狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 清洗打印色帶的油墨污水處理什么方法最經濟,也徹底

    請問各位大蝦清洗打印色帶的油墨污水處理什么方法最經濟,也徹底油墨成分是炭黑和石蠟,清洗中會(huì )加入氫氧化鈉污水每小時20噸左右有這方面經驗可聯系

  • 油墨污水 染料銅鈦青 150t/d 請教高手解決

    COD:3800BOD:1100SS:600PH:1-2苯胺:600處理量:150m3/d出水達到國家二級排放標準(染料銅鈦青這物質不太了解 希望有高手指點一下工藝)謝謝!

  • 請問:廢污水可以合排嗎?

    本工程(300間客房星級酒店)由于設計為廢污水(指馬桶和洗手盆)合排,且未設置化糞池,主管工程師說當地的小區均是如此設置,,,,,,,,,請問規范上是否有強制要求?

  • 關于醫院污水防治的反思

    關于醫院污水防治的反思

    關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供

  • 關于污水設計流量的問題

    各位壇友好!關于各構筑物和管渠的設計流量,請同行賜教:1.《室外排水設計規范》中第3.1.1條規定:截留井以前的旱流污水設計流量=設計綜合生活污水量+設計工業廢水量,后面條文解釋“設計綜合生活污水量Qd和設計工業廢水量Qm均以平均日流量計”;2.第4.1.1條規定:排水管渠斷面尺寸應按遠期規劃的最高日最高時設計流量設計; 5.2.1 污水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的最高日最高時流量計算確定。 5.2.2 雨水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的設計流量計算確定。當立交道路設有盲溝時,其滲流水量應單獨計算。 5.2.3 合流污水泵站的設計流量,應按下列公式計算確定。 1 泵站后設污水截流裝置時,按公式(3.3.1)計算。 2 泵站前設污水截流裝置時,雨水部分和污水部分分別按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)計算。 3.以及第6章有關各污水處理構筑物的設計流量的確定。問題:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.請教廠內各構筑物和廠外管渠、泵站的設計流量該如何確定。請同行詳細解答

  • 關于醫院污水余氯的問題

    《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?

  • 污水的污泥該如何處理呢?

    污泥是污水處理需要重點處理的物質之一,因為污泥會(huì )為其他有害生物的滋生提供場所,還會(huì )破壞植物的養分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放還會(huì )發出污泥是介于液體和固體之間的濃稠物,很難通過沉降進行固液分離,污泥處理是對污泥進行減量化、穩定化和無害化處理的過程。常見的污泥處理方法有濃縮、消化、脫水、干燥、焚燒、固化、填埋、堆肥和綜合利用等。污泥濃縮、消化及脫水是目前應用較廣的主要處理方法。污泥濃縮、消化及脫水可有效減少污泥體積、使污泥更加穩定。

  • 生物濾池是如何凈化污水的?

    生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會(huì )發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。

  • 污水提升泵可以根據什么選型?

    污水提升泵的使用,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,污水提升泵選型的基本參數是口徑、流量、揚程、功率、電壓、液體等。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵。 1.根據使用場合合理的選用污水泵。例如用于輸送高含沙量的污水,則選用耐磨性較好的污水泵;如用于輸送污水或污物時,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑;如輸送耐腐蝕介質時,則要考慮選用耐腐蝕的泵;如含糞便雜質的污水時,則要考慮選用帶切割功能的污水泵。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,選用效率較高的污水泵,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行。

  • 臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

    臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

  • 污水自吸泵教你如何選型?

    污水自吸泵選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大百分之5—10余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性,是選用泵材料和選用哪一種軸封型式的重要依據。 4、裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,

  • 污水廢水排到井中,怎么辦?

    是這樣的,排出管有4根,從左到右依次是,廢水管,污水管,廢水管,污水管,相互之間距離都是250MM,廢水排到去中水站的管路,污水排到去處理站的管路,現在的問題是采用500X500的方井連接排出管,那排出管就是穿井,因為距離為250,怎么辦?各位給個辦法!!!

  • 求教-有關醫療污水計算

    醫院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 問:醫院床位是以單位定編為準還是以實際使用量為準(或施工圖中統計為準)~~ 例:某醫院定編70床位,但從建筑施工圖統計有110床位。取70床位還是110床位? 經過查詢,還未找到相關標準,急需指導~~先謝為感

  • 污水的消能措施如何完成?

    兄弟我在日前碰到一個工程。是一個D200的污水管道,采用壓力輸送,最后進入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,經過計算,在終點污水還有大約15米的水頭,如何消能?原計劃采用減壓閥的,但是減壓閥的話不適于污水,用鋼筋混凝土消能井,但是找不到計算的方法和依據。請問如何解決?

  • 這樣的生活污水怎么處理

    我現在手上有個小工程生活污水處理系統很迷惑。 一體化生活污水處理設備已經很成熟了,在我給甲方的標書上要求招一體化污水處理設備,可甲方找了一家很少做生活污水處理設備的廠家,4m3/h的流量做成組裝式磚混結構,麻煩大了。廠家說簽過正式合同后才給施工圖,我這工程又等著收尾,麻煩大了。廠家說磚混的比一體化的便宜,什么鳥廠家,根據我的了解一體化的比他的便宜多,可以上兩套了。 我都不知道該怎么處理這個工程,老大催著要圖,做成磚混的讓廠家給限制死了,郁悶呀,要是各位,各位怎么處理呀?

  • 關于首層污水單排的問題

    5層的住宅樓,排水出戶橫干管與首層排水接入管的垂直距離小于規范要求的450毫米,請問下前輩們,在不設計首層單排及不加深出戶橫干管的埋深的情況下,有沒有別的方法,比如加特制管件?

  • 關于化工污水的管道選取

    在這里看到的全部都是講建筑給排水(生活、市政污水)的,就是沒見講工業污水的,今天發一個關于化工污水的問題; 我現在負責一項化工污水管網的設計工作,想大師們講講化工污水的一些問題:如管道選擇等,本來化工污水同生活污水的排放大體一樣,但是,生活污水同化工污水最大的不同點在于:1、介質的強腐蝕性;2、介質溫度介于15-60度間;3、因場地范圍內均擺放價值昂貴的生產設備,如管道滲、漏水將造成巨大經濟損失;4、以前的工程實例中,排水管道內是約40度的污水,管外是約22度的空氣,容易產生冷凝水滴下來的現象,對生產區域的設備及環境均造成較大影響及隱患。 綜合以上,想聽聽大家對此工況的管道選取有何建議?

  • 大家給點建議吧,市政污水

    我們公司現在做市政污水工程,只要是處理生活污水的,我們采用的工藝是水解酸化+百樂(lè )可曝氣的生物接觸氧化法+化學絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脈沖布水,停留時間4.7小時,生物接觸7.8小時,需要達到一級A標準,請問這個工藝可靠嗎?能夠達到排放的一級A標準嗎?同時,能夠滿足脫氮除磷效果嗎?如果能,脫氮除磷的原理是?希望各位高手能夠給些建議,或者成功的例子。

點擊加載更多

油墨污水

油墨污水專題,為您提供油墨污水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與油墨污水 相關的專業交流討論,更多油墨污水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

防滲水泥砂漿

水泥砂漿的配比

女同久久| 天天操国产黄色大全| 中韩欧美精品| 看黄片欧美| 999毛片免费看| 久久偷拍2020| 久久久久99精品国产片| 久久国产精品张柏芝| 日日草比| 精品国产三级| 欧洲av在线| 精品久久久久久久无码人妻热| 久久尹人香蕉色视频| 亚洲人成中文字幕在线观看| 91麻豆产精品久久久久| 日韩人妻一区二区| 漂亮人妻被强无套中文字幕| 天天干夜夜夜| 中文 视频 图片 小说| 麻豆在线播放| 色播av| 色五月婷婷丝袜| 在线看你懂得| 亚洲一区二区三区在线观看网站| 东京加勒比综合五月天| 看片午夜| 色翁荡熄又大又硬又粗又视频| 十八禁| 麻豆精品久久| 久久精品国产精品青草| 无码人妻丰满熟妇区在线| 国产精品不卡一区| 久久精品私人影院免费看| 日韩精品区一区二区三| 毛片在线观看| 国产欧美va欧美va香蕉在线h| 国产精品成人99一区无码| 国产在线拍揄自揄拍无码福利| 黄色网站97| 玖玖资源在线视频| aj38水蜜桃|