02YG201預應力混凝土空心板
L04G401預應力混凝土空心板下載
我正在做畢業設計,關于預應力混凝土空心板橋的,關于板的尺寸,查了圖書館的資料,都沒有,哪位大俠指導下,邊板和中板怎么設計的啊?
12ZTG208預應力混凝土空心方樁
12ZG401預應力混凝土空心板
圖紙簡介: 地下一層,地上二層的商業建筑,采用先張法預應力混凝土空心方樁,采用了抗壓、抗拔、 投稿網友: yindl2011 上傳時間: 2013-07-24
12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集
建造三層高樓房,地基用鋼筋混凝土澆注,然后在上面砌一米左右的水泥磚。請問用預應力混凝土空心板是否可直接放在磚墻上? 要不要在磚墻上澆注一層混凝土呢? 請懂的指教,謝謝了。
不知道大家是否使用過大跨度SP預應力混凝土空心板,該產品類似于傳統的混凝土空心板,只是在跨度上有較大的突破。板厚由100到380mm,最大跨度可以達到18m。我要向諸位請教的是該產品的配筋是否合理的問題,其中380mm厚、18m跨度的板只在板底配了14根直徑為12.7mm的鋼絞線,除此之外沒有其它任何的配筋。該板自重5.14KN/M2。
最近在做一個國外住宅項目,為了施工快捷方便,樓板準備采用預制預應力混凝土空心板,但不知預應力鋼筋應該采用哪種鋼筋合適? 76G1、76G3、80G5中預應力主筋采用的是冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,但這是老早以前的規范了,預應力鋼筋的強度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中,預應力鋼筋推薦采用預應力鋼絞線和鋼絲,看了一下說明,規范認為現在的預應力鋼絲技術已經分別成熟,建議采用。 我院的老總都認為應采用冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,我更傾向于采用消除應力鋼絲,感覺可以更省材料。 不知大家有什么建議,還望給指導一下。
預應力混凝土空心方樁JGJ197-2006
GB14040-2007《預應力混凝土空心板》
12ZTG208 預應力混凝土空心方樁
^L04G401預應力混凝土空心板.pdf
先張法預應力混凝土構件因其工藝和力學特點,不可避免的將產生向上的反拱度,反拱值的大小既是反映預應力施加是否合理、超限或不足的指標,也是可間接反映梁體混凝土施工質量控制好壞的指標,但如果反拱值偏差過大可導致下列情況的出現:首先會(huì )使同一跨板梁之間在梁底平面上產生高差錯臺,影響橋梁外形美觀,其次會(huì )直接影響橋面鋪裝層的厚度,橋面鋪裝層厚度不足會(huì )降低橋梁的安全性能和耐久性,嚴重的會(huì )因此修改設計,調整橋面高程時,既增加結構的自重,又造成浪費,有鑒于此,先張法預應力構件施工時對反拱度進行有效的控制是有重大的現實意義的。 先張法預應力構件生產工藝過程及反拱度產生的原因簡析如下:先張法預應力混凝土構件一般是在專門的長線臺座上進行施工的,在澆筑梁體混凝土前將鋼絞線臨時固定在臺座上進行張拉,然后綁扎鋼筋并立模澆筑混凝土,待梁體混凝土達到一定的齡期和強度(兩者之
L12SG409 預應力混凝土空心方樁
《建筑樁基技術規范》說預應力混凝土空心樁接頭數量不宜超過3個,我這預應力管樁接頭數量要4個了怎么辦?有沒有超過3個要怎么做的規定?
預應力混凝土空心板邊板的懸臂尺寸可以根據需要調整嗎?還是必須用規定尺寸的?下圖中 C 的尺寸我可以用130嗎(橋面凈寬已定,一邊墻式護欄,一邊波形護欄)?如果可以用130,那么D的尺寸該取多少合適?謝謝。
蘇G9401120預應力混凝土空心板圖集
ANSYS有關預應力混凝土的項目
預應力混凝土空心板機
預應力混凝土空心板機專題,為您提供預應力混凝土空心板機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力混凝土空心板機 相關的專業交流討論,更多預應力混凝土空心板機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度