配電室,西側和北側30厘米外有廠房和平房(廠房和平房可能沒有做有接地網),配電室外圍接地該怎么做?西側和北側沒法打接地極怎么辦啊?
戶外蒸汽輸送管道的防雷接地有什么要求,如隔多遠要接地一次,法蘭處要不要跨接等等。翻了很多書都沒有找到規范要求,北方的朋友應該做的多吧,請幫幫忙,最好提供規范出處!
我在做道路亮化設計時,采用TN-S系統,在配電柜處做總接地,每一回路的路燈和庭院燈的接地都和配電柜總接地相連,所以路燈及庭院燈的基礎就沒有做接極。請問這樣符合規范嗎?有必要每個路燈和庭院燈都再單獨做接地極嗎?請各位多多指點?