一教學樓,六層,24m使用薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管(法蘭連接)請問需要設置伸縮節(裝置)嗎?如果是,該怎樣施工?應甲方要求改為薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管,我是湖北十堰的,設計和施工都是第一次。煩請提供設計和施工規范!我是水電監理QQ535451262(請注明:網易給排水),郵箱dfxf.002@163.com
規范中說到“室內排水塑料立管最多不超過4米設置一個伸縮節”請問伸縮節的作用是什么?是為了應對用戶排水溫度變化,導致塑料管熱脹冷縮而設立的嗎?謝謝!
圖紙及規范上有要求,伸縮節應靠近水流匯合件,當排水支管在樓板之下,伸縮節安裝在水流匯合件下面,當排水支管位于樓板之上時,伸縮節應安裝在水流匯合件以上。想請問為什么要這么要求?不這么做會(huì )有什么弊端。
規范規定大于2米就要設,兩個伸縮節之間不大于4米,是不是就是說一根橫管,從兩米開始設伸縮節,每隔4米加一個,最后一個伸縮節離管端大于2米的話就要再加一個,小于2米就算了?
第一次遇到這種情況:18層的住宅空調冷凝水立管設計上是32的(以前做的最小都50的),在材料采購時,不論是公元還是中財的塑料排水管,在32這個管徑上都沒有伸縮節這種管件。有兩個問題想向大家請教1:18層住宅的冷凝水立管設計為32是否夠用?2:為什么32的管子沒有配套的伸縮節銷售??非常感謝大家!!!
如圖,排水管上 左邊連接處 是不是伸縮節,右邊很明顯是伸縮節,如果左邊不是,僅僅起到連接作用嗎?
請教各位前輩:在規范中有一條在排水橫管上設置伸縮節時,應設于水流匯合管件上游端,請問是是什么原因呢?不可以設在下游端嗎?
這個是伸縮節嗎
伸縮節設置位署應靠近水流匯合管件(下圖),并應符合下列規定: 1 立管穿越樓層處為固定支承且排水支管在樓板之下接入時,伸縮節應設置于水流匯合管件之下( 下圖中的(a)、 (c))。 2 立管穿越樓層處為固定支承且排水支管在樓板之上接入時,伸縮節應設置于水流匯合管件之上(下圖中的(b))。 3 立管穿越樓層處為不固定支承時,伸縮節應設置于水流匯合管件之上或之下(下圖中的(e)、(f))。 4 立管上無排水支管接入時,伸縮節可按伸縮節設計間距置于樓層任何部位(下圖中的(d)、(g))。 5 橫管上設置伸縮節應設于水流匯合管件上游端。 6 立管穿越樓層處為固定支承時,伸縮節不得固定;伸縮節固定支承時,立管穿越樓層處不得固定。7 伸縮節插口應順水流方向。8 埋地或埋設于墻體、混凝土柱體內的管道不應設置伸縮節。另外還有一個就是下沉式衛生間伸縮節的設置位置。我們這邊一般設施在板下!
1、立管和橫管按設計要求設置伸縮節,橫管采用鎖緊式橡膠圈管件,當管徑≥160mm宜采用彈性橡密封連接開式。 2、管端插入伸縮節處根據季節、現場溫度,留有一定的間隙。3、立管伸縮節設置的位置,應靠近水流匯合管件,橫管上應設于水流匯合管件上游端。 4、伸縮節插口應順水流方向,固定方法,管子與伸縮節根據現場的需要,單一實施。 5、清掃口或檢查口設置,其位置與標高必須符合驗收要求。 6、管道穿越樓板時,如為固定支承點,安裝結束配合土建進行支模,非固定支承時,應加設套管。 7、與檢查井連接的排出管,其管端外應涂刷膠粘劑后滾粘干燥黃砂,涂刷長度不得小于檢查井井壁厚度。 8、排水管道安裝完畢,應做灌水、通水試驗,對需要做隱蔽驗收必須保證排水暢通,無滲漏。 9、給水管道安裝完畢后,應按設計要求做試壓試驗,保證管道連接無滲漏 。
6月份裝修好的新房,9月底入住的,入住時一點問題也沒有。但是到11月,天氣轉冷之后,只要放熱水,水管就會(huì )有“咚咚”的敲擊聲,聲音很響,穿透力極強,我住三樓,樓下都是架空層,只要樓上有放水,下面就會(huì )有敲擊聲。搞得我晚上都睡不好。現在為這個事情頭痛到不行。反應物業,給我過來捅了一下管子,最后也說他們沒有辦法解決。只能求助自己的裝修水電工,給了我一個臨時辦法,就是在下水管和墻壁之間塞進去幾個木條,讓管子固定死。聲音問題是解決了。但是這不是長久之計啊。我想咨詢各位工程師,這種情況應該怎么解決,換伸縮節是否可以解決問題,為什么其它幾幢沒有這樣的問題,我的主衛和次衛下水管都會(huì )有聲音。
現在做一個項目,城鎮的污水經泵站提升后,經過3000米的鋼管輸送至污水處理廠,鋼管明敷,想請教各位,1伸縮節如何設置。2項目地點在湖南,管是否需要保溫。謝謝
一、PVC排水管設置伸縮節的原因: 高層建筑如果同時向下放水時,排水管內所產生的負壓過大,如果沒有伸縮節那會(huì )把下水管吸癟、漲壞或者脫節,這就是為什么安裝伸縮節的道理。 那么伸縮節應該怎么設置?設置依據是什么呢?
本建筑衛生間是沉降層,因此排水橫支管即不在樓板上,也不在樓板下,而是在沉降層中。則伸縮節因設在那里。改建筑是創(chuàng )杯工程!希望高手指點下!
由于空調凝結水排水UPVC管管徑比較小,一般高層設置DN40,多層設置DN32,管徑太粗了影響立面效果,那么是否該管道需要設置伸縮節?如果設置的話,有DN40或DN32的伸縮節嗎?謝謝各位!
后果:伸縮節失靈,造成管道變形損壞,橫管伸縮節滲漏水。 措施:伸縮節設置應靠近水流匯合管件,并應符合下列規定: (1) 立管穿越樓層處為固定支承且排水支管在樓板之下接入時,伸縮節應設置于水流匯合管件之下,。 (2) 立管穿越樓板層處為固定支承且排水支管在樓板之上接人時,伸縮節應設置于水流匯合管件之上。 (3) 立管穿越樓層處為不固定支承時,伸縮節應設置于水流匯合管件之上或之下。 (4) 立管上無排水支管接入時,伸縮節可按伸縮節設計間距置于樓層任何部位。 (5) 橫管上伸縮節應設于水流匯合管件上游端。 (6) 立管穿越樓層處為固定支承時,伸縮節不得固定;伸縮節固定支承時,立管穿越樓層處不得固定。 (7) 伸縮節插口應順水流方向。 (8) 埋地或埋設于墻體,混凝土柱體內的管道不應設置伸縮節。 (9) 橫管伸縮節應采用鎖緊式橡膠圈管件;當管徑大于或等于160mm時,橫干管宜采用彈性橡膠密封圈連接形式。
伸縮節,又叫伸縮接頭。長距離的管道在有溫度變化的時候也是有熱脹冷縮的,為了保護管道在熱脹冷縮的時候對管線不會(huì )產生破壞, 在保證不泄露的情況下 ,管道熱脹冷縮起到調節作用,以免管道被拉斷或者漲裂。 那么塑料排水管道伸縮節在使用的時候有什么要注意的,伸縮節的的設置要求有什么呢? 1、塑料排水管道的伸縮節的設置,一般按設計文件要求或管材種類、接頭方式、所處環境位置等確定。 2、立管伸縮節的設置:排水立管穿越樓板部分為固定支承的,當立管長度不大于4m,應每層設一個伸縮節;當層間立管長度大于4m時,伸縮節的數量應根據管道的計算變形量與伸縮節的允許伸縮量計算確定。立管穿越樓板部位為不封堵樓層,伸縮節之間的最大間距為4m,且伸縮節處應設固定支承。樓層內有橫管接入的,匯合管件設置在樓板上部靠近地坪時,應在匯合管件上方設伸縮節;匯合管件設置在樓板下部時,在匯合管件下部設伸縮節。 樓層內無橫管接入的,可在地面上1.0~1.2m處設伸縮節。 3、橫管伸縮節的設置:橫支管、橫干管無匯合管道接入,且與立管相連管段的長度大于2.2m時,在靠近匯合管件的橫管側設置伸縮節。
對于下臥式衛生間來說,衛生間排水支管與立管連接后已經在墊層內隱蔽了,請教一下,有必要安裝伸縮節嗎?若要安裝,伸縮節應該安裝在什么位置呢?
排水管道之間的連接是膠水粘的,按照規范要求是要在管道上設置伸縮節的,但是他們說安裝了伸縮節容易漏水,說是這種做法基本沒人這樣設置,想問各位大神,關于這方面的經驗能否交流一下。
有個問題向各位大哥請教,一趟排水立管.離頂200mm有個三通,是地漏.下面離頂 800mm還有一個三通是空調水.不知道伸縮節是加在上面的三通處還是下面的三通.急急!!!!
排水伸縮節
排水伸縮節專題,為您提供排水伸縮節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水伸縮節 相關的專業交流討論,更多排水伸縮節相關內容請訪問