是從基礎底面算還是基礎頂面?
現在做了一個6層框架,7度半地區,地下兩層4200層高,上面都是3300層高,基礎埋深取的-2.500,底層高度按計算得取6000高,現在問題就是剛度比算不過,以前有個做法說在一層做拉梁,這樣可以計算高度取首層高4200,但是現在這個總工說這樣不行,拉梁解決不了這個問題,要么得加剛性地面,要么做柱墩,來降低一層計算高度,我就想請問各位大師,一般框架這種情況估計都比較常見,一層計算高度大,剛度小,你們是怎么處理了,有什么好滴辦法?謝謝了
關于框架拉梁的問題,的確捆饒了我好久,前天買了一本書<多層及高層鋼筋混凝土結構設計釋疑及工程實例>--------------張維斌主編這里就講到了框架拉梁的問題,現將有關內容寫下:當多層框架沒有地下室的時候,大體有如下三種計算方法:1、按照《混凝土結構設計規范》,框架結構底層層高為從基礎頂到一層樓面頂的高度。2、當為柱下獨立基礎時,若基礎埋置深度比較深時,為了減少底層柱子的計算高度和底層位移,可以在正負0.000以下適當位置設置基礎拉梁,此時,可以將從基礎頂到拉梁頂算為一層,拉梁頂到一層樓面頂算一層。即,將原來結構加多一層計算。此時,拉梁按照框架梁設計。(本人注:本人認為,此時拉梁上下鋼筋拉通,即即使是面筋也不要截斷,因為,房屋下沉會(huì )導致拉梁上部受拉。)3、可以將基礎作成高杯口基礎,滿足杯壁厚度要求,則,底層層高從基礎頂算起。4、當為柱下獨立基礎時,若基礎埋置深度比較淺時,建議將拉梁放在基礎頂面,拉梁按照軸心受力構件設計,獨立基礎按照中心受壓設計。
大家討論下這個問題以前學習的時候,樁基礎,獨立基礎等好像都應該設置拉梁,拉梁頂與獨立基礎或樁承臺頂平齊現在作工程的時候,都是院里面都讓設置在基礎頂與正負零的中間,比如基礎頂-3.000,拉梁設置在-1.500處(也有設置在正負零處),然后計算時拉梁算一個計算層,計算高度1.5米,上面層的計算高度取到拉梁頂我個人認為拉梁僅僅是拉住獨基或樁基使之不發生水平位移,卻無法在提供對柱的錨固,底層柱的計算高度應該算至基礎頂面,不知道我的理解對不對
關于框架結構,底層計算高度的問題底層計算高度,通常是指到基頂..但框架結構一般底層層高較高.如果埋深深一點的話,底層計算高度就很大了.計算結果底層柱配筋就很大.梁配筋也受影響.規范上有提到,做剛性地坪,可以算到底層層高.我咨詢過很多人了.如果要減小底層計算高度的話.大概有兩種意見:1.底層按層高計算....,施工圖考慮地梁和剛性地坪.2.底層按層高計算,再增建一個地梁層.(地梁層的計算高度,有取到基頂的,有的取2.0米.還有取1.6米)樓板全開洞...地梁應該是按框架梁一樣考慮的.兩種計算結果.柱配筋1比2要大一些.我想請教一下.群里高手些.那一種方法,更合理...那種方法可行...或者還有別的更好的方法....目的:減少底層計算高度.減少底層梁柱配筋.在結構安全的前提下,更經濟合理.
砌體規范中5.1.3 柱的計算高度,排架方向和垂直排架方向是什么意思,怎么區別最好能有張平面標出,望高人解釋下
外露式柱腳底層柱的計算高度應取從柱腳底板至一層樓面的高度;埋入式柱腳底層柱的計算高度應取從基礎頂面至一層樓面的高度;埋外包式柱腳底層柱的計算高度應取從柱腳底板至一層樓面的高度(即基礎頂面至一層樓面的高度+鋼筋混凝土外包高度),請高手指教是否正確
1,外露式柱腳底層柱的計算高度應取從柱腳底板至一層樓面的高度(即基礎頂面至一層樓面的高度);2,埋入式柱腳底層柱的計算高度應取從埋入處計算至一層樓面的高度(即基礎頂面至一層樓面的高度減去鋼筋混凝土外包高度);3,外包式柱腳底層柱的計算高度應取從外包處計算至一層樓面的高度(即基礎頂面至一層樓面的高度減去鋼筋混凝土外包高度),4,如果有拉梁(基礎梁)應取從拉梁頂計算至一層樓面的高度,還有即使一個四層鋼框架應該設置什么基礎?請高手指教是否正確
有關框架柱長度系數計算
《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu(yù)+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu(yù)、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值; ψmin--比值ψu(yù)、ψl中的較小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
我在計算一個簡單的二層框架時,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,請問這合理么?然后請高手分析下
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
在計算框架柱剪跨比時,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,而砼規上規定采用設計值M、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,應該怎么統一呢?
關于柱的一些總結和計算
24M跨排架結構廠房內有一隔墻?M帶磚垛,隔3M設一道圈梁,墻頂設一道圈梁,圈梁與周邊墻的圈梁連接,隔墻與排架柱拉接。請問一下隔墻的計算高度是按上端自由計算高度是墻高的2倍計算還是按照圈梁之間的高度計算這道墻的高厚比。
在砌體結構計算中,某一軸心受壓柱(490X620)按照剛彈性計算查表5.1.3,按排架方向和垂直排架方向分別為1.1H,1.0H,在求β時H0應該取那個呢?? h取哪個?規范規定軸心受壓時h取短邊,那H0取哪個是不是取與短邊對應的計算高度??請指教。
規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,審圖中心要求考慮雙偏壓,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,請教哪位大俠指點一下,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了!
框架柱體積配箍率計算程序
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,意味著非加密區抗剪承載力打折。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小?請問大家平時是怎么處理的?
框架柱計算高度
框架柱計算高度專題,為您提供框架柱計算高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱計算高度 相關的專業交流討論,更多框架柱計算高度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題