  • 底框框架柱軸壓比限值問題!

    翻完了規范沒有發現有具體條文說明的,本工程是6度區的,三級框架,按框架限值取的話是0.9,但pkpm計算結果顯示0.82就超限了(程序軸壓比限值0.8),請問這0.8的限值是怎么來的!

  • 柱的軸壓比限值為什么比規范“小”了?

    柱的軸壓比限值為什么比規范“小”了? 原創(chuàng ) 孫富強 <

  • 說說框架柱的軸壓比與體積配箍率

    控制軸壓保延性,規范對此有規定。抗等遞減比遞增,配箍與之相對應。詳見《高層建筑混凝土結構技術規程》6.4.72013.11.14

  • 框架柱軸壓比的一點看法

    最近用PKPM計算上的時候,老是覺得計算結果中的軸壓比的數值有點問題,比自己預計的要小不少,一直不太明白,今天手算了一下,發現PKPM的 計算值比手算值大約小30%左右,估計程序是按混凝土軸向抗壓標準值計算的,于是用該值計算了一下,果然如此,如果不注意的話,很容易被程序給騙了,比如 正確的軸壓比是0.8,按軸向抗壓標準值計算的結果是0.56,讓你看起來很不錯。 (后記說明:在仔細檢查了以后發現,pkpm計算時如果采用中、強震屈服計算選項時,計算結果采用標準值,要想獲得正確軸壓比,將這個選項去掉。不是結果不正常。) 因為覺得結果不太正常,所以仔細的看了幾遍軸壓比的定義,看后發點小意見。 抗震規范上寫的是: 柱組合的軸壓力

  • 柱軸壓比及其限值存在的分歧

    對不同時期《建筑抗震設計規范》以及其他國家和部分地方標準中軸壓比相關規定進行了總結,可以看出:   1) 從“89抗規”開始給出了框架柱軸壓比限值相關規定,并在“01抗規”和“10抗規”中逐漸豐富了相關內容;   2) “0

  • 鋼骨混凝土柱軸壓比限值的試驗研究

    鋼骨混凝土柱軸壓比限值的試驗研究

  • 型鋼混凝土柱軸壓比限值研究

    型鋼混凝土柱軸壓比限值研究

  • 關于特一級框架柱軸壓比的問題。

    請教論壇里的大神如下問題: 1.特一級框架柱或框支柱軸壓比限值多少? 2.軸壓比限值按抗震構造措施就可以確定嗎? 3.查詢配箍特征值的抗震等級是按抗震措施的還是構造措施的,假設是框支柱抗震措施等級一級  抗震構造措施特一級查表怎么查?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 鋼骨方鋼管高強混凝土柱的軸壓比限值

    鋼骨方鋼管高強混凝土柱的軸壓比限值

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 框架柱軸壓比老是不滿足,還有箍筋也是~~

    框架柱軸壓比老是不滿足,還有箍筋也是~~

    本人新手,這個柱子軸壓比不滿足,還有的箍筋超了~~ 但是柱子截面不能改,混凝土強度已經是C40了,應該也不好調了,我不知道要怎么修改好了[ 本帖最后由 sj890916 于 2011-9-29 17:04 編輯 ]

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 軸壓比如何控制柱的延性?

    小弟剛開始結構設計,對軸壓比如何控制柱延性的原理,有點想不明白,希望前輩們給點意見。1.利用Satwe結果分析結構合理性時,《抗規》6.3.6和6.4.2以及《高規》6.4.2,明確表示,計算出的軸壓比不要超過限制。2.軸壓比過大,結構偏脆性;過小則不經濟。將軸壓比控制在合理的范圍內,可滿足抗震設計對結構的延性要求。3.為什么將軸壓比控制在一定的范圍內就能滿足結構的延性要求?(延性是指結構,構件或構件的某個截面從屈服開始到達最大承載能力或到達以后而承載能力還沒有明顯下降期間的變形能力;軸壓比的定義是考慮地震作用的軸壓力設計值與柱全截面面積及混凝土軸心抗壓強度的比值)我真的看不出來軸壓比和延性之間的聯系!

  • 柱的軸壓比與墻的軸壓比

    《高規》7.2.13條注:墻肢軸壓比是指重力荷載代表值作用下墻肢承受的軸壓力設計值與墻肢的全截面面積和混凝土抗壓強度設計值乘積之比。根據《抗規》5.4.1條這個“軸壓力設計值”是重力荷載代表值再乘以1.2的分項系數得到。《抗規》6.3.6條注:軸壓比是指柱組合的軸壓力設計值與柱的全截面面積和混凝土軸心抗壓強度設計值乘積之比值;對本規范規定不進行地震作用計算的結構,可以取無地震作用組合的軸壓力設計計算。而這里用到的是組合的軸壓力設計值,包括了抗震和非抗震的情況。<

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 為什么底部軸壓比限值減小?

    在下剛入行,望各位多多指教。 我用盈建科建模的時候,發現盈建科給出的軸壓比限值,底部總是比上部小0.05,翻了下規范沒有搜到相關依據。請問這是因為什么呢?望各位多多指教,感謝感謝

  • 高軸壓比框架柱恢復力模型試驗研究

    高軸壓比框架柱恢復力模型試驗研究

  • 請教框架柱鋼筋的一些問題

    在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.

點擊加載更多

框架柱軸壓比限值

框架柱軸壓比限值專題,為您提供框架柱軸壓比限值相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱軸壓比限值 相關的專業交流討論,更多框架柱軸壓比限值相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

市政道路工程招標

城市道路工程施工規范

亚洲一区二区三区新视频| 日韩亚洲一区欧美中文字幕| 高清无码四区| 国产成人无码插舔爽啊啊啊啊| 日韩黄片欧美精品| www.五月天婷婷. com| 你懂的在线播放| 东京热国产AV极品天堂| 蜜臀91| 一边做饭一边躁狂怎么办| 亚洲午夜无码AV毛片久久| 免费a级毛片18禁网站免费| 色九精品| 成人免费午夜视频| 中文字幕人妻丝袜二区| 极品白嫩的小少妇avove| 亚洲国产日韩一区无码精品| 国产熟妇乱妇熟色t区| 老色p网站| 涩涩av| 全部免费的毛片在线看| 91婷婷射| 欧美一区内射最近更新| 一本一道精品综合久久a久久| 无码幸福里| 色欲人妻综合AAAAAAAA网| 国产swag一区| 成人免费看mv网站入口| 国产主播一区| 亚洲乱码一区| 欧洲熟妇的性久久久久久| 亚洲一区二区3区| 成人免费无码视频网站| 超粉嫩00无码福利视频| 色综合久久五月| 四色网站五月婷婷| 一级人妻| 狠狠做深爱婷婷综合一区| 美女高潮无遮挡免费视频| 久久久亚洲欧美| 好吊欧美日韩一区二区|