現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會(huì )比較高了,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,可以談談看?謝謝大家了!
隨著社會(huì )的發展,人類對資源需求的增長和資源短缺之間的矛盾日益加劇,水的供給與需求矛盾日益突出,進行水資源的合理開發利用已成為全世界所面臨的問題。綠色建筑以可持續發展的思想為指導,提倡水的循環利用、雨水與中水處理回用,使水環境系統的綜合效率達到最優,降低能耗,做到無廢無污染,建成生態平衡的建筑環境。 城市的擴張,將不可避免的造成不透水地面面積的增加、地表雨水徑流系數和徑流量的提高,從面導致雨水大量流失,需加大排水系統的建設規模和投資資金;同時,由于減少了雨水的地下滲入量,使得地下水得不到充分涵養,對城市的生態環境將產生不利的影響。為此,自20世紀70年代末起,世界各國都開始重視雨水特別是在城市建筑中雨水的收集、滲透與利用技術的開發應用。 1.雨水收集 1.1雨水水質特點 天然降雨中污染指標濃度較低,水質基本良好。初期雨水污染主要為有機污染和懸浮固體污染,其他污染指標濃度相對較低。雨水懸浮物、COD、氨氮、總P隨降雨歷時的延長而逐漸降低,降雨后期C
beidouep一、工程簡介【北斗環保】 本工程是收集各小區的優質雜排水(如洗臉、洗澡、洗菜水等),經過管道收集到一起。日處理水量為240m3,每小時處理水量為16 m3,其水質如下: 二、工藝流程簡介: 方案簡介: 1. 細格柵:自己制作為細網狀或直接向廠家定做 2. 調節池一般設計為1.5-2.0h的水力停留時間,并向其內曝氣(為了減輕調節池發生厭氧反應而產生的異味),一般采用水下曝氣機。池底設有放空管,池頂設有溢流孔。 3. 沉淀池一般設計為0.
煉油廠含油污水回用方案:調節罐――隔油――一級氣浮――二級氣浮――勻質罐――A/O生化――二沉池――混凝沉淀――吸水池――生物砂濾――監控池――回用。請教這樣的方案可行嗎?
諸位同行好,本人昨天接到一單工程,電子廠線路板廢水,主要情況:廠內已建有污水處理站,處理水量3500噸/天,達到廣東省地方標準第一時段一標準,主要指標COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,現環保局要求其必須回用60%,廠方叫我們做3000噸/天的處理量,產水率要求70%,要求產水指標電導率按兩種方案:一是純水標準10us/cm,二是自來水標準200us/cm.另外我覺得是不是污水站排放的3500噸/天的廢水全部拿來做回用水,產水率要求降為60%,這樣設計好點呢?本人是新手,不怎么懂,還請大家幫幫忙設計下方案,先謝謝了,如果是東莞這邊的,方案比較好的,我們可能成為合作伙伴哦!我們是外包出去的聯系電話:13580896562,QQ:51129817,萬生
簡介: 本工程是收集各小區的優質雜排水(如洗臉、洗澡、洗菜水等),經過管道收集到一起。日處理水量為240m3,每小時處理水量為16m3。 關鍵字:中水回用 膜處理 相關站中站: 膜技術產品及應用 一、工程簡介 本工程是收集各小區的優質雜排水(如洗臉、洗澡、洗菜水等),經過管道收集到一起。日處理水量為240m3,每小時處理水量為16 m3,其水質如下: COD
我們是施工方,設計上關于雨水管數量預留不夠,我們只是想讓甲方出一個變更,然后聯系單打上去了,甲方讓我們出一個施工方案,這個施工方案應該怎么寫?
初期雨水,顧名思義就是降雨初期時的雨水。城市初期雨水在降雨初期溶解了空氣中的大量酸性氣體、汽車尾氣、工廠廢氣等污染性氣體,降落地面后,又由于沖刷瀝青油氈屋面、瀝青混凝土道路、雨污渠道中存積的污水、污泥及垃圾等,使得雨水中含有大量的有機物、病原體、重金屬、油脂、懸浮固體等污染物質。因此初期雨水的污染程度較高,通常超過了普通的城市污水的污染程度。如果將初期雨水直接排入河道或者自然承受水體,將會(huì )對水體造成非常嚴重的污染,必須對初期雨水進行收集、處理,本文針對城市初期雨水收集與處理的方法,結合目前國內已經或正在實施的相關項目做些歸納和整理。城市初期雨水的特性本文所敘城市初期雨水主要指攜帶城市主要面源污染、一定量的降雨初期時的雨水。隨著城市化水平逐漸提高,城市人口聚集化程度加快,面源污染已經成為城市水環境污染的重要來源。城市初期雨水的特性因區域差別而不同,對應的污染河流的初期雨水水質也不盡相同,這主要與區域人口分布情況、產業布局、截治污水平以及城市發展水平息息相關,比如深圳市的特區內、特區外河流初期雨水性質就有很大的差別。但是作為城市初期雨水
一、工程簡介
隨著城鎮化建設的推進,城市自然生態也面臨嚴峻的失衡。海綿城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害等方面具有良好的“彈性”。加強城市在建或者已建小區的透水能力,通過自然滲透凈化回用雨水。 城市路面硬化,到處都是不透水材料鋪裝,改變了原有自然生態本底和水文特征,因此,要加強自然的滲透,把滲透放在第一位。其好處在于,可以避免地表徑流,減少從硬化不透水路面匯集到市政管網里,同時,涵養地下水,補充地下水
秘書處教材三版 建筑給排水 關于雨水回用部分是依據GB 50400-2006 建筑與小區雨水利用工程技術規范編寫的,但是2011年修訂的室外排水規范里面也有雨水調蓄池的相關內容,里面關于雨水調蓄池的計算公式兩本規范都不同,到底該以那一本規范為準啊?誰能解疑啊,還有GB 50400-2006 建筑與小區雨水利用工程技術規范這本規范考試有沒有必要準備呢?
最近要做一個北京的項目,根據北京的相關規定,得做中水系統和雨水回用系統,我準備這么做,請各位發表一下看法:中水水源是生活廢水,使用范圍為沖廁用水,雨水收集后用于景觀補水、沖洗道路、綠化和洗車,由于基地較大,中水集中處理,雨水分設三個處理點。室外綠化做成雨水滯留區域,道路鋪裝盡量采用滲水路面!!雨水收集按P=5年考慮,多余的溢流排放!請大家多提寶貴意見,多謝!!
一級排放標準的電鍍廢水→曝氣反應池→沉淀池→快濾池→精密過濾器→超濾→中間水池→反滲透→回用水 進水流量是120T/H 請各位給點意見啊 有什么不足? 留言或QQ295811026
以前給個單位做了個生活污水處理項目。現他希望能再給他們做個中水回用的方案。生化處理后的生活污水回用做澆灌用水。有經驗的朋友給點建議啊!!!
某奧運工程虹吸雨水施工方案資料簡介(某奧運工程虹吸雨水施工方案) 某奧運工程虹吸雨水施工方案國家游泳中心位于奧林匹克公園中心區內,是北京2008 年奧林匹克運動會(huì )的游泳跳水中心。建筑呈立方體形,長軸與短軸長度均為176m。采用膜結構作為屋面,選用透明的ETFE 膜為材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系統。建筑層數和建筑高度:主體為單層,附屬部分地上局部四層,地下二層。建筑高度30.736m(屋面上弦距地)。建筑面積:總建筑面積87283m2。建筑基底面積:31449 m2。2.2 壓力流屋面雨水基本概況降落在屋面膜結構的雨水匯集到膜周邊的鋼天溝內,在天溝且留有孔洞的球節點上布置虹吸雨水斗。雨水經虹吸雨水斗、懸吊管、立管、水平干管排至室外。屋面總匯水面積31344 m2。虹吸雨水系統20 個,采用YG50A 型雨水斗204 個,溢水系統11 個,采用YGS50 型雨水斗60 個,共計31 個系統,264 個雨水斗。
最近在做一個項目設計到雨水回用這塊,以前沒接觸過,到網上轉了一拳也沒發現相關的圖紙,論壇提到的也比較少,不知道哪位大蝦能傳份圖紙給小弟學習啊
有一大型停車場,面積約有12萬平米(長500m*寬250m),停放公交車、大型旅游車及小轎車,總數約有2000多輛,現需要解決雨水排水方案。是否可以采用透水面磚,地下埋暗管?這樣能否承受車輛的荷載?采用平箅式雨水口,可能數量較多,影響停車場景觀。希望能人相助!謝了!
占地小,能耗低,投資省
600m3/d中水處理回用方案[ 本帖最后由 simuy 于 2010-8-17 08:40 編輯 ]
雨水回用方案
雨水回用方案專題,為您提供雨水回用方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水回用方案 相關的專業交流討論,更多雨水回用方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題