請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!
摘 要:本文從金屬橋架的理論伸縮量計算和通常做法入手,分析、探討伸縮節做法的適用范圍和缺陷,通過論證和比對,建議將伸縮量由集中消除改為分散消除。并通過橋架承插接口和改性連接片的設置實現分散、消除橋架溫差伸縮量的目的。 關鍵詞:橋架;熱脹冷縮;線性膨脹系數;伸縮節;伸縮量;承插式橋架;改性連接片 1.前言 橋架和電線導管是目前運用最為廣泛的電氣線路保護載體。隨著專業的拓展和需求的增加,電氣布線越來越復雜,而橋架相較于導管具有容量大、強度高、施工靈活、維修方便等特點,在大空間和線路密集的機房、豎井、通道等處更有明顯的優勢。 橋架作為各種電氣線路的載體,既要保護電線免遭外界的損壞,也要減少因電氣原因對外界造成的影響。因此電纜橋架應具有良好的防火、防觸電隔離、防形變的性能,在人員可觸及和環境影響較大的區域還應有良好的封閉效果。而制作橋架的材料(如鐵或鋁材)有其固有的物理、化學特性,如熱脹冷縮和電化學反應等。熱脹冷
根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤、梯架,鋼制的超過30米,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固。通過精心設計,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,可以根據氣候溫度的變化,自行伸縮,不受任何影響。供大家參考。 常規做法 V型連接板
規范GB50303中的要求:鋼制橋架直線段長度超過30米時要設置伸縮節。從以往的施工經驗:橋架如果有翻彎時,在翻彎處重新計算長度。也就是只有水平直線段超過30米時才加設伸縮節。 現在做的項目監理與我們理解不同:認為直線段長度的計算不需考慮高低翻彎,超過30米就要加。讓我們找出翻彎重新算長度的依據。。。 其實就是對于規范中“直線段”怎么理解??規范:↓規范條文解釋：?/p>
電纜橋架安裝時過伸縮縫施工方法,有沒有有關的圖集?最好請高人告訴圖集號碼,我施工時好和施工方說明,他們要依據。
求教:伸縮縫處橋架伸縮節的做法以及電纜伸縮做法!
當橋架承受水平拉伸需要加裝伸縮節(設置伸縮縫的目的就是防止建筑物水平拉伸),當橋架承受垂直沉降需要加裝伸縮節(設置沉降縫的目的就是防止建筑物沉降)。伸縮節長什么樣子的我淘寶了下如下圖:伸縮節的安裝是套在兩段橋架外面用螺栓緊固將兩段橋架連接起來,安裝方法同橋架連接片沒什么區別,既然要讓橋架伸縮,為什么還要螺栓緊固呢(這屬于剛性連接),不是起不到伸縮作用了。為了讓橋架有伸縮的空間,不需要用什么“橋架伸縮節“,橋架與橋架連接所用到的連接片一端螺栓緊固,一端直接空閑,在兩側安裝吊架,這樣起到伸縮作用了嗎?以下兩張圖都屬于螺栓緊固,這屬于剛性連接,根本起不到伸縮作用。
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會(huì )不會(huì )有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
請教一下電纜橋架的伸縮縫是指啥???在線急求!!!!!
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
第一次上傳 呵呵!
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
這個是伸縮節嗎
看建造師考試的機電管理與實務上有一條,電纜橋架、線槽過建筑物伸縮縫(大概是這么說的)需要做軟接處理,但是電纜橋架、線槽都是剛性連接(螺絲連接),那么應該如何理解軟接處理呢?
電纜橋架安裝要求及規范.
電纜橋架伸縮節
電纜橋架伸縮節專題,為您提供電纜橋架伸縮節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架伸縮節 相關的專業交流討論,更多電纜橋架伸縮節相關內容請訪問