狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架柱可以配雙排鋼筋嗎?

    最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?

  • 框架柱鋼筋可以閃光對焊嗎?

    今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!

  • 請教框架柱鋼筋的一些問題

    在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.

  • 關于框架柱鋼筋綁扎搭接!

    柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??

  • 請教:框架柱鋼筋焊接的問題

    本人設計的一個在建工程,全框架結構,6度地震設防,框架柱抗震等級四級,現在由于施工單位疏忽,柱縱筋下料略短,只高出層高30cm左右,柱鋼筋采用焊接,如果這樣我覺得焊接接頭都在柱箍筋加密區,且焊頭高度都基本一致,在工地檢查時發現這個問題,覺得有問題,本著對工程安全負責的態度,準備出張聯系單讓施工單位整改,但水平有限,想不到好的措施,請教各位高手是否也碰到過類似問題,是如何處理的?謝謝高手!

  • 框架柱單側鋼筋可否放置兩排

    框架柱單側鋼筋能否放兩排,不是并筋而是和梁底部或者上部鋼筋一樣那種放置兩排或者三排? 如果可以兩排，有沒有規范或者圖集出處?

  • 框架柱鋼筋上大下小的問題

    請教結構專家!即將施工的圖紙:五層框架結構,一二層通間商業門店,三-五層住宅。片筏基礎。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一層配筋 8根直徑20 4根直徑18 鋼筋面積 35.29 二層配筋 12根直徑16 鋼筋面積 24.11 三層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37 四層配筋 4根直徑20 4根直徑16 鋼筋面積 20.59 五層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37這個上大下小在結構設計上是否合理?應該怎樣施工? 謝謝

  • 鋼筋混凝土框架柱的計算長度系數建議按規范的公式計算.pdf

    鋼筋混凝土框架柱的計算長度系數建議按規范的公式計算.pdf

  • 關于四級抗震框架柱縱向鋼筋間距問題

    今天看到柱縱向鋼筋間距問題,《抗規》與《高規》規定有不同,向同行請教。“高規”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三級

  • 框架柱跨度與鋼筋的計算方法

    框架柱跨度的計算方法

  • 規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎

    規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎?記得以前在哪本資料里看過單側每次收進不得小于100.現在怎么都找不到那規定的出處了.望大家是否知道有什么地方有規定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 編輯 ]

  • 框架結構構造柱鋼筋設置

    框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會(huì )給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • PKPM出圖抗震設計框架柱箍筋肢距超規范

    地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250。我們的柱1000,每邊8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距凈距283.6〉250。可是pkpm出的圖怎么就不滿足規范呢?以后注意,還是仔細看圖認真手改吧!

  • 請教一下,L形框架柱鋼筋表示

    請教一下,L形框架柱鋼筋表示

    請教一下,這個L形框架柱鋼筋,各種鋼筋在平面標注中在哪幾個位置?

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 關于框架柱四面有墻肢時的梁鋼筋的問題

    某工程框架柱四面或三面均有墻肢,墻肢的寬度同梁的寬度相等,當取梁的1/3非貫通筋時,應以柱邊開始算梁長,還是以墻肢到墻肢的凈寬算梁長,期待高人解答。此問題問設計,設計的答復是以框架柱邊計算,按此施工,梁的負筋很多僅出墻肢100mm左右。

點擊加載更多

框架柱鋼筋規范

框架柱鋼筋規范專題,為您提供框架柱鋼筋規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱鋼筋規范 相關的專業交流討論,更多框架柱鋼筋規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空心板配筋率

石化污水

日韩欧美熟女一区二区三区| 狂人色综合| 久久久久99精品毛片| 亚欧乱色熟女一区二区三区| 五月丁香网站免费看视频| 琪琪影院| 99国产精品| 久久免费影院视频| 七月丁香久蜜| 国产乐播久久久| 日韩中文字幕在线视频观看| 草久久中文字幕| 吴堡县| 69国产一区二区| 亚洲精品无码久久久| 欧美1区2区| 精品亚洲天堂| 国产精品色哟哟| 日韩电影无码中文字幕| 欧美人与动性XXXXX杂性| 欧美二区在线| 国产日韩精品电影网在线观看| 精品免费99久久| 午夜视频在线精品无码A区| 成人高清无码美日韩不卡| 成区欧美| 丁香五月在线| 第一亚洲中文久久精品无码| 免费h视频| 大兴区| 亚洲一区二区三区久久激活亚洲| 国产区123| 国产成人精品福利一区二区三区| 精品国偷自产在线| 久久99热精品免费观看牛牛| 超碰最新网址| 久久精品国产亚洲AV品牌| 夜夜嗨一区二区免费看 | 在线观看黄色网址你懂的| 亚州色图第一页| 蜜桃九九网站|