規范上說,雨水管最小支干管的管徑為DN300,最小坡度為0.003。這句話的意思是任何管徑的雨水管,其最小坡度都是0.003,還是說最小坡度0.003只對應DN300的管,其他的管徑的管最小坡度不是0.003???
我們這有個民用建筑,33層,屬于高層了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家覺得這樣可行嗎。下面是個人意見大家不要噴我,不知道分析的對不對。33層高相當于有100米高了,如果發生了堵塞就會(huì )滿管現象形成壓力流,最下面幾層承受壓強尤其一層,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,這樣不會(huì )有危險了嗎。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,那么這試驗如果做的話也是假的了。大家怎么看。
本人現在有一個工程,雨水管不能明露在室內,但本工程面積較大,最后建議把雨水管埋入柱中,我知道這個方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多謝各位同仁!!
各位同仁,我最近做了一個廠子的外部管網設計,在設計雨水管道時,我設計的覆土厚度大多為700,我認為這是符合規范要求的。可現在施工中出現了問題,就是道路沒有修筑,雨水管道覆土只有不到300,車子無法上去碾壓,請問:覆土厚度的定義究竟是什么?是到路面的距離么?這種問題該如何解決?
因工廠現有地面為坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道與原有管道的連接,在采用千分之一坡度的情況下,起始端覆土深度只有400mm,管徑為DN300。這樣的管道若是采用鋼管,能保證抗壓,但是使用年限較低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe鋼帶增強螺旋波紋管,這個有高人用過沒?給點指點。。。
各位水友:小弟是剛入行不久的新人,最近作個工程時碰到個問題:為某一小區布置雨水管道,沿著小區道路布置雨水管道,小區地勢比較陡峭,小區道路的 坡度為5%,這樣布置雨水管道時滿費勁,是按照道路坡度呢還是設置跌水井為好??還有個問題,就是雨水管道的 不同管徑的最大坡度是否有呢?那又為多少?麻煩高手賜教!!!謝謝!!!!急
最近小弟在上海發現雨水管的連接安裝比較看不懂,我的那個工地是31層住宅,設計說明寫著雨水管采用抗紫外光線的雨水管材,R-R承口,橡膠密封圈連接,可是供貨廠商說R-R承口就是一種管接頭,沒有橡膠密封圈,只是一頭套在管子外面,一頭插在管子內壁,不用膠水的,還說像31層這么高的樓層一定要這樣安裝,要不然下暴雨時這種大屋面直接下來的雨水管很容易被抽真空,致使管子癟掉。,施工隊說他們以前一直是這樣做的:即外立面屋面排水就采用一般束節,兩頭膠水粘結,穿過陽臺的就用供貨廠商說的管接頭,一頭粘結,一頭不用。我覺得很疑惑,請教上海某設計院,也無解。到其它樓盤去參觀,那里是二十幾層的小高層,是開放式陽臺,我發現那里是每層都采用伸縮節,不管是屋面排水(穿過陽臺的),還是接陽臺地漏的排水立管,還是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒沒看見伸縮節。去另外一個樓盤看更疑惑,沒有一個伸縮節。沒辦法,自己的工地只好出聯系單這樣說明---- (B1~B3樓所有連接陽臺地漏的雨水立管、凝結水立管,每層設置伸縮節,外立面雨水立管及經過陽臺的屋面排水管接口采用R-R承插接口,兩面不涂水 。)上傳的 圖片就是供貨廠商所謂的R-R承口
請問雨水管道采用鋼塑管時,是否應采用45`的三通和彎頭?對雨水管的要求,哪個規范上說的更詳細一些?還有雨水斗與鋼塑管連接處,如果連接?絲接?法蘭?還是焊接?
我酒店是在建中的士20層高的大樓,由于設計是沒有明確規定這個雨水管的型號,只說是就PVC-U,施工隊在使用材料時選用的是聯塑B型管,就是前次的大雨時,主管道在13和7樓二處出現管道爆裂,廠家和施工隊都說是因為管道內的負壓引起的,但廠家還說就是選型不對,施工隊使用的是B型排水管,但我們問設計院他們都說只要是PVC-U管就不會(huì )有事,現在由于這次的漏水造成直接經濟損失達30多萬,也不知怎么來定這個責任,?????? 請那位高手指教下,該怎么做才好???
在市政雨水管道施工的過程中,有一段是直徑為500的PE塑鋼管,我本以為此段PE塑鋼管會(huì )像直徑500的PE雙壁波紋管一樣回填砂,可是他們告訴我說雨水管在輔道下面不能回填砂,必須回填砂礫石。請問各位前輩,為什么綠化帶下的PE雙壁波紋管可以用砂回填,而輔道下的PE塑鋼管必須用砂礫石回填呢?
一個古鎮的項目,當中有水系有游船經過。。。。該水系與紅線外的河流相通,那么,古鎮的雨水能直接排到該水系中么?還是要形成雨水管網 排到市政雨水管網中??請各位大師指點。。。小女子在此謝過拉!!!
一、 案例總體介紹 隨著XXX業主的開始大量入住,以前設計施工存在的問題開始暴露出來。今年進入雨季以來,越來越多的業主投訴陽臺地漏每在暴雨時出現返水、噴水的現象,并且在空調冷凝水排水管接口處也出現返水的現象,造成業主室內發生水害,并要求索賠。為此,項目工程部召集設計公司、物業公司進行了工程整改措施的研討會(huì ),并提出了兩點具體的整改措施:一是對二樓未按設計要求進行施工的部分返工進行整改,二是對雨水立管的消能管要么取消要么擴大一號管徑。之后在兩條立管上進行了擴大管徑的試驗,但是經過前幾日暴雨檢驗之后證明效果不是很好:經過擴管之后,業主投訴還是出現噴水的現象,只是程度有所減輕。 二、 問題的具體分析 經現場勘察發現,發生返水問題的是接在天面雨水立管上的陽臺雨水
雨水管道建在宿舍內,一到下雨天就很吵很吵,問了學校維修處也不給修,找了無數的人,都感覺含糊過去,我該怎么辦…是非常吵的那種,嚴重影響到了學習生活睡覺,前天下大雨感覺都要崩潰了…一晚上沒睡覺…針對這種情況找誰比較好?能順利解決問題?
我現在手中有個關于立交橋的排水工程,由于立交橋地面的坡度較大,將近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指點,本人將不甚感激!
室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.
我們在做一個城市的排水規劃與施工圖設計,總規劃面積約為40km2,雨水出水口大概20個,根據設計規范,P=2,徑流系數取0.55,t1取15min,通過計算,幾乎每個排水口的雨水管渠都做到了4mx2.5m左右的暗渠(n取0.014),想問一下,就是我們全部根據規范算出來的,管徑這樣做應該是沒有問題的,但是根據經驗來說,4mx2.5m的管渠應該是有浪費的,有沒有什么經驗做法,可以減小一點管徑,自己看了規劃和相關書籍,找不到可以參考的數據,請大神幫幫忙!!!
我裝修的施工經理說改的話雨水沖擊太大可能會(huì )漏水,不改的話空調外機放不進去
管徑為1500的雨水管施工到終點發現下游現狀井比上游井標高高0.3m,上游管道施工已完成,可以接上,作為溢流井排出嗎,這樣施工后期都會(huì )有哪些問題?設計人員會(huì )有責任嗎
設計圖紙雨水管道(屋面)穿越廚房,各位前輩能不能把相關的規范規定說一下啊,我找了相關的規范---沒有明確的說不能,但是這樣存在很大的問題----其中最大的問題就是將來業主提出雨水的產權問題---雨水屬于公用建筑面積如何取費----算戶外公攤?衍生很多的其它問題,再就是在戶內很不安全--漏水的隱患很大,再就是噪音影響也是很大的---不知道怎么回答,請大家發表意見,一定要有依據的啊。
我在施工過程中,監理對外雨水管U-PVC施工參照的規范、建筑硬聚氯乙烯管道工程技術標準有異議,監理方要執行88年驗收規范中鑄鐵管的相關內容!請教各位同行有何見解!!!
雨水管道規范
雨水管道規范專題,為您提供雨水管道規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水管道規范 相關的專業交流討論,更多雨水管道規范相關內容請訪問