為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 編輯 我們居民戶里都會(huì )常用到三孔的插座,一保護、一零線、一火線,如果是保護接零形式的接地型式的話,無可厚非,將三孔插座的保護線接到零線上,那如果是保護接地系統的,是不是就將三孔插座的中間那個孔斷開,也就是說,外殼保護不接到零線上,我想問的是,那外殼的那根線接到哪?
我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效。萬能表如何測電路什么地方短路了?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,但我想知道他是如何測量的,測電阻嗎?
最近,在工程驗收方面遇到了一個煩心事,工程中采用了松下最新的單相三孔電源插座,其相線端、零線端和接地端設計成了分別有兩個接線插孔,并采用了卡接形式,即方便現場施工,又提高了接線的牢固性,沒想到在工程竣工驗收時,質檢部門以插座接地端是串聯形式,違反了有關的工程質量驗收規范的規定而不予通過。在這里想各位行家對改問題的看法。 建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)第3.1.7條規定的接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接,是在公用接地線的情況下,為避免由于中間設備進行檢修或移動等原因而使得接地干線斷開,使后面的設備由于缺少接地保護而可能發生觸電事故,該條文很好理解。但是第22.1.2條第3款規定的接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接,在其條文說明中沒有提及,難道和第3.1.7條規定的初衷是一樣的嗎?我想不是。對于傳統接線插座,由于其相線端、零線端和接地端都只有一個接線插孔,如果處于同一個供電回路,當串聯回路中的某一個插座接地端松動斷開,可能會(huì )造成后面的插座由于缺少接地保護而發生用電危險的話,上述規
沒有接地線的插座,對于三腳插頭的“電器”來說,既不影響使用,也不會(huì )影響其壽命。只是萬一發生漏電時,會(huì )傷害到“人”。也許幾十年都不會(huì )漏一次電,如果漏一次就有可能致命。 家庭中插座不接地線是有安全隱患的。在使用上,用電器不接地線是可以使用的,并且絲毫不影響用電器的性能。一旦你家的用電器漏電,那么就會(huì )有人身觸電的危險。而接了地線的,如果用電器發生漏電,漏電電流就會(huì )從地線中流向大地,超過一定的漏電流,家里的漏電保護器就會(huì )跳閘,避免人身觸電事故的發生。 現在的家用電器越來越多,沒有人可以保證每一個產品都是絕對的安全,任何電子產品都有出故障的那一天,所以為了安全著想,我們只能添加更多的保護措施來防止事故的發生。 城市樓房一般都有接地線,這是在建房時就已經做好的措施。而現在農村家庭很多都沒有這方面的意識,家庭電路只有兩根線,一根火線一根零線,一旦有漏電的用電器,很容易發生事故,所以為了安全,還是接上地線最好。家庭安裝地線可以用鍍鋅鋼管或者鍍鋅鐵架埋入地下兩米,然后引線接入配電箱上的接地端子上,再和每個插座的地線孔連接就好了。 對
我家正在裝修,今天我過去看的時候,發現三空插座里電工沒有穿接地線,就穿了火線和零線.我就問他為什么不穿,他說他做了幾十年的電工,在人家做活,接地線是從來不穿的,我就納悶了據我所知,為了防止漏電應該要接的,為什么他這么肯定的告訴我呢?請大家發表意見,到底不接會(huì )出現什么問題??
室內接地扁鋼一般是沿墻四周明敷設,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就沖突了嗎,大家在現場都是怎么處理的呢?接地扁鋼遇到插座了,向上或向下繞過去嗎?
燈具接地線是否可以與插座的接地線共用?比如衛生間的鏡前等安裝高度在1.8米的話,案規范需要接地,那我是否可以就近從衛生間的插座的PE 線接來呢 ?
規范GB50303-2002第22.1.2條3款規定:“接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接。”這句話該如何理解?有一種理解為“在一個插座回路中,線路不能分支。”這樣理解正確嗎?
最近,在工程驗收方面遇到了一個煩心事,工程中采用了松下最新的單相三孔電源插座,其相線端、零線端和接地端設計成了分別有兩個接線插孔,并采用了卡接形式,即方便現場施工,又提高了接線的牢固性,沒想到在工程竣工驗收時,質檢部門以插座接地端是串聯形式,違反了有關的工程質量驗收規范的規定而不予通過。建筑電氣工程施工質量驗收規范,這條恰恰是強制性條文,我想大家做設計的時候都是把插座做成鏈式的吧,對此大家有什么看法?莫非PE線全部從配電箱放射出來?22.1.2 插座接線應符合下列規定: 1. 單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔與相線連接,左孔或下孔與零線連接;單相三孔插座,面對插座的右孔與相線連接,左孔與零線連接; 2. 單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)線接在上孔。插座的接地端子不與零線端子連接。同一場所的三相插座,接線的相序一致。 3. 接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接。
是不是說插座中的PE線不能再引出去,全部插座的PE線都要與PE干線相鏈接呢?
有漏電保護開關三角插座地線需要接地嗎?
大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
我想測量樓房插座或配電箱接地線是否有效,因為單位供電局想驗收樓房地線是否虛接或未接,請問什么測量方法能夠測出,買鉗形接地電阻測試儀和傳統打樁接地電阻測試儀可以嗎,我看方法好像有點麻煩,請教各位大俠,可否有簡單有效的測量方法,驗收用!!!
.如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?
插座接地
插座接地專題,為您提供插座接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與插座接地 相關的專業交流討論,更多插座接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題