我在計算一個簡單的二層框架時,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,請問這合理么?然后請高手分析下
在計算框架柱剪跨比時,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,而砼規上規定采用設計值M、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,應該怎么統一呢?
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
有關框架柱長度系數計算
《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu(yù)+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu(yù)、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu(yù)、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
關于柱的一些總結和計算
根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,是怎么回事....
問題補充:如圖支撐超過3.6m每增加1m這是什么意思?例如有梁板的梁和板均已超過3.6米(高度為4.8mi)那么(1)梁和板是不是得分開套超高的定額項目?(2)直接套超高字母就行還是先套3.6mi以內；后在套尺？纝梁長4mi300寬*200高支模高度4.8mi請問支模工程量是多少?每增加1m在這里是啥意思?
規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,審圖中心要求考慮雙偏壓,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,請教哪位大俠指點一下,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了!
框架柱體積配箍率計算程序
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?
單層或多層框架等截面柱,在框架平面內的計算長度應等于該層柱的高度乘于計算長度系數μ。框架分為無支撐純框架和有支撐框架。 無支撐純框架,當采用一階彈性方法計算內力時,框架柱的計算長度系數μ,可查附錄D-2,表中K1,K2分別為交于柱上端,柱下端的橫梁線剛度之和和柱線剛度之后的比值, 當橫梁遠端為鉸接時,應將橫梁線剛度乘于0.5;當橫梁遠端為嵌固時,應乘于2/3。 當橫梁與柱鉸接時,取橫梁的線剛度為零。 對底層框架柱,當柱與基礎鉸接時,取K2=0,對柱與基礎剛接時,取K2=10。如下圖所示: 橫梁為桁架,高為500,上下弦為C80X40X14X2.0,腹桿為C50X40X10X1.5。 柱子為2C120X40X20X2.5。桁架梁兩端與柱鉸接,橫梁長為9.26米,柱子與基礎鉸接,每層柱高為2.5米。 請教各位,一層柱,二層柱,三層柱的計算長度系數μ各取多少。謝謝! 如能幫忙,請留下QQ,好和你學習
混凝土框架柱及跨層柱的計算長度
那個增大系數怎么算的,根號里邊的比值為啥是0.5啊???
關于鋼框架柱計算長度系數的確定 ,希望能幫助大家
(D指馬牙槎的外伸長度;K指墻體寬度;H為柱高度為):當構造柱位于單片墻最前端時, S=(K×3 D×2)×H當構造柱位于L或一形墻體相交處時,S=(K×2 D×4)×H當構造柱位于T形墻體相交處時,S=(K×1 D×6)×H當構造柱位于十形墻體相交處時,S=D×8×H。1、構造柱中馬牙槎一邊咬口兩邊咬口的意思:當構造柱位于單片墻最前端時,就是馬牙槎一邊咬口;當構造柱位于L或一形墻體相交處時,就是馬牙槎兩邊咬口;當構造柱位于T形墻體相交處時,就是馬牙槎三邊咬口;當構造柱位于十形墻體相交處時,就是馬牙槎四邊咬口。 2、磚墻嵌接部分指的是哪一塊:指的就是構造柱的馬牙槎咬口,一般是5進5退。 3、是馬牙槎部分澆砼時都澆柱嗎: 是的,馬牙槎和柱是同時一次性澆筑的。4、模板是不是只支兩面呢:當構造柱位于“一”字形墻體中部時,只支兩面。5、構造柱中拉結筋要空過構造柱嗎:必
模板工程主要材料器具包括模板自身,支撐方木,對拉螺栓以及支撐鋼管等。模板 工程的面板和支撐系統由以上構建來提供保證,梁底模和板底模采用可調支撐來滿足施 工要求。 現澆混凝土的時候要保證模板的固定,不能有影響驗收要求的變形,模板的支撐體 系要牢固,不能出現漏漿,爆模的現象,模板的安裝與拆卸要簡單易操作,模板的成本 不能太高。模板的受力的基本組合設計值計算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,對 于 d 取值側模取 0.9,底模取 1.0,并且Ψcj≧0.9 以下舉例各個板塊的設計 一.柱模板驗算 所選框架柱截面 600mm×600mm,柱的計算高度 H=4.95m。柱箍為對面的 4 根鋼管用 2 根對拉螺栓兩兩拉緊。柱箍為 3Φ48.3×3.6 鋼管,豎楞為 80×100mm 方木,面板為 18mm 竹膠合板,彈性模量為 9500N/mm2、抗彎強度設計值 1.5N/mm2,方木抗彎強計值為 13N/mm2、彈性模量 9500N/mm2、抗剪強度設計值 1.5N/mm2,鋼管彈性模量 210000N/mm2、抗彎強度設計值
框架柱跨度的計算方法
框架結構柱按單偏還是雙偏計算???以前做的工程我都是用雙偏計算的。。。最近看某些書上說,要用單偏計算+定義角柱和異行柱,然后用雙偏壓驗算,。。。但是我用某個工程比較了一下,配筋大小,發現用單偏+驗算 的柱配筋還是比雙偏計算的小。。。不知道最好應該采用那個配筋了。。。請各位有經驗的。。。指點一二。。。。
框架柱混凝土和梁板混凝土不是同時澆筑的。施工順序:柱模板同時支梁模板--澆筑柱混凝土--綁扎梁板筋---澆筑梁板混凝土。請問下:是否規范說明柱模板何時可拆嗎?一般情況下,什么時間拆除比較合理呢?希望朋友們給予解答下。謝謝!