一、基本資料: 1、房間編號: 74 2、邊界條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/固定/鉸支/固定/ 3、荷載: 永久荷載標準值:g = ***** kN/M2 可變荷載標準值:q = ***** kN/M2 計算跨度 Lx = 1200 mm ;計算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼強度等級:C40;鋼筋強度等級:直徑大于12選用HRB335 4、計算方法:彈性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考慮活荷載不利組合。二、計算結果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN?M 考慮活載不利布置跨中X向應增加的彎矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN?M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN?M Asx=
此軟件板配筋與PKPM有出入,不知道是哪個對,但有一點是肯定的,那就是STRAT的板筋截斷長度少于書上所說的1/4板跨。如何解釋?/p>
PMCAD生成的板配筋圖應注意以下幾點:1.單向板是按塑性計算的,而雙向板按彈性計算,宜改成一種計算方法。4.房間邊數過多或凹形板應采用有限元程序驗算其配筋這是一高工寫的。 有兩點我不明白:一。在PKPM里怎么把塑性跟彈性改成同一種計算方法啊? 二,用有限元程序驗算,怎么搞啊?請各位高手指教!!!謝謝
我用PKPM所計算出來的一個標準層 面積530左右 板的正負筋種類多達140種 請問這正常嗎 歸并后 也超了100多種啊怎么會(huì )這樣 板的鋼筋直徑范圍6-12的
先發圖1. 2。 問題如下:為什么pkpm生成板支座負筋,左邊都比右邊多10?不是≥四分之一的計算跨度么?
請大家來幫幫忙,關于懸挑板的配筋問題。建筑基本情況如下:活荷載標準值為:房間2KN/M2 陽臺2.5KN/M2;工程設計地震分組:第一組;抗震設防類別:屬丙 7度抗震設防 抗震等級:三 房子有3層半,從二層開始增加懸挑板出去(使用為正常居住的,外墻建在懸挑板邊緣的那種),挑出800長,原室內板厚120,C25混凝土,受力筋A8@200(圓鋼),負筋A8@200或者A8@150,分布筋A8@250,外圍主梁均為200X500、上下部配筋2C14~20均有. 請問懸挑出去的板要如何配筋?多大的鋼筋,間距多少?該如何錨入支座?注意事項。感謝答復
本人剛大二在設計院實習,無聊看圖板配筋的長度怎么算的求指教
我看規范《砌體結構工程施工規范》GB50924-2014中沒有關于空心砌塊拉結筋長度的要求,但是圖集12G614里拉結筋長度400就可以。求助:1、空心砌塊拉結筋長度要求哪里還有規定啊? 2、植筋的要求是什么?參照什么規范?
PKPMV2.1版本無法計算板配筋你們有誰遇到這問題了?對了 我是2010的模型 無法計算板配筋沒有用新建模型測試過其他都正常百思不得其解
誰有矩形板配筋的祥圖?上傳附件也好,給個連接也好,謝謝了,著急用啊!新手啊!>>>>>>沒辦法>>>>>>
板配筋時怎么判斷是固端還是鉸支?鉸支跟簡支有什么區別?答案見20樓專家的答案來:1、簡支和鉸支絕對不是一碼事。2、所謂簡支,僅僅對單跨構件,有簡支梁,簡支板,一端是固定鉸支座,另外一端是可動鉸支座的單跨梁或板,稱為簡支梁或簡支板。簡支梁或板是靜定結構。3、N多跨連續梁板,梁板在中間支座處連續,但是計算簡圖上,中間支座下方還是連桿,還是鉸,不是固定端,譬如現在多層砌體結構的樓屋蓋板,在中間支座是砌體,不可能承擔彎矩,所以這些個節點只是連續節點,不是剛性節點,不是固定端,相鄰兩跨的內力在支座處平衡,支點不參與彎矩分配,這是N多跨連續梁或板的受力特點。4、一些基本的力學結構概念還是需要多加溫習。[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-7-11 17:42 編輯 ]
第一次畫圖,給總工看,問了幾個問題,我一時沒回答上來。在此向各位請教(1)為什么支座負筋取和板底鋼筋一樣?我用理正計算的支座負筋較小,參考別人的例圖,實際取的支座負筋和板底鋼筋一樣。(2)板厚一般取凈跨的1/30是比較安全的,請問這1/30從何而來?
問題描述: 1.雙向板在軟件中的算法有兩種供選擇:彈性算法,塑性算法 2.還有一個選項:”使用矩形連續板跨中彎鋸算法“ 3.邊緣梁,剪力墻算法: 簡支,固端 請問上面三項在什么情況下分別該怎么設置?請高手們給些參考!
關于板的詳細解答,參數的設定。。。。。。。。。。。。。1.完成整體參數的正確設定 計算開始以前,設計人員首先要根據新規范的具體規定和軟件手冊對參數意義的描述,以及工程的實際情況,對軟件初始參數和特殊構件進行正確設置。但有幾個參數是關系到整體計算結果的,必須首先確定其合理取值,才能保證后續計算結果的正確性。這些參數包括振型組合數、最大地震力作用方向和結構基本周期等,在計算前很難估計,需要經過試算才能得到。 (1)振型組合數是軟件在做抗震計算時考慮振型的數量。該值取值太小不能正確反映模型應當考慮的振型數量,使計算結果失真;取值太大,不僅浪費時間,還可能使計算結果發生畸變。《高層建筑混凝土結構技術規程》5.1.13-2條規定,抗震計算時,宜考慮平扭藕聯計算結構的扭轉效應,振型數不宜小于15,對多塔結構的振型數不應小于塔樓的9倍,且計算振型數應使振型參與質量不小于總質量的90%。一般而言,振型數的多少于結構層數及結構自由度有關,當結構層數較多或結構層剛度突變較大時,振型數應當取得多些,如有彈性節點、多塔樓、轉換層等結構形式。振型組合數是否取值合
用探索者TSPT出的板配筋,設置了負筋取短跨計算長度的1/4,取整模數是50,但是出出來的負筋長度好像是靜跨的1/4,不是按計算長度來的,這樣的話負筋長度就不夠,誰知道為什么?
圖紙簡介: 防水板配筋及錨桿布置平面圖高層地下室抗浮 錨桿抗拔承載力力特征值290K 投稿網友: lzgpkpm 上傳時間: 2013-06-06
板配筋計算表格,希望大家喜歡
板配筋計算表格
為什么沒有斜屋面板的配筋?求教,謝謝大佬們
空心板配筋
空心板配筋專題,為您提供空心板配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空心板配筋 相關的專業交流討論,更多空心板配筋相關內容請訪問