狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 給水排水管道布置設計規范

    建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防

  • 石油化工給水排水管道設計規范

    論文簡介:石油化工給水排水管道設計規范 13年實施的最新版SH3034-2012 投稿網友:slz826 上傳時間: 2013-07-27

  • 給水排水管道設計一般規定

    給水排水管道設計一般規定

  • 給水與排水管道相關事宜

    在工程實際中,夏季時候,因給水管相對而言,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,因此,必須加鋼套管!而排水管夏季時,溫度差不多,因此,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,而給水管必須加套管,是這樣么????同志么,你們覺得呢??

  • 給水和排水管道可否從樓板內通過

    剛才看到一個朋友的帖子說廚房的洗手盆的下水不要穿過樓板,可從樓板內通過。我想請問各位大蝦:我們的排水管最小是de50的,而樓板一般也只有12公分左右,我們的UPVC從樓板內通過會(huì )不會(huì )影響到土建的樓板結構。而且以后萬一有堵住的地方怎么疏通。還有管徑不大的給水管(50以下的)就可以從樓板內通過了么?會(huì )不會(huì )有什么影響

  • 排水管道的最大設計流速

    4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會(huì )不會(huì )沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會(huì )不會(huì )有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]

  • 《給水排水管道設計計算與安裝》

    給水排水管道設計計算與安裝.part1 (pdg格式)

  • SH3034-2012 石油化工給水排水管道設計規范

    本帖最后由 yi_lian 于 2014-1-6 22:26 編輯 SH3034-2012 石油化工給水排水管道設計規范 2013年3月1日實施 代替SH3034-1999

  • 2-2002給水排水管道工程管道結構設計規范

    2-2002給水排水管道工程管道結構設計規范

  • 建筑給水排水設計規范這里下

    建筑給水排水設計規范GB50015-2003

  • 關于排水管道的問題,規范上找不到相關的設計

    子啊設計中要將多根排水管連接起來再用一個管排出去,這個中間的構筑物容積應該怎么確定,不需要蓄水作用,只要不會(huì )溢出來就行。

  • 給水排水管道工程及施工驗收規范

    給水排水管道工程及施工驗收規范GB50268-2008

  • 關于給排水管道設計流速的選擇

    壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:

  • 室內給水排水管道節點做法

    室內給水排水管道節點做法,網上收藏的,對給排水工程現場管理很有指導意義

  • 建筑排水管道設計有關問題

    網易建筑給水排水的前輩: 我最近在做一個100米的住宅樓建筑給水排水設計,由于管道井設計的空間不夠,對排水設計排水管道不設專用通氣立管,而是按規范要求一二層廢水單獨排除。另外,排水設計流量符合不設專用通氣立管的規范要求。請問各位前輩,這樣做會(huì )有什么不好的后果?有沒有別的更好的設計方案?

  • 市政排水管道的設計年限?

    做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的設計年限,道路上面道路可以指明道路正常情況可以使用多少年?但是給排水管道好像沒有這一方面的資料。請高手們指點?

  • 詢問設計市政排水管道的一些問題

    現在我要做一段河堤上的排水管道,業主要求沿著河堤表面做,不埋入地下,現有如下問題問詢,忘大家幫我回答哦:1、排水檢查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基礎和接口怎么做?(還能參考排水管道圖集嗎?)3、若河水漲水的時候,會(huì )淹沒管道,問,管道需要做什么防護處理?謝謝您的回答 啊,現在急需知道答案!

  • 排水管道及防火等若干國際規范

    發幾個國際規范:第一:國際排水管道規范international plumbing code 2003

點擊加載更多

化學工業給水排水管道設計規范

化學工業給水排水管道設計規范專題,為您提供化學工業給水排水管道設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與化學工業給水排水管道設計規范 相關的專業交流討論,更多化學工業給水排水管道設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

彩鋼屋面圖集

輕鋼坡屋面圖集

久久99精品久久久大学生| AV日韩高清无码| 嫩草午夜少妇在线影视| 国产精品人妻熟女毛片av| 久久2019| 亚洲高清不卡| 日韩 欧美 少妇 中文字幕 | 香蕉视频亚洲一级久久| 一区二区爰涩| 夜夜操av| 国产精品久久久久久夜夜夜夜| 伊人影院| 日本少妇喷水| 亚洲天堂最新地址| 91美女精品 网站| 色老大网站| 亚洲精品中文字幕无码专区| 香蕉av日韩| 久久精选视频| 精品自啪| 久久久久国产精品亚洲欧美| 香蕉尹人综合在线观看| 丰满人妻3HD中文| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 亚洲AV无码久久精品成人| 超碰人人| 免费在线观看成人网站AV| 成年人天堂com| 亚洲自偷区| 久久亚洲免费| 精品一区二区三区亚洲| 国产精品色图| 亚洲一区二区三区成人向| 日日干中文字幕| 久久久久久久久福利| 亚洲熟妇色欲AV一区二区三区| 麻豆伦理二区三区| chinayoucai.com| 欧美久久精品中文字幕一区| 波多野结衣1区2区| 日韩a在线观看|