混凝圖結構剪力墻邊緣構件和框架柱構造 鋼筋選用,個人覺得挺實用的,試試能不能發上來。
框架結構梁耗能,強等常與柱不同。節點核心區隨柱,分澆需待其初凝。參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2-12014.4.12
老師您好!想問一下小區的圍墻原來高2米多差不多3米,180厚的MU10磚墻,現在要把墻的兩邊都砌平,把構造柱藏在墻體里面,與墻同寬。那構造柱的結構配筋有什么要求?
構造柱上部植筋要求規范是什么?植一根可以嗎?還是必須植四根?圖紙中沒有說明,圖紙在下面。哪個規范中有要求?急!
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 編輯 5層樓民宅,首層3.6米,2-5樓3.3米8.2米×15.3米,共12個承臺,柱間距3-5米,現在有5個承臺發筋為:鋼筋直徑16×6,柱界面400×240,其余其他發筋為:400×400,18×8如圖。本來設計是磚混結構,后因為做了:樁基直徑90cm 深3.5米承臺130×130×40cm,沒有做條形基礎,故考慮改框架結構,但是有5個承臺截面與配筋不足,如何解決?1. 配筋不足通過植筋來滿足?植入承臺30cm還是植入樁基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱鋼筋直徑16太小,直接用直徑22來綁扎?如何綁扎?3. 樁基與柱子鋼筋偏離200-250mm4. 樁基的鋼筋伸出承臺部分如何處理?
各位同仁,請教一下,剪力墻住宅,陽臺上設置雙層空調機位,需設置構造柱圈梁來搭設中間層空調機位,請問這樣構造柱在樓板上的錨固,需要滿足什么要求?陽臺板厚100
①外墻在轉角處、內外墻丁字接頭處、懸墻端、長墻每隔3.6~4.0m設構造柱。窗間墻長度小于500mm時墻垛可采用現澆鋼筋陶粒砼墻,窗間墻長度大于500mm小于3600mm時在窗邊設構造柱,當窗間墻長度不小于3600mm時除窗邊設置構造柱外中部還需愛要求設構造柱。②內墻長超過層高二倍時,在墻中部及端部設構造柱,其構造柱間距不大于二倍層高。當內墻高不小于4.0m時,每隔5.0m及端部設構造柱。③邊框斷面為120X墻厚,內設4B12縱筋,A8@200箍筋,上下與框梁或樓板連接。④構造柱截面為墻寬X200,縱筋4B12,箍筋為A8@200。
現在特別是多層的,很多施工方都為了方便 把構造柱和在框架梁柱,一起現澆了,請問這樣問題大不大 受力應該會(huì )不一樣了的,可以這樣做嗎
我是一名設計院駐現場代表,參與一個冷庫工程。框架結構,普通磚砌體填充墻,由于框架柱距較大,需要砌體中加入構造柱,柱端錨入基礎中或框架梁中,在施工時候施工單位一個工長總是在澆筑完基礎混凝土后插入構造柱鋼筋,我就想問問這樣做是否允許?是不是應該在澆筑混凝土之前綁扎鋼筋呢?各位大俠能提供相應的規范嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 編輯 圖紙上沒有注明構造柱設置位置,框架填充墻的構造柱設置要求在什么規范上找?
文章首發:點筑結構(ID:kjve001) 作者:炫光 甲級設計院主任工程師 一級注冊結構工程師 框架結構的填充墻構造柱,結構圖紙中有兩種表達方式。一種是在圖紙上畫出具體位置。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,不給出具體位置,由施工單位現場自行確定。 兩種方式各有“利弊”。第一種直接畫在圖面上,多花點時間,但清晰明了,避免爭議;第二種不畫平面圖,僅在總說明中
1 梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不宜大于 3%(HRB335 級鋼筋)和 2.6%(HRB400 級鋼筋)。梁端箍筋加密區的箍筋最小直徑應比普通混凝土梁箍筋的最小直徑增大 2mm。 2 柱的軸壓比限值宜按下列規定采用:不超過 C60 混凝土的柱可與普通混凝土柱相同,C65~C70 混凝土的柱宜比普通混凝土柱減小 0.05,C75~C80 混凝土的柱宜比普通混凝土柱減小 0.1。 3 當混凝土強度等級大于 C60 時,柱縱向鋼筋的最小總配筋率應比普通混凝土柱增大 0.1%。 4 柱加密區的最小配箍特征值宜按下列規定采用;混凝土強度等級高于 C60 時,箍筋宜采用復合箍、復合螺旋箍或連續復合矩形螺旋箍。
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.
.可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米;當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱;墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶.另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱:1,墻體轉角;2,砌體丁字接關處;3,通窗或者連窗的兩側;一、圈梁的設置1.外墻和內縱墻的設置:屋蓋處及每層樓蓋處均設。2.內縱墻的設置:地震裂度為6、7度地區,屋蓋及樓蓋處設置,屋蓋處間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于15m,構造柱對應部位;8度地區,屋蓋及樓蓋處,屋蓋處沿所有橫墻,且間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于7m,構造柱對應部位;9度地區,屋蓋及每層樓蓋處,各層所有橫墻。3.空曠的單層房屋的設置:磚砌體房屋,檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時應增加圈梁數量;砌塊機料石砌體房屋,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5m時,應增加圈梁數量;對有吊車或較大震動設備的單層工業
框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會(huì )給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。
請問:框架結構中的構造柱上部是否還需要與框架梁連接?有的設計院說不需要連接,構造柱到梁底就可以了,有的設計院說必須植筋,跟梁底連接,到底哪個對呀?有什么依據嘛?
框架柱構造要求
框架柱構造要求專題,為您提供框架柱構造要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱構造要求 相關的專業交流討論,更多框架柱構造要求相關內容請訪問