我在設計一個縣城的排污管道,管徑從d300~d1600。通到5km外的污水處理廠。有一個問題請問大家,按規范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有問題啊。我想,污水廠的地面比城里也就低2m。往下挖這么深是不是實際的呢?大家平時是怎么處理的。急等大家幫助,謝謝!
各位大蝦,一般在工程中如果由于地形原因和限制,污水橫干管的坡度只能用最小坡度,是否可以?比如說DN200,選取0.004DN300,選取0.003。可以嗎?謝謝
有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!
本人算是新人一枚,有問題都來論壇請教,也得到了很多人的幫助,在此謝謝大家,今又遇到了一個極端問題,也許是我自己想極端了,這里想聽聽大家怎么看。是關于排水管道的最小坡度的問題。我們知道市政的排水管推薦最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的問題是因為城中村雨污分流之后,污水流量很小,總共才34L/S。所以用300的管子是可以滿足排放要求的,但是,因為300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。這個是這個問題的起源,因為排不出去是我放坡放大了。村里沒有地方建泵站,不會(huì )說污水提升的,必須要自然排。這里要討論一下流量很小的情況下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一個排水管,起點段只接入了一戶人家,那流量肯定是很小吧,比2還要小,但是我們市政規范上說,推薦用300的,這個時候,我們這個管子的坡度怎么放? 因為好像怎么放都達不到最小流速的要求,這個時候,是不是只要按最小坡度0.002來鋪就好了? 因為這段管子里面基本可以說沒水流,我們討論流速和充滿度都是為了使管子不堵塞,現在充滿度基本沒了,那流速是
各位大師:我發現,新版的《室外排水設計規范》的條文說明中對于管道的最小坡度給出了新的說法,大管徑的最小坡度居然可以為0.0006,其解釋為隨著經濟社會(huì )發展,水量大了,應增大管道管徑,適當的減小最小坡度。我對此不解,難道是說在水量一定的情況下,適當的增大管徑,就可以減小管道坡度?這樣管道內的水流速度豈不減小了,萬一低于不淤流速怎么辦。我在最近的一個雨水管道設計中,就采用了0.001的設計坡度,管道為1000的。是不是說0.003已經不再是最小設計坡度了。
污水同等條件下,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可達0.75m/s,按照大于0.6m/s的原則,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度?我這邊的審圖通不過,那幫混人老是拿混凝土管的水力計算表查一切管材的數據,暈!
搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎
固定跌差做不出、這么差逐級跌差平接出不來咋回事兒?排水定標高,為什么每次要用戶定方向,煩不煩每個點都要覆土都要進來攪合,瞎操縱嘛。批定起點標高,有那么難嗎怎樣用埋深定標高,批查最小覆土也不會(huì )做嗎選圖集怎樣:●先本地、○后大地方、●最后國標
請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少啊?我查了好多規范和資料都沒查到?那里能找到啊?
本人設計一廠區室外給排水總平面圖,其中審圖要求本工程的生活污水管采用d300,原因是新的室外排水設計規范4.2.10條規定污水管最小管徑為DN300。在這里,本人很郁悶,本工程起點為一個衛生間的污水出戶管,污水充其量DN225的管道磋磋有余,如果根據新規范采用300,又要滿足不淤流速,可向而知坡度要采用多大!從規范本以的制定出發,不應套這條規定而人為的加大起點管道的管徑,這是本人的一點小小意見,不知道大家目前在廠區(規范還處于空缺)的情況下,污水管起點管徑采用多大?200 OR 300?
在孫慧修主編的《排水工程》(上冊)中,就最小設計坡度定義為:在設計充滿度下與最小設計流速相應的設計坡度。由于坡度可通過流速和充滿度確定,最小設計流速0.6m/s,充滿度如何取就決定了最小設計坡度大小。該書指出:在確定最小管徑的最小設計坡度采用的設計充滿度為0.5。對200排水管,h/D=0.5,v=0.6下對應i=0.004;可是對300排水管,h/D=0.5,v=0.6下對應i≠0.003。當然現在新的室外排水規范對室外管網全部采用300的排水管。另外,新的室外排水設計規范-2006版在解釋中列舉了常用管道的最小設計坡度:管徑400-對應0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,這些管道的對應的設計充滿度也不全是0.5.不知孫老師和規范為何不就這個原因解釋一下,還是本人理解有誤?
本人現在做一工程,廠區生活污水量非常小,室外的污水管約長500米,不設化糞池直接接入市政。但市政接口標高只能滿足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度無論怎樣做都不能滿足。按室外排水設計規范GB 50014-2006 這個坡度也是可以的,看到很多市政圖紙坡度似乎更小。 但我們一般工廠外線通常按建筑給水排水設計規范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感覺GB 50014-2006 更適用于市政和工業區。請教有經驗的同行,在實際使用中0.002的坡度會(huì )不會(huì )有什么問題。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 編輯 ]
最近在做一個農村給排水的工程,采用雨污合流,蓋板溝排水。道路坡度特別大(最大達到9%),我計算的排水溝尺寸為600X600~600X1000(考慮0.2m的超高),溝身結構為漿砌磚,溝底為C20砼,我查了規范,混凝土結構的明溝最大允許流速為4m/s,如果排水溝和道路同坡度的話流速過高,所以最初考慮設跌水,但有老工程師跟我說即使設置了跌水在施工時施工方也不可能會(huì )按圖施工,建議我做成與道路同坡的情況。所以想請問下各位前輩,在這種情況下如果做成與道路同坡,是否需要增加一些減緩流速的措施,比如增加溝道的粗糙度?一般的常規做法是什么?
排水接戶管到室外排水井的坡度問題:譬如雨水,是每一個出戶管處都是-1.1m(假設),然后按照實際的不同的坡度坡向雨水檢查井。雨水檢查井根據干管按照一定的坡度坡出。還是出戶管按照一定的坡度坡出后,到檢查井與檢查井干管有高差,這樣設置?請教各位大蝦,不勝感激,我是初學者!
在97年版的《室外排水設計規范》中規定,污水管的最小設計坡度是0.003雨水管和合流管的最小設計坡度0.003雨水口連接管最小設計坡度0.01在論壇看了很多帖子,其中也有談到設計坡度,比如雨水管最小還可以達到0.001那么請問,最小設計坡度到底應該如何確定好呢?大家一般的最小設計坡度都采用多少呢?
問題1、同一個檢查井,進水跟出水管需要高差嗎?問題2、由于結構找坡,管道若要滿足圖紙標注的坡度要求,進水端要貼著板面設置,這種情況下是否可以降低坡度?(DN300)問題3、波紋管管底與井底間距多少為合適,有相關規范要求嗎?
GB50242-2012建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 與 GB50015-2019給水排水設計標準 中生活污水塑料管的最小坡度 不一致?例如De110生活污水塑料管在驗收規范中 最小坡度為千分之6,而設計標準中排水塑料橫干管的最小坡度對應的是千分之4。
各位高手,我在《建筑排水用硬聚氯乙烯內螺旋管管道工程技術規程》里看見硬氯乙烯排水橫管最小坡度DN110為0.012,而《建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技術規程》里規定DN110最小坡度為0.004。請教各位高手你們都采用哪個標準?
情況說明:要將一小型污水處理站的污水輸送至排放口排放,水量為30m/d,處理站距離排放口約為800m,因為第一次做排水方面的設計,很多都不清楚,還請各位多多指教!謝謝
就是在初始設置了 都不能自動標注,到底要怎么才可以自動標注??不想每條管 都雙擊 再打勾
室外最小排水坡度
室外最小排水坡度專題,為您提供室外最小排水坡度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外最小排水坡度 相關的專業交流討論,更多室外最小排水坡度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子