  • 關于室外排水管坡度的問題

    有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!

  • 關于《室外排水設計規范》管道最小設計坡度的疑云。

    我在設計一個縣城的排污管道,管徑從d300~d1600。通到5km外的污水處理廠。有一個問題請問大家,按規范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有問題啊。我想,污水廠的地面比城里也就低2m。往下挖這么深是不是實際的呢?大家平時是怎么處理的。急等大家幫助,謝謝!

  • 關于室外排水官網的一些問題

    關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會(huì )存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM

  • 關于室外排水設計規范中管道最小坡度的條文說明的疑問

    各位大師:我發現,新版的《室外排水設計規范》的條文說明中對于管道的最小坡度給出了新的說法,大管徑的最小坡度居然可以為0.0006,其解釋為隨著經濟社會(huì )發展,水量大了,應增大管道管徑,適當的減小最小坡度。我對此不解,難道是說在水量一定的情況下,適當的增大管徑,就可以減小管道坡度?這樣管道內的水流速度豈不減小了,萬一低于不淤流速怎么辦。我在最近的一個雨水管道設計中,就采用了0.001的設計坡度,管道為1000的。是不是說0.003已經不再是最小設計坡度了。

  • 關于室外排水管道坡度的問題

    請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少啊?我查了好多規范和資料都沒查到?那里能找到啊?

  • 排水接戶管到室外排水井的坡度問題?

    排水接戶管到室外排水井的坡度問題:譬如雨水,是每一個出戶管處都是-1.1m(假設),然后按照實際的不同的坡度坡向雨水檢查井。雨水檢查井根據干管按照一定的坡度坡出。還是出戶管按照一定的坡度坡出后,到檢查井與檢查井干管有高差,這樣設置?請教各位大蝦,不勝感激,我是初學者!

  • 影視城室外排水如何設計?

    一影視城,漢代建筑群,用來拍攝電視劇,如何設計室外排水,總不能按平常的做:做雨水口+檢查井。到時電視上穿幫可不好。還有城內有很多小水池,如何能使水池內死水變成活水?請各位大蝦出出主意。

  • 關于室外排水規范4.3.2的理解

    “管道轉角和交接處,水流轉角不應小于90度。”我認為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就勢必會(huì )有一側排水轉角小于90度。我思考,實際管線施工時,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,但如果角度偏離較大時,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題??

  • 關于最新室外排水規劃2014

    最新室外排水規范已于去年中2013年出了征求意見搞本人也隨單位也去聽了一些編著小組的相關課程。 那次開會(huì )因為人太多沒有提出相關問題。現想跟同行討論下。1、關于大于2平方公里的地區“宜”采用模型法進行雨量計算。這個“宜”是否用得妥當,因為相關模型計算法只是在1線城市推廣試用,而普通地級市基本還沒接觸,且模型計算軟件、氣象短歷時資料等在地級市為0條件。2、新規范提出內澇重現期等概念,且提出相關內澇條件即保證路上行車條件。如果是沒有模型軟件,又怎么弄這個內澇計算?3、新規范提出的模型軟件計算和傳統的雨量公式計算有什么區別?歡迎大家討論。

  • 室外排水規范GB50014-2006

    本帖最后由 龍興互補 于 2016-1-29 15:40 編輯 室外排水規范GB50014-2006

  • 請教一下室外排水管的最小管徑?

    情況說明:要將一小型污水處理站的污水輸送至排放口排放,水量為30m/d,處理站距離排放口約為800m,因為第一次做排水方面的設計,很多都不清楚,還請各位多多指教!謝謝

  • 求教關于室外排水波紋管坡度應如何設置。

    問題1、同一個檢查井,進水跟出水管需要高差嗎?問題2、由于結構找坡,管道若要滿足圖紙標注的坡度要求,進水端要貼著板面設置,這種情況下是否可以降低坡度?(DN300)問題3、波紋管管底與井底間距多少為合適,有相關規范要求嗎?

  • 室外排水設計應套用那些規范?

    《室外排水設計規范》錯了嗎?還要遵循那些規范?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,應該套用《。。。。》(對不起,我懶得記,也沒聽清,也不想理他)。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的?

  • 建在山上的別墅其室外排水怎么組織

    我現在手上有一個項目,投資大概是3.5億,是建在海邊的一座山上,我想請有參與類似設計的朋友能否把你的設計理念及圖紙能否上傳一份給我,不勝感激!(需要提醒的是別墅的標高是不一樣的。)

  • 室外污水橫干管的最小坡度問題。

    各位大蝦,一般在工程中如果由于地形原因和限制,污水橫干管的坡度只能用最小坡度,是否可以?比如說DN200,選取0.004DN300,選取0.003。可以嗎?謝謝

  • 室外排水管用什么材料好?

    在以往施工中,一直用混凝土管來做室外排水主管道。現在我是甲方了,總覺得混凝土管道有點落伍了,想改一改。大家給推薦一下,室外的排水主管道用什么材料的比較好,小區不是很大,只有幾棟樓。

  • 室外排水PVC管道施工照片

    室外排水PVC管道施工照片

    檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]

  • 室外排水設計規范的疑惑

    1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。

  • 室外排水斷面圖繪制建議

    現在天正繪制的斷面圖會(huì )根據管道的坡度及井的多少,自動確定其縱坐標多少,也就是斷面圖的高度差別很大。不太好看,能不能把這個高度都統一一下,比如都是10M.或者添加一個自己定義的功能。:handshake :handshake

  • 關于極小流量下,室外管線最小坡度的問題

    本人算是新人一枚,有問題都來論壇請教,也得到了很多人的幫助,在此謝謝大家,今又遇到了一個極端問題,也許是我自己想極端了,這里想聽聽大家怎么看。是關于排水管道的最小坡度的問題。我們知道市政的排水管推薦最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的問題是因為城中村雨污分流之后,污水流量很小,總共才34L/S。所以用300的管子是可以滿足排放要求的,但是,因為300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。這個是這個問題的起源,因為排不出去是我放坡放大了。村里沒有地方建泵站,不會(huì )說污水提升的,必須要自然排。這里要討論一下流量很小的情況下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一個排水管,起點段只接入了一戶人家,那流量肯定是很小吧,比2還要小,但是我們市政規范上說,推薦用300的,這個時候,我們這個管子的坡度怎么放? 因為好像怎么放都達不到最小流速的要求,這個時候,是不是只要按最小坡度0.002來鋪就好了? 因為這段管子里面基本可以說沒水流,我們討論流速和充滿度都是為了使管子不堵塞,現在充滿度基本沒了,那流速是

點擊加載更多

室外排水最小坡度

室外排水最小坡度專題,為您提供室外排水最小坡度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外排水最小坡度 相關的專業交流討論,更多室外排水最小坡度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

輕鋼屋面圖集

斜屋面圖集

欧美·亚洲·日韩偷拍视频| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视| 夜夜嗨AⅤ国产精品| 久久国内视频| 久久久久亚洲AV成人片热热热| 亚洲精品在线进入| 曰韩人妻无码一区二区三区综合部| 久久精品成人无码观看56| 国产精品久久久久久久久动漫| 国产湖北欧美视频| 超碰婷婷小说| 久久久亚洲另类| 国产激情久久久久久久久 | 无码一区二区波多野播放搜索| 欧美日韩综合区| 另类区图| 日本午夜乱伦片网站| 亚洲AV午夜精品无码专区一区| 亚洲欧美日韩av| WWW,久久52BB,CN| 久久久久久情| 国内久久| 丁香五月激情啪啪| 欧美黄片喷水视频、| 亚州香蕉在线视频| 午夜AV综合| 狠狠干狠狠艹| 大屁股熟女白浆一区二区| 久久免费无码AV| 樱花草在线社区WWW| 国产99| 久久影视| 免费在线看黄片地址| 精品三四五区久久久久| 伊人久久大香线蕉精品| 欧洲最猛性亚洲精品| 婷婷综合色| 欧洲人妻丰满AV无码久久不卡| 精品一区二区三区av天堂| 张丽与黑人巨大30厘米| 欧美三区亚洲一区|