  • 電纜橋架的伸縮節如何制作?

    請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!

  • 關于金屬橋架伸縮節的做法

    關于金屬橋架伸縮節的做法

    根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤、梯架,鋼制的超過30米,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固。通過精心設計,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,可以根據氣候溫度的變化,自行伸縮,不受任何影響。供大家參考。 常規做法 V型連接板

  • 橋架伸縮節與翻彎的老問題

    橋架伸縮節與翻彎的老問題

    規范GB50303中的要求:鋼制橋架直線段長度超過30米時要設置伸縮節。從以往的施工經驗:橋架如果有翻彎時,在翻彎處重新計算長度。也就是只有水平直線段超過30米時才加設伸縮節。 現在做的項目監理與我們理解不同:認為直線段長度的計算不需考慮高低翻彎,超過30米就要加。讓我們找出翻彎重新算長度的依據。。。 其實就是對于規范中“直線段”怎么理解??規范:↓規范條文解釋：?/p>

  • 電纜橋架伸縮節設置方式,你都了解嗎?

    摘  要:本文從金屬橋架的理論伸縮量計算和通常做法入手,分析、探討伸縮節做法的適用范圍和缺陷,通過論證和比對,建議將伸縮量由集中消除改為分散消除。并通過橋架承插接口和改性連接片的設置實現分散、消除橋架溫差伸縮量的目的。 關鍵詞:橋架;熱脹冷縮;線性膨脹系數;伸縮節;伸縮量;承插式橋架;改性連接片 1.前言 橋架和電線導管是目前運用最為廣泛的電氣線路保護載體。隨著專業的拓展和需求的增加,電氣布線越來越復雜,而橋架相較于導管具有容量大、強度高、施工靈活、維修方便等特點,在大空間和線路密集的機房、豎井、通道等處更有明顯的優勢。 橋架作為各種電氣線路的載體,既要保護電線免遭外界的損壞,也要減少因電氣原因對外界造成的影響。因此電纜橋架應具有良好的防火、防觸電隔離、防形變的性能,在人員可觸及和環境影響較大的區域還應有良好的封閉效果。而制作橋架的材料(如鐵或鋁材)有其固有的物理、化學特性,如熱脹冷縮和電化學反應等。熱脹冷

  • 求教:伸縮縫處橋架伸縮節的做法

    求教:伸縮縫處橋架伸縮節的做法以及電纜伸縮做法!

  • 橋架安裝超過30米需要安裝伸縮節嗎?

    橋架安裝超過30米需要安裝伸縮節嗎?

    當橋架承受水平拉伸需要加裝伸縮節(設置伸縮縫的目的就是防止建筑物水平拉伸),當橋架承受垂直沉降需要加裝伸縮節(設置沉降縫的目的就是防止建筑物沉降)。伸縮節長什么樣子的我淘寶了下如下圖:伸縮節的安裝是套在兩段橋架外面用螺栓緊固將兩段橋架連接起來,安裝方法同橋架連接片沒什么區別,既然要讓橋架伸縮,為什么還要螺栓緊固呢(這屬于剛性連接),不是起不到伸縮作用了。為了讓橋架有伸縮的空間,不需要用什么“橋架伸縮節“,橋架與橋架連接所用到的連接片一端螺栓緊固,一端直接空閑,在兩側安裝吊架,這樣起到伸縮作用了嗎?以下兩張圖都屬于螺栓緊固,這屬于剛性連接,根本起不到伸縮作用。

  • 就是強辯去裝伸縮節!!嘿厲害!

    大家都知道的,一般排水的伸縮節是安裝在樓板下面或上面約30~50CM,但甲方強制施工隊改為在檢修口上面位置,或樓層的中間位置,而在伸縮節上面加管箍,

  • 請教關于母線伸縮節問題

    銅母排距離多長需要加伸縮節,隔離開關到電流互感器距離不到兩米,采用三層120*10銅母排,用不用加伸縮節,有沒有相關標準支持。

  • 簡述:如何操作使用伸縮節?

    簡述:如何操作使用伸縮節? 伸縮節過清濾洗時過巧濾妙器利的用一種水,壓安力裝壓使緊用盤更片加組成安裝,全使、高得效反,洗節的水壓、力省要地求、降維低護。內置鴨嘴閥,保證密封膠圈在壓蓋時的出水量,同時反洗時起到很好的逆止功能。分體組裝式的密封膠圈骨架,可根據設計要求靈活調整密封膠圈高度,達到調整壓蓋面積的作用,滿足不同的系統配套要求。壓蓋采用自鎖卡扣配合特殊設計的密封圈,壓蓋外殼的安裝拆卸簡單,密封效果好。 每個壓蓋均配有壓蓋和反洗狀態指示裝置及自動排氣裝置,在避免水錘破壞的同時還可以提高密封膠圈的反洗效果。壓蓋柱形設備內部安裝有進水裝置、布水裝置和排水裝置,壓蓋外部有相應的管道、儀表和閥門等。壓蓋在一定的壓力下運行:用水泵將處理水送入壓蓋,壓蓋后的清水可提供至后續工序。當壓蓋因濾層污臟,這時出入口壓差,可以用水反沖洗濾層,使濾層重新具有截流懸浮物的能力。 伸縮節構造簡單,運行方便,是常用的壓力快濾器,主要用于反,電滲析,離子交換,除鹽系統前的處理,也可用作水質要求不高的工業給水粗壓蓋,循環冷卻水,污水及中水回用水處理工藝中有廣泛應用

  • 鋼制伸縮節如何選用填料

    鋼制伸縮節如何選用填料 鋼制伸縮節填料選擇的主要考慮因素是填料工作溫度,當溫度低于200度時選用PTFE,當溫度高于200度時選用石墨。現在,選用填料時,不僅要考慮工作溫度,還要考慮填料的摩擦對控制過程所造成的影響,例如,回差、密封質量和使用壽命等。鋼制伸縮節填料的選用原則是在保證所需泄露量等級的前提下,盡可能減小摩擦力、延長使用壽命。采用石墨填料的系統,其摩擦要遠大于采用PTFE填料系統,因此,只要溫度允許,應該采用PTFE系統。 總結一下填料結構設計和應用的要點: 一、鋼制伸縮節的不同填料函和填料結構適用于不同的應用場合,合理選用填料函和填料結構可以在達到所需密封條件下降低摩擦,延長使用壽命。 二、鋼制伸縮節的填料結構中,填料層數和長度不是越多越好,通常填料長度是閥桿直徑的1.5倍。 三、提高鋼制伸縮節和填料函的加工光潔度和表面精度十分重要,對PTFE填料,鋼制伸縮節和填料函光潔度不夠,會(huì )使密封下降,造成泄露量。 四、鋼制伸縮節的填料結構設計應該能夠自動調節壓緊力,補償由于磨損等造

  • 這種情況伸縮節怎么安裝

    有個問題向各位大哥請教,一趟排水立管.離頂200mm有個三通,是地漏.下面離頂 800mm還有一個三通是空調水.不知道伸縮節是加在上面的三通處還是下面的三通.急急!!!!

  • 關于給水、排水伸縮節的問題

    一教學樓,六層,24m使用薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管(法蘭連接)請問需要設置伸縮節(裝置)嗎?如果是,該怎樣施工?應甲方要求改為薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管,我是湖北十堰的,設計和施工都是第一次。煩請提供設計和施工規范!我是水電監理QQ535451262(請注明:網易給排水),郵箱dfxf.002@163.com

  • 請問大家這個設備是不是伸縮節呢?

    請問大家這個設備是不是伸縮節呢?

    請大家幫忙看一下這個東西,是不是伸縮節,還是別的什么?謝謝!

  • 伸縮節和補償器可以換用嗎?

    我們有一個工程,6層高,采暖主管道是焊接鋼管的,我們打算用PPR管,不知道可以嗎?如果用PPR管,伸縮節和補償器用那個好?謝謝各位大蝦指導!!!

  • 雨水立管上該要用幾只伸縮節

    我們這里蓋二層樓,一層是半地下室地面標高是-1.800層高是3米,二層也是3米,雨水管是從-0.600進戶,請問雨水立管上該要幾只伸縮節

  • 橋架過伸縮縫處如何處理

    請教各位,工地有一條伸縮縫,強弱電金屬線槽(橋架)過伸縮縫該如何處理呢? 另外請教各位橋架是熱鍍鋅和冷鍍鋅外觀上怎么區別? 謝謝

  • 固定支架系統伸縮節的問題

    《建筑排水塑料管道工程技術規程》CJJT29-2010 第4.5.3條 第2條規定全部為固定支架的系統不需要伸縮節,,請問各位同行為什么這樣呢???回復為盼!!!

  • 如何保證鋼制伸縮節的使用效果?

    如何保證鋼制伸縮節的使用效果? 在使用鋼制伸縮節之前,先檢查鋼制伸縮節是否完整無損壞,在安裝鋼制伸縮節時,注意水流方向性(標注箭頭方向),鋼制伸縮節在安裝時可以纏生料帶,防止漏水,鋼制伸縮節在試水時水泵壓力不適合太大,以防損壞鋼制伸縮節,鋼制伸縮節要時常清洗管道中的污物與雜質,鋼制伸縮節有大量的管道交叉疊壓在一起,在保證了其過濾效果的同時也必然造成阻水比較嚴重水損較大的不足,所以在使用的過程中要注意。 鋼制伸縮節的表示方法鋼制伸縮節是除去液體中少量固體顆粒的小型設備,可保護壓縮機、泵、儀表和其他設備的正常工作,鋼制伸縮節當流體進入置有一定規格濾網的濾筒后,其雜質被阻擋,而清潔的濾液則由鋼制伸縮節出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護為方便。 管道中的垃圾碎屑經常會(huì )對設備造成損壞,如水垢、鐵銹、復合密封劑、雜質及其他固體顆粒等都有可能進入管道系  統中,為了防止含有粉塵和顆粒的流體對設備的不利影響,常在管道中使用鋼制伸縮節。為防止泵免遭在管道中的施工垃圾的侵害,泵的上線可以裝上鋼制

點擊加載更多

橋架伸縮節

橋架伸縮節專題,為您提供橋架伸縮節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與橋架伸縮節 相關的專業交流討論,更多橋架伸縮節相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋架支架

線槽和橋架的區別

欧美美女后入网站| 激情午夜| 久久最新| 久久人妻东京热| 青青草成人网| 人妻久久精品天天中文字幕| 欧美性爱女人天堂| 无码精品毛片| 日韩香蕉宗合视频| 久久久久无码精品国产app| 青苹果影院| 国产一区中文字幕手机在线| 一区二区三区亚洲视频| 正定县| 色综合久久| 久久播aⅴ| 日韩无码不卡视| 亚洲熟妇精品一区二区三凶| 蜜桃精品免费久久久久影院| 色影欲视天天综合影视| 亚洲综合一区二区三区四区在线| 少妇天堂网| 疯狂添女人下部视频免费| 日韩一区二区在线中文字幕| 亚洲色图激情综合| 免费无码久久成人网站入口| 饱满的水蜜桃2| 国产精品VA在线观看无码| 99精品国产一区二区三区2021| 日韩综合区| 亚洲欧美大全| 中美日韩一区二区三区四区 | 国产精品99久久久久久人| 久久婷婷五月国产色综合4k| 久久无码综一精品| 最新日本中文字幕在线观看| 亚洲熟女少妇| 日本边摸边添边做边爱视频| 亚洲国产系列久久精品99人人| \蜜桃久久毛片| 日韩 精品 欧美|