狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。

  • 關于雨水管道最小覆土問題

    各位同仁,我最近做了一個廠子的外部管網設計,在設計雨水管道時,我設計的覆土厚度大多為700,我認為這是符合規范要求的。可現在施工中出現了問題,就是道路沒有修筑,雨水管道覆土只有不到300,車子無法上去碾壓,請問:覆土厚度的定義究竟是什么?是到路面的距離么?這種問題該如何解決?

  • 關于雨水管道的 坡度問題

    各位水友:小弟是剛入行不久的新人,最近作個工程時碰到個問題:為某一小區布置雨水管道,沿著小區道路布置雨水管道,小區地勢比較陡峭,小區道路的 坡度為5%,這樣布置雨水管道時滿費勁,是按照道路坡度呢還是設置跌水井為好??還有個問題,就是雨水管道的 不同管徑的最大坡度是否有呢?那又為多少?麻煩高手賜教!!!謝謝!!!!急

  • 求助:關于雨水管道埋入柱中

    本人現在有一個工程,雨水管不能明露在室內,但本工程面積較大,最后建議把雨水管埋入柱中,我知道這個方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多謝各位同仁!!

  • 鋼塑雨水管道的連接問題

    請問雨水管道采用鋼塑管時,是否應采用45`的三通和彎頭?對雨水管的要求,哪個規范上說的更詳細一些?還有雨水斗與鋼塑管連接處,如果連接?絲接?法蘭?還是焊接?

  • 20層的雨水管道如何造型??

    我酒店是在建中的士20層高的大樓,由于設計是沒有明確規定這個雨水管的型號,只說是就PVC-U,施工隊在使用材料時選用的是聯塑B型管,就是前次的大雨時,主管道在13和7樓二處出現管道爆裂,廠家和施工隊都說是因為管道內的負壓引起的,但廠家還說就是選型不對,施工隊使用的是B型排水管,但我們問設計院他們都說只要是PVC-U管就不會(huì )有事,現在由于這次的漏水造成直接經濟損失達30多萬,也不知怎么來定這個責任,?????? 請那位高手指教下,該怎么做才好???

  • 關于市政雨水管道回填的問題

    在市政雨水管道施工的過程中,有一段是直徑為500的PE塑鋼管,我本以為此段PE塑鋼管會(huì )像直徑500的PE雙壁波紋管一樣回填砂,可是他們告訴我說雨水管在輔道下面不能回填砂,必須回填砂礫石。請問各位前輩,為什么綠化帶下的PE雙壁波紋管可以用砂回填,而輔道下的PE塑鋼管必須用砂礫石回填呢?

  • 古鎮的雨水管道的排水問題

    一個古鎮的項目,當中有水系有游船經過。。。。該水系與紅線外的河流相通,那么,古鎮的雨水能直接排到該水系中么?還是要形成雨水管網 排到市政雨水管網中??請各位大師指點。。。小女子在此謝過拉!!!

  • 淺埋雨水管道該如何選材

    因工廠現有地面為坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道與原有管道的連接,在采用千分之一坡度的情況下,起始端覆土深度只有400mm,管徑為DN300。這樣的管道若是采用鋼管,能保證抗壓,但是使用年限較低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe鋼帶增強螺旋波紋管,這個有高人用過沒?給點指點。。。

  • 關于高層雨水管道材料問題

    我們這有個民用建筑,33層,屬于高層了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家覺得這樣可行嗎。下面是個人意見大家不要噴我,不知道分析的對不對。33層高相當于有100米高了,如果發生了堵塞就會(huì )滿管現象形成壓力流,最下面幾層承受壓強尤其一層,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,這樣不會(huì )有危險了嗎。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,那么這試驗如果做的話也是假的了。大家怎么看。

  • 立交橋雨水管道的布置(很急!!!!)

    我現在手中有個關于立交橋的排水工程,由于立交橋地面的坡度較大,將近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指點,本人將不甚感激!

  • 到化糞池的管道和雨水管打架,怎么辦?

    1:到化糞池的管道和雨水管垂直交叉打架,大家有什么好辦法解決,討論一下;2:大學的室外給水采取環網,來自變頻設備,大家對管道的管直徑根據設計秒流量還是最大時用水量設計?變頻泵用設計秒流量還是最大時用水量?3:如果是枝裝官網呢?希望討論一下!

  • 市政雨水管道的最小設計坡度

    室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 雨水管道應如何套用定額?

    雨水管道安裝應如何套用定額?土建定額中有“雨水管安裝”,它是包含主材費用,按基價取費。可不可將雨水管道安裝套用“室內承插式塑料排水管安裝”子項,套取這個子項是否合理呢?

  • 某市雨水管道施工組織設計

    1.測量放線進入施工現場以前必須對所有的測量儀器做好檢驗工作,并有檢驗單對控制點及水準點做好交接及復合工作后,可根據實際情況對原有的控制點進行加密工作,誤差為邊長的1/25000。根據控制點放出各井位位置,并做栓樁處理;引測水準點至施工現場,臨時水準點設在管線外,做好保護工作,并經常進行復測。2.開槽由于市內施工地下障礙物較多,各施工段在開槽前,要仔細進行刨驗,并形成制度。管溝開挖應確保土層不被擾動,當無地下水時,挖至設計標高以上5~10cm可停挖;遇地下水時,可挖至設計標高以上10~15cm,待遇下管之前平整溝底。 a.開槽:槽深小于4.5m,采用支撐槽施工,可使用竹腳手板或木板進行排板(竹腳板不宜單獨使用,如采用,應與木板間隔使用),10×15方木充當立仁,間距2m;水平支撐為金屬撐杠,橫向間距2m,豎向間距1.5m。槽深超過4 .5m采用打鋼板樁的方法施工,打56#工字鋼做立人,加橫杠,草袋子臥板,工字鋼間距 1.2m。 b.施工開槽挖土采用人機配合挖土,機械挖土應隨挖隨支,一次挖土不得超過2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止擾

  • 某道路市政給水雨水管道圖紙

    很詳細的圖紙.某道路市政給水雨水管道圖紙.可以在這里下載;http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/39313.shtml

  • 關于室外雨水管道標注的問題,請教。

    為什么我室外的雨水管道,在標注的時候只顯示管徑DN300,如何才能標成DN300 L=30 I=0.003 ,我已經把天正設置中的室外設置,標注樣式改了,還是不行,請教,謝謝。

  • 雨水管道計算-極限強度理論

    是這樣的,因為暴雨強度與降雨歷時有關。同時根據極限強度理論,只有當全部面積參加徑流時流量最大。所以應為課本上的公式正確。你說的1-2管段出現的最大流量不應出現在2-3管段的最大流量計算。因為當1-2的最大流量通過2-3時,2-3段服務的面積上還沒有全部參加徑流,故不是最大流量;當2-3全部參加時,1-2的最大流量已經過去或還沒有到來。總之要深入理解極限強度理論。

  • 求教雨水管道覆土不夠的問題

    當地的凍土深度一米左右,現在做一條市政路設計, 其中的雨水管道由于下游已建成的管道很淺 ,導致本段雨水管覆土0.7m(含道路結構層0.69m),雨水管道位于路中, 請問大家這種情況一般怎么處理能保證管道不能被車輛壓壞以及凍裂。

點擊加載更多

雨水管道閉水試驗

雨水管道閉水試驗專題,為您提供雨水管道閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水管道閉水試驗 相關的專業交流討論,更多雨水管道閉水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

坡屋面工程量

油氈瓦坡屋面

好看的日韩无码| 色图片一区二区| 中文欧美日韩| 国产精品无码久久四虎| 中文字幕一区二区三区乱码人妻 | а√天堂中文在线资源8| 亚洲视频一区二区| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 青青草久久综合| 欧美激情blacked系列在线| 国产欧美精品一区| 亚洲人成小说网站色在线 | av动图| 色av手机在线| 亚洲av第一区| 亚洲天堂日韩欧美| 上杭县| 亚洲精品无码久久久久去Q| 老湿欧美午夜| 一本一道AV| 制服丝袜天堂国产日韩| 一区二区三区青青草| av一本无道天堂网| 六月丁香啪啪激情综合| 久久久亚洲无码精品| 99精品人妻无码专区在线视频区| 张丽与黑人巨大30厘米| 精品视频一区二区三三区四区| 91蜜臀久久久久| 特级做a爰片毛片免费看无码| 白浆| 亚洲AV无码久久久久| 欧美精品top| 成人国产在线| 白嫩白嫩国产精品| 日韩天天操| 国产精品人妻熟女毛片av| 欧美人妻一区| 久久婷婷丁香五月| 久久a| 日韩无码av免费观看|