伸縮節,又叫伸縮接頭。長距離的管道在有溫度變化的時候也是有熱脹冷縮的,為了保護管道在熱脹冷縮的時候對管線不會(huì )產生破壞, 在保證不泄露的情況下 ,管道熱脹冷縮起到調節作用,以免管道被拉斷或者漲裂。 那么塑料排水管道伸縮節在使用的時候有什么要注意的,伸縮節的的設置要求有什么呢? 1、塑料排水管道的伸縮節的設置,一般按設計文件要求或管材種類、接頭方式、所處環境位置等確定。 2、立管伸縮節的設置:排水立管穿越樓板部分為固定支承的,當立管長度不大于4m,應每層設一個伸縮節;當層間立管長度大于4m時,伸縮節的數量應根據管道的計算變形量與伸縮節的允許伸縮量計算確定。立管穿越樓板部位為不封堵樓層,伸縮節之間的最大間距為4m,且伸縮節處應設固定支承。樓層內有橫管接入的,匯合管件設置在樓板上部靠近地坪時,應在匯合管件上方設伸縮節;匯合管件設置在樓板下部時,在匯合管件下部設伸縮節。 樓層內無橫管接入的,可在地面上1.0~1.2m處設伸縮節。 3、橫管伸縮節的設置:橫支管、橫干管無匯合管道接入,且與立管相連管段的長度大于2.2m時,在靠近匯合管件的橫管側設置伸縮節。
排水管道之間的連接是膠水粘的,按照規范要求是要在管道上設置伸縮節的,但是他們說安裝了伸縮節容易漏水,說是這種做法基本沒人這樣設置,想問各位大神,關于這方面的經驗能否交流一下。
如圖:
簡單說下工程情況,城市供水工程,輸水高差大約有200米,濾水器顯示的壓力20公斤左右。管線末端采用了蝶閥連接濾水器再連接減壓閥出水的形式。由于設計單位對這部分金結設計完全不懂的原因,導致蝶閥的法蘭盤于濾水器法蘭連接完全沒有空隙。在安裝完成后,蝶閥損壞,在拆卸時非常困難,同時安排時墊圈根本無法正常安裝,多次出現墊圈被水壓沖壞,漏水的情況。考慮能否在蝶閥與濾水器連接處安裝成伸縮節?設計單位不同意,說是蝶閥關閉時產生的水錘會(huì )損壞伸縮節。現在請問下論壇的大神,能不能給點意見。
在給排水管道雙法蘭限位伸縮節的應用
排水管道穿過伸縮縫有什么做法?最近做一個工程,排水管道從主樓地下室穿伸縮縫到群樓(群樓沒有地下室),不知道怎么做?放個防水套管嗎?謝謝指教!
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
一、當設計沒有明確規定時,安裝在便于便于維護的位置的即可,下面介紹幾種伸縮節安裝方案: 1.立管伸縮節安裝:
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會(huì )。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎??jì)蓷l橫管的流量相同嗎?
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
如圖,排水管上 左邊連接處 是不是伸縮節,右邊很明顯是伸縮節,如果左邊不是,僅僅起到連接作用嗎?
給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。 維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。 露天管道因日曬雨淋會(huì )出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。
排水管道伸縮節
排水管道伸縮節專題,為您提供排水管道伸縮節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道伸縮節 相關的專業交流討論,更多排水管道伸縮節相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題