本人新手。。最近有個單層的倉庫10m*20m,大開間外還連接有有兩間值班室4m*4m用砌體結構,原先設想倉庫頂使用150厚夾心彩鋼板做屋面板,下隔7m設一道輕型工字鋼梁10m的鋼梁該怎么取尺寸?另外該怎么布置彩鋼板?需要設稟條嗎?
我是一名施工員,在我們項目遇到的一棟35層工業園宿舍樓,剪力墻結構35層,長50米,寬18米,高度100米,標準層層高2.8米,首層4.5米。一層到七層連梁尺寸為300*650,七八層連梁200*650,九層以上250*650。我的問題是七八層梁寬200,跟次梁是一樣的,為什么,安全不安全?這樣設計的原因能不能簡單解釋一下,由于本人不太懂結構,所以請大家不吝賜教
用于鋼橋的高腹板梁,由于設備布置原因腹板最小650.*8,翼緣板從強度角度出發100*10就夠了,看到一些書里面考慮到扭轉和焊接變形對寬度和厚度有最小值的構造性要求,比如0.2-0.45h,請問有規范明確說明嗎?
梁模支好后檢查,發現高度少了2.5cm.大梁設計是450*1100mm的.請教:1.有沒有辦法改?如果降梁底板,工作量太大(約3000m2);2.如果不改,對整體結構有無太大影響?
1 影響井字梁截面尺寸的因素 不適用鋼網架結構的大空間民用建筑樓(屋) 蓋多采用井字梁結構,優點是可以降低梁的高度,從而增加房屋凈空;另一方面,井字梁本身也有建筑美觀的特點。由于井字梁結構梁的數量較多,因此,井字梁斷面的大小將直接影響到井字梁結構的混凝土用量,同時,由于井字梁重量將折算成井字梁結構的面荷載,所以,井字梁斷面大小又要影響到井字梁的配筋。這一點與普通的受力梁不同。普通梁構件自身重量對其所承受荷載影響不大,一般來說,在梁所承受的荷載不變的情況下,梁截面增大,其配筋會(huì )減小;梁截面減小,配筋會(huì )增大。
工字鋼和倒T形混凝土梁還可以理解,但是工字混凝土梁就有點無法理解了,工字的翼緣應該可以忽略其受拉承載力的吧?那么為什么要設計出工字混凝土梁呢??jì)H僅因為考慮到建筑方面的要求,而未考慮其翼緣的承載力嗎?還請前輩些解答啊
工字鋼-混凝土組合結構是在鋼結構和鋼筋混凝土結構基礎上發展起來的一種新型結構。它是由外露的工字形鋼與鋼筋混凝土板通過剪力鍵連接形成的一種組合結構。這種組合結構充分利用了鋼材和混凝土各自的材料性能,具有承載力高、剛度大、抗震性能和動力性能好、構件截面尺寸小、施工快速方便等優點。近幾十年來,工字鋼-混凝土組合結構發展很快,應用實踐表明,這種組合結構能夠滿足現代結構對功能的要求,具有顯著的技術經濟效益和社會(huì )效益,已成為結構體系的重要發展方向之一。作為組合結構體系中重要橫向承重構件的工字鋼-混凝土組合梁在橋梁結構及建筑結構等領域具有廣闊的應用前景。 1 工字鋼-混凝土組合梁研究概況 1.1 工字鋼-混凝土組合梁抗剪連接件研究 抗剪連接件是保證工字鋼與鋼筋混凝土翼板協同工作的關鍵原件。目前,栓釘是最常用的抗剪連接件。栓釘抗剪承載力主要通過試驗確定,常
我正在做的一個項目,鋼結構廠房,我選的金鹵燈具,吊裝在鋼梁上可是我不知道該怎樣安裝,請問各位設么圖集上有相關的做法我查了D7021~3上沒有或者誰知道怎樣做謝謝先
我要做一個縮尺的鋼筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋為上下各2根10毫米的一級鋼筋,請問如何根據這個計算出梁所能承擔的均布荷載?
梁集中標注是否需要標注截面尺寸,這本來是顯而易見的,根本不是需要討論的問題,11G101上規定得清清楚楚。然而,我卻遇見這樣的設計,梁集中標注中無截面尺寸,全部標注在每跨的原位標注中。當然,這對施工并無多大影響,但由于它是不標準不規則設計,所以,影響鋼筋軟件的提取和識別,我們在圖紙會(huì )審中指出這個問題。以下是我們的提問和設計的回復:梁集中標注必須注寫截面尺寸設計師只知其一,不知其二,屬于典型的斷章取義。圖集11G101第25頁第 4.2.1:“平面注寫包括集中標注和原位標注,集中標注表達梁的通用數值,原位標注表達梁的特殊數值。當集中標注中某項數值不適用于梁的某部位時,則將該項數值原位標注,施工時,原位標注取值優先。”該條文表達的意思是有二層:一是什么情況下需
方案上國標16#工字鋼,現場竟用非標16#代替,出現這種情況,怎樣補救?各位高手幫幫忙。
根據《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)知:現澆鋼筋混凝土雙向板的厚度要滿足以下幾點: ①一般情況,現澆鋼筋混凝土雙向板的最小厚度為 ; ②現澆鋼筋混凝土框架結構的樓板板厚不宜小于100 ,且要求雙向板的板厚不小于跨度的1/45(簡支),1/50(連續);單向板的板厚不小于跨度的1/35(簡支),1/40(連續)。 由于本方案中雙向板的最大跨度
請問各位前輩,箱型梁截面尺寸為400*200*8*12是不是表示腹板高度、翼板寬度、腹板厚度、翼板厚度?請大家明示。
怎么截面尺寸一樣,配筋也一樣的兩根梁編號不同?
《高規》6.4.1規定,柱的剪跨比宜大于2,為什么要設置這個限值呢?是不是這也是界定長短柱的界限。而且框架梁的截面構造要求(高規6.3.1)也規定,梁凈跨與截面高度之比不宜小于4.這又是為什么?請高人指點
簡支橋,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁寬0.7米,梁端有1.3米端橫梁把8片梁聯系,梁中分布兩道橫隔板厚0.3米,梁頂有0.18米厚的現澆橋面板;工字梁長37.5米,高1.95米,縱向5束鋼絞線,灌漿完之后發現最上面的剛束,距梁頂1米,距梁端1/8梁長的腹板位置出現裂縫,腹板一側裂縫長3.5米,一側2米,同一高度,沿鋼束向跨中。請教,可能是什么原因導致裂縫產生?(已經預制了相同的80多片梁,沒發現這問題)這片梁受力會(huì )產生什么變化?這片梁還可用嗎?為什么?梁端橫斷面中橫斷面梁布置
當hw/b≤4時 V/bh0+T/0.8Wt≥0.25βcfc 此時的截面尺寸是不滿足要求的,那我們該如何處理,是再梁的截面,還是采取別的方案!如果什么都不改變的話,那對于之后的抗扭縱筋和箍筋的算法還是正確的嗎?
工程大概是一棟7層的教師宿舍樓,標準層高2.9m,中間是一個回形走廊。問題一:如圖1兩臥室中間的隔墻長有9.5m,按1/12的基準布置梁的話該是200*800的次梁。那么蓋梁搭接的主梁即兩剪力墻間的主梁是不是也該弄成200*800??還是應該怎么布置和取值??問題二:如圖2中間2m*19m的走廊,是不是從剪力墻位置懸挑2米的梁然后加封口梁就可以??還是兩頭的柱子間要弄一條比較大的梁連接?剛接觸結構,很多不懂,望各位解答。感謝。另附初步方案的建筑圖,開始初步建模時還有什么該注意的地方呢?
一、鋼梁截面尺寸的選擇
本人在做畢業設計,想知道有沒有規范一類的東西可以直接查出重力式碼頭門機后軌道梁尺寸,如果沒有的話實際工程中基本上都是用什么尺寸。門機:Mh-6-250。十萬分感謝!!
工字梁尺寸
工字梁尺寸專題,為您提供工字梁尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工字梁尺寸 相關的專業交流討論,更多工字梁尺寸相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題