本帖最后由 linsenwd 于 2014-9-23 17:17 編輯 1. 天正單注標高 標在管線上的時候,如果管線的標高變了,那么單注標高就隨管線的標高改變。所以很多時候標高會(huì )莫名其妙變成±0.00,其實就是這個原因。希望新版本多一個選擇,標注默認不隨管線標高改變而改變。2. 天正室外 管網埋深真心不太穩定,第二次計算的時候會(huì )隨著部分跌水井的跌水高度受影響,造成埋深偏大。3. 管網埋深偶爾在檢查井管道變徑的時候出錯,造成出水管比入水管的標高還要高。4. 新消規有 旋流防止器,希望新版增加此附件。望穩定啊,每次用室外繪圖都要重新檢查。 還有新版本什么時候出?@kobe_bryant24
一個生產石油表面活性劑的廢水,產品為石油磺酸鹽,廢水中含產品5%左右。其余參數為:氨氮70000,COD80000,SS300,石油類100,PH7—9。廢水中離子主要為磺酸根,硫酸根,銨根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油類30就可以了,然后排入管網統一處理。1,氣浮+吹脫 表面活性劑會(huì )不會(huì )起大量的泡沫?2,電滲析這么高的濃度能保證效率嗎?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 編輯 ]
XX市XX大道西側,兩棟兩層底框結構傲然屹立,因行程急,沒來得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家賞鑒!
最近在做一個工程,由于建筑層高和電梯頂層的限制,現在把機房局部抬高。抬高處的梁板配筋應該怎樣計算?單獨拿出來計算還是直接按沒抬高時去配筋? 如果單獨拿出來計算 ,覺得不是很合理,沒有考慮到整體作用。 具體做法 請高手賜教!在線等答案 ,謝謝!
氨氮不停的長,不進水也長,浮泥嚴重,有段時間加大曝氣氨氮下去了兩三天,現在曝氣降下來,有再長,有經驗豐富的可以說說什么原因啊
我們廣場有一家電影院,電影院反映零-地線電壓高導致他們放映設備故障。在配電房測得零-地電壓為0.6伏左右。在電影院帶負載時測得三伏左右。不帶負載時測得只有0.6伏。零-地電壓隨負載的增加而升高。在電影院地線重復接地沒效果。電影院共三條電纜供電均有此現象。難道是地線或零線的線徑太小,電阻太大導致?求高手指點解決辦法,謝謝!
以08年下午真題18、19題為例,轉換層在3層,按《高規》10.2.6規定,底部框支柱及剪力墻加強部位抗震等級應提高一級,同時在條文說明中說明只提高抗震構造措施,也就是說內力調整并不需提高一級。但是在《歷年試題》(注冊中心編)的解答中,內力調整仍按提高一級的要求進行計算,而在蘭定筠編實戰訓練的解答中就是按照內力不用提高一級來進行計算的。我個人認為應該是按照蘭定筠的方法進行計算,不知道各位是怎么看的。對于同樣只提高抗震構造措施的情況在《高規》3.9.2中也是一樣,不知道還在什么地方也出現過,大家可以總結一下。
側送風口層高在多少范圍內效果會(huì )比較好,超出了多少米不建議使用側送。對于挑空樓層做下送空調室內機和空調風口要滿足什么條件。希望大家可以幫我講解一下,謝謝!
一條簡單的路,直接直線加圓曲線加直線,半徑夠大的時候, 如果半徑不滿足條件。必須要設置緩和曲線。是不是zh到hy段我必須要設置超高,這段的橫坡是不是一定要變化?我其實就想問問,緩和曲線段是不是一定要有超高?
某住宅室內標高±0.000室外-0.15,結構承臺底標高-1.50,承臺高0.45,管徑都為DN100。那么給水管入戶管標高,污水,雨水出戶管標高分別定為多少合適?為什么?這個標高和立管底的標高還不一樣是嗎?如果在系統圖的立管底標上出戶標高會(huì )不會(huì )使人產生錯覺?
我用的是天正TWT7。0,當我采用小于1:100的比例畫大樣圖時,天正的標高總是采用1:100的比例進行標高,這不得不在標注標高后進行更改標高的比例,但每次都這樣麻煩死了,請問怎么解決這個問題啊???
理論上物化沉淀法能去初廢水中的95%以上的磷酸鹽,我曾經做過兩個含磷較高的廢水處理工程,進水磷濃度在200~300mg/L,經物化沉淀后出水的磷在20mg/L左右,經后續生化及物化沉淀后出水磷偶爾還會(huì )大于0.5mg/l,添加的混凝劑是石灰,助凝劑是氯化鈣,絮凝劑是PAM. 今天聽說一個廢水處理工程的磷居然很恐怖,進水磷2500~4000mg/L經一級物化沉淀后居然可以達到0.5mg/L,只是添加了氯化鈣/堿/PAM而已,我個人認為應該不會(huì )有這么好的處理效果,不知大家的意見如何,請予以探討. 順帶請問一下:一般含磷較高的廢水都會(huì )顯淡綠色,是什么原因造成的,謝謝!
本人設計了一個草甘磷廢水的處理項目,主要采用原水-fenton氧化-石灰沉淀-A/O工藝,現在運行過程中進水總磷為10~20mg/L,COD為2000~3000mg/L,經過運行出水指標均良好,能夠達到一級標準,但是隨著運行出現了兩個問題,一兼氧池有大量惡臭氣體,我們猜測是硫化氫,但是據水質平衡計算,水中的硫酸濃度不超過500mg/L,但是兼氧池的硫化氫氣味很重,同時兼氧池出現一層白色的漂浮物,請問有沒有哪位遇到過同樣的問題,有什么好的解決辦法嘛?
本人現在在做高層練習,有遇到一個疑問:1、不帶地下室的高層,第一標準層的層高是怎么定的?2、帶一層地下室的高層,第一標準層的層高又是怎么定的? 本人先謝謝了!
目前在做房案,擬建輕鋼屋面的廠房的,關于凈高的定義,需要請教。下面哪種說法準確:1、從屋面板向下2、檁條(間距1.5米)向下,3、鋼梁底部向下[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2009-12-30 13:39 編輯 ]
在結構手冊和各種參考書中,梁高視荷載情況一般取跨度的1/8~1/18,這樣的范圍很大,主要靠設計人員自己的經驗判斷,設計隨意性較大,且不一定是最經濟的。 本人根據大量的計算數據,摸索出了一個經驗公式,在采用二級鋼筋作為梁縱向鋼筋時,梁高/彎矩=4.2~4.6是最經濟的,如:梁彎矩為120KN/m則梁高=502~552是最省錢的,混凝土與鋼筋最省。本經驗公式是在C25造價為216元/方,二級鋼3200元/t下統計的,如混凝土標號高于C25則可以取靠近4.2的經驗值,如低于C25可取靠近4.6的經驗值。 在設計中,各位可以照平時建模方法先建模計算一遍,再把彎矩圖提出來看看,以一個跨度內的最大彎矩為控制,參照上面的經驗公式進行一遍調整,這樣設計出來的梁會(huì )是最省的。注意不要發生次梁比主梁高的情況。 梁高的小幅度改變對梁線剛度改變很小,梁高調整后再計算的彎矩與第一次的彎矩差值很小,可以忽略。 最后,上述經驗公式不適用與一級或三級鋼作為梁縱筋的情況。 大家在設計中可以嘗試一下上述經驗公式,當然梁高的取值還受限于建筑凈空要求等其他
我們知道主梁的估算取梁的1/8~1/12跨度,那什么時候取1/8,什么時候取1/12呀?和梁的跨數有什么關系啊?還請各位大蝦不吝賜教。。。
26m高的單層鋼結構廠房用什么結構比較合理呢?看下圖:
有這樣一臺風冷式的空調設備用于運輸車上:冷媒采用R134a,當蒸發器和冷凝器進風溫度均很高的情況下(55℃),開機后運行約3-5分鐘左右壓縮機內置保護發生動作停機,而同樣的冷凝器進風溫度下,當蒸發器進風溫度較低時(35℃)可以正常啟動。同事認為此種情況是因為蒸發器負荷過大、冷凝器壓力過高導致的壓縮機電流過載,從而發生了壓縮機保護,認為該種情況下應盡量減小蒸發器內冷媒供液量。但如果降低了蒸發器供液量,此時蒸發器的出口過熱度將會(huì )更高,此時壓縮機雖然運行電流會(huì )減小,但是排氣溫度會(huì )急劇升高,導致壓縮機過熱保護甚至損毀壓縮機。個人認為該問題的根本原因是蒸發溫度高導致壓縮機同吸氣壓力下的吸氣比容小,冷媒質量循環量將會(huì )增大,而冷凝溫度同樣很高,所以壓縮機很容易發生過載。此種情況下若壓縮機冷量輸出可以提高,則應當開大膨脹閥開度,提高蒸發器內冷媒供液量,但勢必會(huì )造成壓縮機電流增大。所以剛開機時應對壓縮機進行降頻,這是壓縮機減載比較直觀的方法。個人想法如上歡迎大家批評指正。大家認為關于空調啟動時應
請教一下,諸位做過這么高的柱子的工程的時候,柱子箍筋是哪種樣式的?菱形還是井字? 分層澆筑是如何進行的?分幾層,澆筑一個柱子總共要多久