我正在做的一個項目,鋼結構廠房,我選的金鹵燈具,吊裝在鋼梁上可是我不知道該怎樣安裝,請問各位設么圖集上有相關的做法我查了D7021~3上沒有或者誰知道怎樣做謝謝先
工字鋼和倒T形混凝土梁還可以理解,但是工字混凝土梁就有點無法理解了,工字的翼緣應該可以忽略其受拉承載力的吧?那么為什么要設計出工字混凝土梁呢??jì)H僅因為考慮到建筑方面的要求,而未考慮其翼緣的承載力嗎?還請前輩些解答啊
工字鋼-混凝土組合結構是在鋼結構和鋼筋混凝土結構基礎上發展起來的一種新型結構。它是由外露的工字形鋼與鋼筋混凝土板通過剪力鍵連接形成的一種組合結構。這種組合結構充分利用了鋼材和混凝土各自的材料性能,具有承載力高、剛度大、抗震性能和動力性能好、構件截面尺寸小、施工快速方便等優點。近幾十年來,工字鋼-混凝土組合結構發展很快,應用實踐表明,這種組合結構能夠滿足現代結構對功能的要求,具有顯著的技術經濟效益和社會(huì )效益,已成為結構體系的重要發展方向之一。作為組合結構體系中重要橫向承重構件的工字鋼-混凝土組合梁在橋梁結構及建筑結構等領域具有廣闊的應用前景。 1 工字鋼-混凝土組合梁研究概況 1.1 工字鋼-混凝土組合梁抗剪連接件研究 抗剪連接件是保證工字鋼與鋼筋混凝土翼板協同工作的關鍵原件。目前,栓釘是最常用的抗剪連接件。栓釘抗剪承載力主要通過試驗確定,常
FEM 1
簡支橋,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁寬0.7米,梁端有1.3米端橫梁把8片梁聯系,梁中分布兩道橫隔板厚0.3米,梁頂有0.18米厚的現澆橋面板;工字梁長37.5米,高1.95米,縱向5束鋼絞線,灌漿完之后發現最上面的剛束,距梁頂1米,距梁端1/8梁長的腹板位置出現裂縫,腹板一側裂縫長3.5米,一側2米,同一高度,沿鋼束向跨中。請教,可能是什么原因導致裂縫產生?(已經預制了相同的80多片梁,沒發現這問題)這片梁受力會(huì )產生什么變化?這片梁還可用嗎?為什么?梁端橫斷面中橫斷面梁布置
本人新手。。最近有個單層的倉庫10m*20m,大開間外還連接有有兩間值班室4m*4m用砌體結構,原先設想倉庫頂使用150厚夾心彩鋼板做屋面板,下隔7m設一道輕型工字鋼梁10m的鋼梁該怎么取尺寸?另外該怎么布置彩鋼板?需要設稟條嗎?
方案上國標16#工字鋼,現場竟用非標16#代替,出現這種情況,怎樣補救?各位高手幫幫忙。
我做的是關于鋼筋混凝土梁結構抗剪分析,是主要做深梁的,利用的是鋼筋混凝土分離式模型,就是把鋼筋和混凝土定義為兩種材料,分別用solid65和link8單元,目前還處于學習階段,都屬于簡單問題,希望各位大神能夠幫小弟給予解答,問題如下:1、關于參數設置問題設置混凝土的單元類型之后,對于option的內容有什么需要調整的嗎?2、關于網格劃分問題利用切割命令(VSBW),將已建模型需要配置鋼筋的部分切割后,利用lsel命令選擇鋼筋進行網格劃分,劃分后查看鋼筋配置的時候,一些已經定義的鋼筋沒有顯示,缺失,這是什么問題?3、關于加載加載的方式為跨中一個集中面力代替實驗中的壓塊,兩端各設置一個uy方向的約束,請問分析類型是穩態還是瞬態問題,求解的完成后會(huì )出現所有節點應力都是零的情況,這又是怎么回事兒?感謝,感謝,希望可以和大家一起交流交流!!
我在用ANSYS分析組合梁時遇到了這樣的問題:在荷載還沒有達到極限荷的時候鋼梁就已經屈服了,變形也很大,不知是什麼原因?(混凝土板用的是SOLID65,鋼梁用的是SHELL43)
ANSYS分析預應力混凝土工型梁,施加預應力和重力荷載后撓度正常,再加大約20%極限荷載,剛開始就不收斂。混凝土本構關系多線性等向強化(MISO),單軸受壓曲線不考慮下降段,破壞準則關閉混凝土壓碎項,即采用拉應力準則。預應力筋采用工作平面切割體生成。再約束處加彈性支座,約束豎向位移。請問各位老師,為何不收斂,如何改進?
目前正在做關于受腐蝕鋼筋混凝土梁的ANSYS分析,可鋼筋與混凝土之間的粘結性能不知道怎么處理。哪位牛人做過相關方面或有相關資料的能不能指點下。謝謝大家了!
ANSYS幫助里說各向異性材料只能在SOLID64,PLANE182,SOLID185,PLANE183,SOLID186HE SOLID186等單元中使用,里面沒有BEAM單元,是不是說在做鋼筋混凝土梁分析時,ANSYS不能考慮材料的各項異性性質?謝謝!
請問,在ansys里用實體單元建立的梁模型,如何求解梁截面的內力?單元solid45,想求解各截面的彎矩,剪力,請問如何求解?有人說用surface,再積分,但不知具體如何操作?希望有達人講解一下,貼一下命令流的例子,還有人說ansys10里直接就可以生成實體單元截面的內力,我用的是9,不知是真是假,如果是的話,請講解一下,謝謝
請教個各位師傅個問題,這樣的節點如何在Xsteel中做?節點形式是梁柱鋼結。
利用ANSYS模擬鋼筋混凝土梁的影響因素分析
1 實際試驗時,梁400KN發生剪切破壞,ANSYS中,施加荷載300kN或者500KN都能得到應力云圖,但是怎么判斷梁是否發生破壞了呢?比如,現在加上400KN的荷載,100個荷載步,計算完畢后,怎么看梁是否已經破壞?看云圖上的應力數值嗎?2 一種線性單元,只有彈模、泊松比、極限抗拉強度三個材料屬性參數,LINK8單元可以做到嗎?LINK8是模擬鋼筋的,鋼筋有屈服段,這種材料沒屈服段,是不是就不能用LINK8了?那用那種單元模擬線性材料啊? 謝謝!
在采用梁單訫行結構分析時,Workbench為我們提供了比較常見的截面類型,用戶只需根據截面形式輸入對應的參數即可。但對于異形截面的結構來講,則需要用戶自定義截面類型。 在A(yíng)NSYS APDL中,如果用戶需要自定義截面,通常步驟為首先根據截面尺寸建立一個平面,然后采用平面單元,通常為Plane82劃分網格,然后采用secwrite命令寫出截面文件備用,最后新建模型,建立梁單元幾何腜停ㄟ^(guò)命令secread讀入前面所寫的截面文件,加載即可。
開口薄壁截面構件的抗扭性能差,但是規范沒有驗算方法。在《如何簡單地驗算薄壁截面構件的扭轉強度:開口截面》一文中小編提出了一種簡單的計算方法,在此基礎上,本文進行了擴展和簡化。考慮到自由扭轉剪應力和約束扭轉剪應力對強度的影響很小,因此本文主要關注翹曲正應力的影響。 等效方法
如何在A(yíng)NSYS中實現自定義梁截面
看了國標圖集,橫向支撐和系桿一般是通過節點板連接于工字鋼梁翼緣上,直接焊接于工字鋼梁腹板上不是更簡單嗎(或者通過墊板焊接)?這樣做 可以嗎?
ansys工字梁
ansys工字梁專題,為您提供ansys工字梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ansys工字梁 相關的專業交流討論,更多ansys工字梁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題