狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于雨水管的幾個問題(圖)

    關于雨水管的幾個問題(圖)

    請問:圖中(1)處的雨水井的丼深是多少?算式怎么表達?圖中(2)、(3)分別是什么材料?(4)應該是空心管了?

  • 關于雨水管道最小覆土問題

    各位同仁,我最近做了一個廠子的外部管網設計,在設計雨水管道時,我設計的覆土厚度大多為700,我認為這是符合規范要求的。可現在施工中出現了問題,就是道路沒有修筑,雨水管道覆土只有不到300,車子無法上去碾壓,請問:覆土厚度的定義究竟是什么?是到路面的距離么?這種問題該如何解決?

  • 求助:關于雨水管道埋入柱中

    本人現在有一個工程,雨水管不能明露在室內,但本工程面積較大,最后建議把雨水管埋入柱中,我知道這個方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多謝各位同仁!!

  • 古鎮的雨水管道的排水問題

    一個古鎮的項目,當中有水系有游船經過。。。。該水系與紅線外的河流相通,那么,古鎮的雨水能直接排到該水系中么?還是要形成雨水管網 排到市政雨水管網中??請各位大師指點。。。小女子在此謝過拉!!!

  • 關于市政雨水管道回填的問題

    在市政雨水管道施工的過程中,有一段是直徑為500的PE塑鋼管,我本以為此段PE塑鋼管會(huì )像直徑500的PE雙壁波紋管一樣回填砂,可是他們告訴我說雨水管在輔道下面不能回填砂,必須回填砂礫石。請問各位前輩,為什么綠化帶下的PE雙壁波紋管可以用砂回填,而輔道下的PE塑鋼管必須用砂礫石回填呢?

  • 鋼塑雨水管道的連接問題

    請問雨水管道采用鋼塑管時,是否應采用45`的三通和彎頭?對雨水管的要求,哪個規范上說的更詳細一些?還有雨水斗與鋼塑管連接處,如果連接?絲接?法蘭?還是焊接?

  • 20層的雨水管道如何造型??

    我酒店是在建中的士20層高的大樓,由于設計是沒有明確規定這個雨水管的型號,只說是就PVC-U,施工隊在使用材料時選用的是聯塑B型管,就是前次的大雨時,主管道在13和7樓二處出現管道爆裂,廠家和施工隊都說是因為管道內的負壓引起的,但廠家還說就是選型不對,施工隊使用的是B型排水管,但我們問設計院他們都說只要是PVC-U管就不會(huì )有事,現在由于這次的漏水造成直接經濟損失達30多萬,也不知怎么來定這個責任,?????? 請那位高手指教下,該怎么做才好???

  • 關于雨水管道的 坡度問題

    各位水友:小弟是剛入行不久的新人,最近作個工程時碰到個問題:為某一小區布置雨水管道,沿著小區道路布置雨水管道,小區地勢比較陡峭,小區道路的 坡度為5%,這樣布置雨水管道時滿費勁,是按照道路坡度呢還是設置跌水井為好??還有個問題,就是雨水管道的 不同管徑的最大坡度是否有呢?那又為多少?麻煩高手賜教!!!謝謝!!!!急

  • 關于高層雨水管道材料問題

    我們這有個民用建筑,33層,屬于高層了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家覺得這樣可行嗎。下面是個人意見大家不要噴我,不知道分析的對不對。33層高相當于有100米高了,如果發生了堵塞就會(huì )滿管現象形成壓力流,最下面幾層承受壓強尤其一層,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,這樣不會(huì )有危險了嗎。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,那么這試驗如果做的話也是假的了。大家怎么看。

  • 淺埋雨水管道該如何選材

    因工廠現有地面為坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道與原有管道的連接,在采用千分之一坡度的情況下,起始端覆土深度只有400mm,管徑為DN300。這樣的管道若是采用鋼管,能保證抗壓,但是使用年限較低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe鋼帶增強螺旋波紋管,這個有高人用過沒?給點指點。。。

  • 市政雨水管道的最小設計坡度

    室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.

  • 立交橋雨水管道的布置(很急!!!!)

    我現在手中有個關于立交橋的排水工程,由于立交橋地面的坡度較大,將近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指點,本人將不甚感激!

  • 雨水管道計算-極限強度理論

    是這樣的,因為暴雨強度與降雨歷時有關。同時根據極限強度理論,只有當全部面積參加徑流時流量最大。所以應為課本上的公式正確。你說的1-2管段出現的最大流量不應出現在2-3管段的最大流量計算。因為當1-2的最大流量通過2-3時,2-3段服務的面積上還沒有全部參加徑流,故不是最大流量;當2-3全部參加時,1-2的最大流量已經過去或還沒有到來。總之要深入理解極限強度理論。

  • 廠區雨水管道改造逆坡問題

    各位高手,小弟在一個廠區的雨水管道改造中遇到了雨水逆坡流的問題。因為暴雨時雨水井中的水位幾乎是滿的,根據水力學里面淹沒出流的情況分析,管道竣工后逆不逆坡應該跟雨水過流能力沒什么關系啊,反正都是講水力坡度(頂水位變化)的。但是有前輩說逆坡確實會(huì )影響排水,這究竟是為什么呢,求高手細講指教。

  • 求教雨水管道覆土不夠的問題

    當地的凍土深度一米左右,現在做一條市政路設計, 其中的雨水管道由于下游已建成的管道很淺 ,導致本段雨水管覆土0.7m(含道路結構層0.69m),雨水管道位于路中, 請問大家這種情況一般怎么處理能保證管道不能被車輛壓壞以及凍裂。

  • 雙孔箱涵與雨水管道連接問題

    有兩根雨水管,一根DN1800,管底控制標高為 2.95;一根DN1600,管底控制標高為 2.79,兩根管要接入兩孔3.0X3.0米的暗涵,箱涵全長280米,(箱涵最右側末端控制標高2.0米,接入口標高還未確定),現在遇到雨水管與涵洞銜接問題。臨近道路設計地面設計標高7.0——8.0米。第一次做這個不懂,我的想法是:方案1:在箱涵側面兩根管各自分別破除一個孔,與箱涵連接;此時標高銜接是采用涵頂與管頂銜接。(還是?)方案2:在箱涵一側凸出來,增設一個聯通井,與箱涵貫通。由于兩根管底標高不同,此時該聯通井與箱涵銜接,井底是要不要低于箱涵的內底?第一次做這個,不怎么懂,到論壇來求助哈,望各位同仁賜教哈[ 本帖最后由 thornzym 于 2012-11-8 17:38 編輯 ]

  • 某市雨水管道施工組織設計

    1.測量放線進入施工現場以前必須對所有的測量儀器做好檢驗工作,并有檢驗單對控制點及水準點做好交接及復合工作后,可根據實際情況對原有的控制點進行加密工作,誤差為邊長的1/25000。根據控制點放出各井位位置,并做栓樁處理;引測水準點至施工現場,臨時水準點設在管線外,做好保護工作,并經常進行復測。2.開槽由于市內施工地下障礙物較多,各施工段在開槽前,要仔細進行刨驗,并形成制度。管溝開挖應確保土層不被擾動,當無地下水時,挖至設計標高以上5~10cm可停挖;遇地下水時,可挖至設計標高以上10~15cm,待遇下管之前平整溝底。 a.開槽:槽深小于4.5m,采用支撐槽施工,可使用竹腳手板或木板進行排板(竹腳板不宜單獨使用,如采用,應與木板間隔使用),10×15方木充當立仁,間距2m;水平支撐為金屬撐杠,橫向間距2m,豎向間距1.5m。槽深超過4 .5m采用打鋼板樁的方法施工,打56#工字鋼做立人,加橫杠,草袋子臥板,工字鋼間距 1.2m。 b.施工開槽挖土采用人機配合挖土,機械挖土應隨挖隨支,一次挖土不得超過2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止擾

  • 關于室外雨水管道標注的問題,請教。

    為什么我室外的雨水管道,在標注的時候只顯示管徑DN300,如何才能標成DN300 L=30 I=0.003 ,我已經把天正設置中的室外設置,標注樣式改了,還是不行,請教,謝謝。

  • 某道路市政給水雨水管道圖紙

    很詳細的圖紙.某道路市政給水雨水管道圖紙.可以在這里下載;http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/39313.shtml

  • 雨水管道應如何套用定額?

    雨水管道安裝應如何套用定額?土建定額中有“雨水管安裝”,它是包含主材費用,按基價取費。可不可將雨水管道安裝套用“室內承插式塑料排水管安裝”子項,套取這個子項是否合理呢?

點擊加載更多

雨水管道圖

雨水管道圖專題,為您提供雨水管道圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水管道圖 相關的專業交流討論,更多雨水管道圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

坡屋面混凝土計算

坡屋面pkpm建模

国产经典av| 久草成人| 人妻秘书痴汉电车| 欧美揉捏喷水高潮视频| 久久久成人免费视频| 美女潮喷视频| 九色福利在线| 一本色道久久综合亚洲精品蜜桃冫| 591福利在线| 日韩欧美美女一区二区| 日韩精品人妻无码久久影院| 色婷婷欧美在线播放内射| 爱情岛亚洲av永久入口首页| 人人爽人人爽| 色图一区| 无遮挡又爽又刺激的视频| Av婷婷基地| 在线播放亚洲永久精品ww47| 欧美国产精品一区| 国产之亚洲男人的天堂电信影| 人妻丰满熟AV无码区HD| 国产日韩精品欧美一区喷水| 国产一区二区三区不卡在线观看| 高清欧美性猛交| 欧美亚洲另类久久综合二区| 国产夜精理论片| 亚洲欧洲另类| 国产精品一区二区久久久久| 亚洲色图久久久久久久| av麻豆| 三级a做爰全过程在线观看| 久久精品30| 色婷婷五月免费| 亚洲AV无码精品国产成人| 又黄又强的免费网站| 国产小黄片在线| 五月天综合在线| 国产精品99久久久久久夜夜嗨| 欧美日韩激情一区| 最新亚洲AV中文网| 欧美精品九九久久|