如圖左邊的是我自己弄的一個組合版的標注,圈和字是分離的,右邊的亂碼原本是一體的而且雙擊就可以修改里面的文字,比如把LB1改為L(cháng)B2
一、基本資料: 1、房間編號: 74 2、邊界條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/固定/鉸支/固定/ 3、荷載: 永久荷載標準值:g = ***** kN/M2 可變荷載標準值:q = ***** kN/M2 計算跨度 Lx = 1200 mm ;計算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼強度等級:C40;鋼筋強度等級:直徑大于12選用HRB335 4、計算方法:彈性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考慮活荷載不利組合。二、計算結果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN?M 考慮活載不利布置跨中X向應增加的彎矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN?M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN?M Asx=
向各位請教一個問題,主要還是不了解結構設計師的日常工作順序,也導致了本人工作中的失誤。就是在一套結構圖紙里面,好多張啊,在根據圖紙建模的過程里,模板圖和梁、板配筋圖,有沖突的時候,一般依據是哪個?設計師在畫圖的時候,他自己的一般順序是什么? 根據模板圖出的梁板配筋圖嗎?
請問圖中板支座設置2根支座鋼筋是什么意思,一頭是彎的是什么意思。
如圖,只有鋼筋型號沒有鋼筋圖啊,怎么回事?:'(
此軟件板配筋與PKPM有出入,不知道是哪個對,但有一點是肯定的,那就是STRAT的板筋截斷長度少于書上所說的1/4板跨。如何解釋?/p>
PMCAD生成的板配筋圖應注意以下幾點:1.單向板是按塑性計算的,而雙向板按彈性計算,宜改成一種計算方法。4.房間邊數過多或凹形板應采用有限元程序驗算其配筋這是一高工寫的。 有兩點我不明白:一。在PKPM里怎么把塑性跟彈性改成同一種計算方法啊? 二,用有限元程序驗算,怎么搞啊?請各位高手指教!!!謝謝
我用PKPM所計算出來的一個標準層 面積530左右 板的正負筋種類多達140種 請問這正常嗎 歸并后 也超了100多種啊怎么會(huì )這樣 板的鋼筋直徑范圍6-12的
先發圖1. 2。 問題如下:為什么pkpm生成板支座負筋,左邊都比右邊多10?不是≥四分之一的計算跨度么?
各位同仁 麻煩各位給謝謝各位咯給我介紹下這個段配筋圖的說明, 我的理解是板下筋,就是板底部靠下部的,也就是雙向板短跨方向的縱筋?
請大家來幫幫忙,關于懸挑板的配筋問題。建筑基本情況如下:活荷載標準值為:房間2KN/M2 陽臺2.5KN/M2;工程設計地震分組:第一組;抗震設防類別:屬丙 7度抗震設防 抗震等級:三 房子有3層半,從二層開始增加懸挑板出去(使用為正常居住的,外墻建在懸挑板邊緣的那種),挑出800長,原室內板厚120,C25混凝土,受力筋A8@200(圓鋼),負筋A8@200或者A8@150,分布筋A8@250,外圍主梁均為200X500、上下部配筋2C14~20均有. 請問懸挑出去的板要如何配筋?多大的鋼筋,間距多少?該如何錨入支座?注意事項。感謝答復
首先,生成梁配筋圖后,具體要做哪些方面的工作內容:1、將不符合梁平法標注的文字刪除?2、將字符重疊的,重新排版?3、對于E1101或E1203之內的紅色文字如何處理?4、有些鋼筋文字顯示的顏色為紅色,是什么意思?5、有些鋼筋文字下有下劃線,是表示它是多余的應刪除嗎? 現附上我生成的部分梁截圖,希望各位大神不吝指點,為我們新手答疑解惑。知道的一定要指點下哈,大家相互學習。
我看規范《砌體結構工程施工規范》GB50924-2014中沒有關于空心砌塊拉結筋長度的要求,但是圖集12G614里拉結筋長度400就可以。求助:1、空心砌塊拉結筋長度要求哪里還有規定啊? 2、植筋的要求是什么?參照什么規范?
常規的框架結構,用satwe算完以后看wpj配筋圖,樓梯間部位有好多梁都擠在一起,有沒有辦法在立面上看啊,我下面的工具條立面沒有啊,點三維顯示,說我這個模塊不能三維顯示?那設置這個按鈕干什么!
本人剛大二在設計院實習,無聊看圖板配筋的長度怎么算的求指教
PKPMV2.1版本無法計算板配筋你們有誰遇到這問題了?對了 我是2010的模型 無法計算板配筋沒有用新建模型測試過其他都正常百思不得其解
藍圖上的梁配筋圖怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密區和非加密區 梁的跨度怎么解釋不懂?還有既然說了梁的箍筋,那么梁的底筋和面筋從哪些信息可以看出,除了箍筋數據,下面的數據只有一個時代表底筋 面筋相同?請分別解釋下四張圖的意思,謝謝
板配筋時怎么判斷是固端還是鉸支?鉸支跟簡支有什么區別?答案見20樓專家的答案來:1、簡支和鉸支絕對不是一碼事。2、所謂簡支,僅僅對單跨構件,有簡支梁,簡支板,一端是固定鉸支座,另外一端是可動鉸支座的單跨梁或板,稱為簡支梁或簡支板。簡支梁或板是靜定結構。3、N多跨連續梁板,梁板在中間支座處連續,但是計算簡圖上,中間支座下方還是連桿,還是鉸,不是固定端,譬如現在多層砌體結構的樓屋蓋板,在中間支座是砌體,不可能承擔彎矩,所以這些個節點只是連續節點,不是剛性節點,不是固定端,相鄰兩跨的內力在支座處平衡,支點不參與彎矩分配,這是N多跨連續梁或板的受力特點。4、一些基本的力學結構概念還是需要多加溫習。[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-7-11 17:42 編輯 ]
誰有矩形板配筋的祥圖?上傳附件也好,給個連接也好,謝謝了,著急用啊!新手啊!>>>>>>沒辦法>>>>>>
問題描述: 1.雙向板在軟件中的算法有兩種供選擇:彈性算法,塑性算法 2.還有一個選項:”使用矩形連續板跨中彎鋸算法“ 3.邊緣梁,剪力墻算法: 簡支,固端 請問上面三項在什么情況下分別該怎么設置?請高手們給些參考!
空心板配筋圖
空心板配筋圖專題,為您提供空心板配筋圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空心板配筋圖 相關的專業交流討論,更多空心板配筋圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題