最近在做一個農村給排水的工程,采用雨污合流,蓋板溝排水。道路坡度特別大(最大達到9%),我計算的排水溝尺寸為600X600~600X1000(考慮0.2m的超高),溝身結構為漿砌磚,溝底為C20砼,我查了規范,混凝土結構的明溝最大允許流速為4m/s,如果排水溝和道路同坡度的話流速過高,所以最初考慮設跌水,但有老工程師跟我說即使設置了跌水在施工時施工方也不可能會(huì )按圖施工,建議我做成與道路同坡的情況。所以想請問下各位前輩,在這種情況下如果做成與道路同坡,是否需要增加一些減緩流速的措施,比如增加溝道的粗糙度?一般的常規做法是什么?
問個小問題: 室外排水規范中只規定污水管 或者排水管的最小管徑與相應的最小坡度那如果管徑大于300mm之后的最小坡度是不是就沒要求了?只要流速跟充滿度滿足規范要求就可以了。是這樣理解的嗎?如若這樣的話,假設知道該段管徑為D400mm 和流量Q85L/S 如何確定管子的坡度與充滿度?望同行業的不吝賜教
進化糞池前的污水管最小設計坡度0.010,居住小區給水排水設計規范是這樣規定的.可是我許多網友發的圖,坡度沒按這執行,而是按最小坡度0.004設計.行嗎?一般不計算管段管徑200的可以容納多少人口的污水量.
廣場地面的排水坡度一般選多大較合適,由于手頭上的資料沒有找到,我看過有人設計成0.001的也有設計成2%的,你們一般選多大?
小弟新手,請問請問建筑排水出戶管的坡度,最好能給出規范,我翻了《建筑給水排水設計規范》半天也沒找到
有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!
最近我正在做施工圖,是一小區綠化圖,小區95.5M*46.65M大小的地方,是一個車庫頂,上面覆土為0.7M,車庫入口與車庫頂高出0.71M,根據考慮小區的園路及行車路我采用自然排水,不做管道排,可是我先定的彼度行車道縱坡為0.003,橫坡為0.025,這樣做下來離車庫入口與車庫頂距離0.71M還要高0.3M,這樣怎么辦?要滿足0.7的覆土還要考慮排水,請幫我出出主意
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-22 21:59 編輯 有疑問就問了,希望師傅們指點!是木工做坡度,還是泥工,還是做面層時在做坡度(好像屋頂沒面層哦?)
體育館地下室廁所修排污管,總長160m,管徑1600mm,請問最大的放坡坡度是多少?如果坡度比規范還大,有沒有什么影響?
市政污水壓力管有沒有坡度,有坡度的應該是多少,是按照道路的坡度來定的,還是照一個給定的坡度來做的。(道路的坡度與排水方向相反)
我是新手。最近作個小區的雨污水,小區路面坡度一般在4.8%以上。如果按路面坡度布置雨污水管,會(huì )不會(huì )流速過大?管道最大坡度一般是多少?小區一共350戶,也就是1200多人吧,管道流量不大。總污水量是不是1200*150/86400=2.1L/人*s?污水排水定額150大小?山東省
搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎
論壇里都是搞給排水的兄弟姐妹,高手很多我提議是不是集合大家的力量.把排水管的坡度做個總結,以供大家相互參考呢.1:室內排水管,(包括支管,干管)2:排出管3:室外連接排出管,檢查井和化糞池的排水管4:連接雨水,化糞池出水的小區排水管
污水同等條件下,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可達0.75m/s,按照大于0.6m/s的原則,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度?我這邊的審圖通不過,那幫混人老是拿混凝土管的水力計算表查一切管材的數據,暈!
固定跌差做不出、這么差逐級跌差平接出不來咋回事兒?排水定標高,為什么每次要用戶定方向,煩不煩每個點都要覆土都要進來攪合,瞎操縱嘛。批定起點標高,有那么難嗎怎樣用埋深定標高,批查最小覆土也不會(huì )做嗎選圖集怎樣:●先本地、○后大地方、●最后國標
噴淋系統:在噴淋通過天正軟件計算后得出來的管徑怎么才能返回到噴淋計算的平面圖(只有編號的管道有正確的管徑),能不能在【噴淋管徑】里面增加一個計算得出的管徑標注選項呢?坡度標注:現在根據規范中DN50——DN200都有一個通用管道坡度,1、能不能加載到常用坡度中,2、坡度能不能像管徑標注那樣記憶以前的。3、【從圖中選取】能不能把選擇的坡度從坡度數值、文字大小、箭頭長短等信息一起錄入,那樣比較方便。
因受地下室車庫凈空高度和排水出口的限制,車庫頂板的排水橫干管長100米,坡度0.005,很可能會(huì )堵塞嗎?有什么措施可以解決?
哪位朋友指點一下高濁度水(洗石水含沙、泥等)排水明渠或管道最小坡度是多少?最小流速是多少?由于這種水成弱堿性,此種排水明渠或管道材料采用什么?敬請指教!
由于開始沒與規劃溝通,新圖紙和老圖紙道路的雨、污水管坡度都反了,目前已按老圖完工大部分。坡度千分之一。請問除了返工,還有別的解決方案嗎?