狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 廠區智能照明系統的設計與應用

    廠區智能照明系統的設計與應用

    普通照明控制系統是以照明配電箱通過手動開關來控制照明燈具的通斷,或通過回路中串入接觸器,實現遠距離控制。而今出現的廠區自控系統,是以電氣觸點來實現區域控制,定時通斷。中心監控等功能,由于照明系統在自控系統中并非獨立,同時其功能簡單化。因此使用上有一定的局限性。故當自控系統出現故障時,照明系統亦受到影響,隨著微電子技術和數字化技術的不斷發展,開發出了智能水平更高的專業照明控制系統,且具有獨立性,從而為節約能源、延長燈具壽命、提高照明質量,提供了一套可行的辦法。 1 智能照明控制系統的優點如下 (1)其具有良好的節能效果,且燈具的壽命延長,節能在照明控制系統中具有較明顯的優點。它能通過控制照明的時間合理地安排使用照明,充分利用照明的開停時間,達到節能效果,同時也延長

  • 工業廠區室外照明功率密度

    請問像工業廠區內的室外道路,照明功率密度值取值是有哪份標準嗎?在《建筑照明設計標準 》和《室外作業場地照明設計標準》等里面都沒有找到。

  • 急問,廠區照明為什么要用2P的開關呀?

    如題,最近無意中發現有的人廠區照明用的是2P的開關,我很困惑,廠區照明不也是220V電源嗎,用2P開關就是要斷N線嗎?室內照明一般不都是用的1P開關嗎?有什么不同呢?

  • 某地廠區的動力和照明規劃施工圖紙

    圖紙簡介: 圖紙內容包含工程廠區動力平面圖、電纜表、照明平面圖、照明系統圖等。 投稿網友: mingbiwen 上傳時間: 2014-04-19

  • 某汽車廠廠區路燈照明設計

    柳州汽車有限公司的廠區面積約 30萬平方米,除一般廠區道路外還有停車場及試車跑道。路燈 照明總功率56.4kW。在設計路燈照明系統時,應把環保和節能放在首位,在完善功能的前提下最大限度地保證經濟效益。下面我把自己在 路燈設計中所考慮的一些問題通過以下幾點做一介紹。 一、路燈照明效果的實現 首先設計者應根據所選路燈燈具的形式進行詳細照度計算,滿足顯色性、眩光、照度分布的綜合

  • 某水廠廠區電氣照明改造工程設計圖紙

    圖紙簡介: 某水廠廠區電氣照明改造工程設計圖紙,圖紙內容包括:照明總平面圖,燈具接地平面圖,系統圖及大樣圖,希望對大家有用。 投稿網友: qinglong001k 上傳時間: 2014-06-13

  • 關于照明配線的一些疑問

    1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 我做的廠區照明設計,不知道對不對?

    我做了一個廠區照明,道路寬4米,單側布置,每25米設置一個高6米功率2x150w(因為道路內側也需要照明)的高桿鈉燈,我查閱了一下《城市道路照明設計標準》,沒有查到確切的對于單側照明燈距布置的要求,請問我這個設計合理么?:(

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 有關檢修平臺的照明設置

    大家一起來探討下,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀?35m高的塔,檢修平臺比較多,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,望高手多多指教!在此先謝謝啦

  • 大堂的疏散照明,大家如何設置的?

    大堂的疏散照明,大家如何設置的?

    是否與附件一致呢?附件這么做,理由是什么呢?

  • 關于照明強切和強啟的問題

    請問以下結線圖工作原理:疏散照明火災時能強啟,其余確保照明火災時無法切除(是否是設計問題?)。如A1e3和A1E2同為樓道照明,A1e3為樓道火災疏散照明(帶30分鐘蓄電池),A1E2為樓梯確保照明(設計為不帶蓄電池,是否有必要帶蓄電池?)。

  • 一般的廠區雨水排水方式

    現在廠區做雨水排水時有兩種情況,一種是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水溝。在這里請教一下大家,這兩種方式孰優孰劣,什么情況下用那種排水方式?個人覺得,雨水溝也不錯,施工方便,便于清通,估計費用還便宜吧!

  • 關于備用照明的照度怎么理解?

    GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,不低于該場所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,但是按備用照明的定義是用于確保正常活動繼續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,即不低于270lx,你們怎么理解?條文說明也沒說清楚。

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 關于道路照明計算的問題

    請教大家,在平均照度計算中,雙向車道中間有隔離帶的,隔離帶寬度計不計入路面寬度?我查了規范和設計手冊都沒有明確的規定,請高人指點,新手萬分感謝!

  • 關于電井照明配線的討論

    根據建筑設計防火規范2014規定,消防用電包括疏散照明和疏散指示標志,電井的備用照明并不屬于消防負荷。但是我們電井照明供電都是從樓層應急照明箱引過來,這個算不算違反建筑設計防火規范2014第10.1.9條,“按一、二級負荷供電的消防設備。其配電箱應獨立設置”? 另建筑設計防火規范第10.1.10.3條“消防配電線路與其他非消防配電線路合用電井時,消防配電線路應采用礦物絕緣電纜。”,如果上述問題中把電井照明當成消防負荷處理,是不是這里的電井照明分支線路也要用礦物絕緣電纜? 電氣小白初來乍到,還望各位前輩不吝賜教!!謝謝各位大神

  • 請教關于夜景照明的亮度

    現在正在做一個夜景照明工程,是山上的一個建筑物和構筑物,要求在4~5公里遠能夠看到,那么請問這個建筑的夜景照明設計中,對其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有沒有關于距離和亮度/照度的明確比例關系?急用,希望各位大俠不吝指教

點擊加載更多

廠區照明

廠區照明專題,為您提供廠區照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠區照明 相關的專業交流討論,更多廠區照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

戶外亮化

室外亮化

一本久久a久久精品vr综合| 亚洲一区,欧美二区| 亚洲AV一本区| 亚洲av五月天| 午夜亚洲精品| 精品成人av一区二区三区 | 理论片国产无码| 日韩网站推荐| 稷山县| 九九精品黄片| 久久国产精品中文| 日本久久小说| 91中文字幕在线| 风骚少妇美女视频在线观看高清| 日日爱999| 在线老湿机资源| 国产成人在线视观看| 成在人线AV无码免费高潮喷水| 开心婷婷五月激情综合社区| 欧美久操| 精品少妇牲交视频大全| 日本高清二区视频久二区 | 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 欧美另类xxx| 精品日韩偷拍| 日日视频| 欧美日韩国产中文| 日本一区二区不卡高清| 狠狠躁夜夜躁久久躁别揉| 成都涩爱AV| 久久国产只有精品| 一级福利片| 综合网在线视频| 少妇高潮惨叫久久久久| 年轻漂亮岳每4乱理2| 一级性生活片| 无码熟妇AV| 乱chinese熟妇sexhd| 欧美黄色a| 亚洲精品一区二区三区影院| 日韩欧美性爱|