:) 施工范圍:照明箱以下全部景觀照明電氣安裝工程。電纜敷設,燈具安裝包括泛光燈250W、泛光燈150W、球形壁燈20W、半圓形吸頂燈20W,燈具的金屬外殼及穿線管配電箱均做可靠接地。
圖紙簡介: 本圖為XX大廈室外亮化夜景照明電氣施工圖,負荷等級:照明用電按三級負荷供電,供電電源為380V/220V,本工程設置2臺照明配電箱:AL1設于一層強電間,電源由總配電房引入;AL2設于頂層強電井,電源由AL1引入。 投稿網友: zhenyu5001
照明箱以下全部景觀照明電氣安裝工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-26 15:46 編輯 ]
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
圖紙簡介: 本工程為重慶某小區住宅樓室外亮化設計,圖紙內容包括:電氣設計說明,配電箱系統圖,立面及平面亮化燈具布置圖,希望對大家有幫助 投稿網友: gh45547304 上傳時間: 2014-07-11
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂牡模?50的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
各位大蝦,我是一名施工技術員,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,找了一些資料都沒有相關介紹,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
剛有個一個小設計 水上走道,旁邊小柱子欄桿,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),只能手算了 怎么計算啊 ,荷載怎么取呢?也就5跨,不知道計算模型咋樣,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面沒梁柱支撐,加強就可以了嗎?謝謝高手指點一下!
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會(huì )不會(huì )很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:?jiǎn)?wèn):是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
供熱外網安裝時,遇到折角角度很大時(如160度—180度),還采用彎頭嗎?也沒對應型號啊,是不是直接焊接就可以啊,小區道路彎彎曲曲,所以低溫熱水采暖管道會(huì )有很多折角,我才用的是無補償冷安裝,請教大家,有沒有什么問題?希望大家幫我解決問題,謝謝。
請教各位了:從室外給水管網引入管到貯水池原設計為DN200,現在把他改成DN150,要出個計算書,應該從哪個思路去驗證它DN150可以代替DN200的管道?
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 編輯 1.初始設置-室外設置中,管長、埋設精度的小數點后位數,與管網埋深做出來的高程表小數點位數不一至。2.室外計算中的雨水水力,計算給出的管徑和管材規格中定義的管徑不一至,如管材規格中聚乙烯雙壁波紋管無DN700的規格,但計算后會(huì )自動給出此規格。3.縱斷面圖時,選擇起點終點井后,如果雨水井有連接雨水口,就不能正常的出縱斷面圖,會(huì )提示“2管線相交之處缺少井!”,如果此時把雨水連接管刪除,就能正常出縱斷面圖。4.使用雨水連井命令時,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常連接到井;如果把已經正常連接到井的雨水口復制到新的井邊上,再使用雨水連井命令時,就不能連上了。