狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關框架柱長度系數計算

    有關框架柱長度系數計算

    有關框架柱長度系數計算

  • 關于框架柱計算長度的取值

    《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu(yù)+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu(yù)、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu(yù)、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。

  • 請教PKPM的框架柱計算問題

    我在計算一個簡單的二層框架時,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,請問這合理么?然后請高手分析下

  • 框架柱抗震計算箍筋選取

    對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,

  • 框架柱的剪跨比計算有疑問??

    在計算框架柱剪跨比時,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,而砼規上規定采用設計值M、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,應該怎么統一呢?

  • 關于柱的一些總結和計算

    關于柱的一些總結和計算

    關于柱的一些總結和計算

  • 框架柱什么情況需要按雙偏壓計算

    規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,審圖中心要求考慮雙偏壓,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,請教哪位大俠指點一下,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了!

  • 框架柱體積配箍率計算程序

    框架柱體積配箍率計算程序

  • 關于設計中框架柱箍筋計算問題!

    《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?

  • 門鋼和框架柱的計算長度問題

    根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,是怎么回事....

  • 混凝土框架柱及跨層柱的計算長度

    混凝土框架柱及跨層柱的計算長度

  • 附有搖擺柱的框架柱計算長度

    附有搖擺柱的框架柱計算長度

    那個增大系數怎么算的,根號里邊的比值為啥是0.5啊???

  • 關于鋼框架柱計算長度系數的確定

    關于鋼框架柱計算長度系數的確定 ,希望能幫助大家

  • 探討關于改如何計算框架柱的長度的問題

    探討關于改如何計算框架柱的長度的問題

    單層或多層框架等截面柱,在框架平面內的計算長度應等于該層柱的高度乘于計算長度系數μ。框架分為無支撐純框架和有支撐框架。 無支撐純框架,當采用一階彈性方法計算內力時,框架柱的計算長度系數μ,可查附錄D-2,表中K1,K2分別為交于柱上端,柱下端的橫梁線剛度之和和柱線剛度之后的比值, 當橫梁遠端為鉸接時,應將橫梁線剛度乘于0.5;當橫梁遠端為嵌固時,應乘于2/3。 當橫梁與柱鉸接時,取橫梁的線剛度為零。 對底層框架柱,當柱與基礎鉸接時,取K2=0,對柱與基礎剛接時,取K2=10。如下圖所示: 橫梁為桁架,高為500,上下弦為C80X40X14X2.0,腹桿為C50X40X10X1.5。 柱子為2C120X40X20X2.5。桁架梁兩端與柱鉸接,橫梁長為9.26米,柱子與基礎鉸接,每層柱高為2.5米。 請教各位,一層柱,二層柱,三層柱的計算長度系數μ各取多少。謝謝! 如能幫忙,請留下QQ,好和你學習

  • 框架柱跨度與鋼筋的計算方法

    框架柱跨度的計算方法

  • 框架結構柱按單偏還是雙偏計算???

    框架結構柱按單偏還是雙偏計算???以前做的工程我都是用雙偏計算的。。。最近看某些書上說,要用單偏計算+定義角柱和異行柱,然后用雙偏壓驗算,。。。但是我用某個工程比較了一下,配筋大小,發現用單偏+驗算 的柱配筋還是比雙偏計算的小。。。不知道最好應該采用那個配筋了。。。請各位有經驗的。。。指點一二。。。。

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 異形柱框架結構計算模型探討

    論文簡介:通過對一個異形柱框架結構工程實例采用不同計算模型進行計算對比分析,探索更加接近實際受力情況的計算模型. 并采用有限元計算程序分析L 形角柱內力,與規范的計算結果作出比較,得出有益于工程實踐的建議,可供設計人員參考. 投稿網友:tu739119991 上傳

  • 框架柱計算長度和線剛度去職問題

    在計算無側移框架柱計算長度時,用到梁柱線剛度比(求計算長度系數μ)。其中梁柱線剛度EI/L中L用的是梁柱端點間距離。我印象中線剛度計算中的L應該是計算長度。那么最終柱的線剛度是不是應該=EI/(μL)? 線剛度=EI/計算長度?

點擊加載更多

框架柱的計算

框架柱的計算專題,為您提供框架柱的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱的計算 相關的專業交流討論,更多框架柱的計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架柱的配筋

道路工程識圖

国产综合内射日韩久| 夜袭人妻在线| 欧性男人天堂| 无码人妻av一二区二区三区| 亚洲一二三四日本视频免费| 亚洲一区二区三区中文字幕一本| 老熟女天堂影院| 先锋影音亚洲av每日资源网站| 九九热爱视频精品| 无码精品黑人一区二区三区| 精品亚洲国产成人av在线| 成人又大又粗免费| 激情五月天婷婷综合| 日韩夜夜嗨| 亚洲欧美日本一区| 久久亚洲免费视频| 亚洲VA中文字幕| 少妇性爱视频播放一七区| 南昌县| 伊人久久大香线蕉av最新| 精品一二三区久久AAA片| 人妻p| 日韩电影免费在线| 超碰香蕉| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 亚洲欧美精品综合| 日韩a| 国产乱| 七月丁香在线国产一区二区三区| 色哟哟性AV| AⅤ视| 超漂亮的女教师| 中文av字幕| 黄片专区| 无码专区人妻系列日韩精品少妇| 五月天一区二区| 久热久热| 国产电影| AV一区二区三区| 色一二| 亚洲第一男人天堂|