  • 關于11g101-2,樓梯平法的問題

    今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望。抗規中明確要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]

  • 11G101平法圖集全面解釋

    論文簡介:11G101平法圖集全面解釋,與舊版本的改動 投稿網友:zhangyang5934 上傳時間: 2013-11-01

  • 11G101圖集講解和彭波平法鋼筋視頻講解

    11G101圖集講解和彭波平法鋼筋視頻講解,,,好東西大家分享

  • 關于11G101-2樓梯圖集更正說明考慮瞬時懸挑

    最近做一個項目,樓梯采用滑動支座,被審圖單位提出,滑動支座樓梯應考慮瞬時懸挑的情況,一開始我也不知道是什么意思(什么規范要求),后來發現這本圖集還出了一個更正說明。想問問各位大牛,這個更正說明不是扯淡嗎?1.它也沒有說明,在什么地震情況下要考慮(比如6度可以不用考慮,8度區要考慮)2.是不是可以通過構造措施防止脫落,比如,適當正常平臺板和梯板的連接長度就不用考慮。如果梯板會(huì )掉下來的話,那位移要有多大了啊?這個更正說明,不是直接把圖集滑動支座給否定了嗎?各位大牛有沒有遇到過這個情況,你是怎么弄的?

  • 關于11G101圖集相關問題

    關于11G101圖集相關問題

    關于11G101圖集的問題,新圖集上53頁受拉鋼筋基本錨固長度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本錨固長度不抗震,LabE代表抗震的基本錨固長度,這個理解應該沒錯,后面也有用到LaE,在03G101圖集中LaE理解為受拉鋼筋抗震錨固長度,但是在11G101圖集中該理解為什么呢?我看下面有laE=ξaE la,這里面又涉及到 la,圖集中也有交代la=ξalab,但是

  • 關于11G101-1圖集的一點疑問

    關于11G101-1圖集的一點疑問

    各位大神,小弟求教,直接上圖:P70 圖中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接長度只要≥1.2Lae就行嗎?然后到P55這里又有個搭接百分率的修正系數,也是按百分率計算的。現在如果我的搭接為百分之25,50,100,搭接長度是按P55計算,還是直接P70得?并且請問原因?

  • 關于11G101-1圖集的一個問題

    11G101-1關于剪力墻豎向筋在LL生根時,下插到LL內滿足LAE即可,問題是如果LL高度小于LAE時,該怎么辦?是否是伸到LL底再彎折150?

  • 11g101-2里的一些關于樓梯的疑問?

    1、樓梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么?4、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法?

  • 關于11g101圖集的一個疑問

    11G101系列圖集中講述的受拉鋼筋錨固長度修正系數條件之一為“錨固區保護層厚度”,并且有一個厚度值區間3d~5d(d為錨固鋼筋直徑)。我對這個錨固區保護層厚度不理解。構件的非錨固區保護層厚度大家都好理解,請老師講解一下錨固區保護層厚度這個概念,還有就是3d~5d這個區間,當出現小于3d,大于5d的情況又如何處理?

  • 11G101-2新板式樓梯圖集中的ATa、ATb、ATc

    剛看到11G101-2新板式樓梯圖集中,新增了ATa、ATb、ATc。有許多疑問,希望得到高人指點。這三種形式什么時候適用?為什么僅僅適用于框架結構?ATc參與整體計算,ATa\ATb為什么不參與整體計算?感覺這三種形式的樓梯挺麻煩的,不知道新增的用意是什么?

  • 11G101-1圖集新要點詳解

    一,保護層定義及其加5,在54頁表及注4。原來的保護層是指“縱筋外皮至混凝土表面的距離”,現在的保護層是指“最外層鋼筋的外皮至混凝土表面的距離”,中間相差箍筋直徑和一個彎折曲率,這一改進,簡化了箍筋的計算,也方便了施工成型和質量檢查驗收,統一了計算鋼筋的量取規則。原來成型箍筋要量內凈尺寸，箍筋的盬o層很小很小,箍筋常常緊靠模板,除箍筋以外的縱筋都是量取外包尺寸,現在統一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了構件的質量保證,為翻樣軟件簡化了箍筋的計算,澄清了幾十年以來保護層的模糊概念,保護層這一改改得好是一次可喜的進步。以前的做法,梁和柱保護層是分開的不同的,且柱大于梁,梁縱筋還要放在柱縱筋的里邊,現在將梁柱歸在一起,將墻和板歸在一起,更便于記憶更符合構件性質的實際。那個加5很要緊,意思是說,只要混凝土強度等級等于和小于C25,保護層數值都要增加5毫米,這回保護層的活動空間可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是說,54頁右上方的保護層最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土強度等級制

  • 11G101-1圖集關于后澆帶的疑問

    11G101-1圖集關于后澆帶的疑問

    在11G101-1圖集中關于后澆帶的7.2.2條第3款中“當后澆帶區域留筋方式與后澆混凝土強度等級不一致時,………",留筋方式1G101-1圖集中有兩種:貫通留筋和100%搭接留筋,說其與而混凝土強度等級不一致這句話該怎么理解?

  • 11G101圖集與03G101圖集的區別

    1、老圖集以2002版《砼規》、2001版《抗規》、2002版《高規》為編制依據,新圖集以2010版《砼規》、2010版《抗規》、2010版《高規》為編制依據。 2、老圖集一共有六本,新圖集整合為三本。

  • 關于03G101-2即板式樓梯平法的討論

    03G101-2即板式樓梯平法表示中,支座主受力鋼筋的截斷長度比原來的一般的構造圖集要小了。比如CT型(高端平臺)中,上部支座負筋的截斷中的Lsn/5,原來是Lsn/4,而且起步是第一個踏步線。不知各位如何看待!

  • 03G101平法圖集-關于墻的問答

    墻●墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,當剪力墻頂有暗梁AL時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可?■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是"錨入板中"(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性"加強帶"。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。●墻問題(2):剪力墻鋼筋、AL鋼筋之間相互關系是怎樣,圖集中為什么不畫出?端頭直鉤是從面筋上過,還是從下面過?直鉤所在板中的位置是否有要求?在圖集中剪力墻豎筋要求穿越AL,是否理解為剪力墻豎筋從AL鋼筋中穿過,若這樣剪力墻豎筋保護層又增加了一個AL鋼筋直徑?■答墻問題(2):比較合適的鋼筋綁扎位置是:(由外及內)第一層為墻水平鋼筋(水平鋼筋放在外側施工方便),第二層為墻豎向鋼筋及AL箍筋,第三層為AL縱向(水平)鋼筋。端頭直鉤與AL箍筋為同一層面,所以從面筋上過。墻筋直鉤在板中的位置要看板面標高與墻頂標高的關系(

  • 11G101-2現澆混凝土板式樓梯.

    11G101-2現澆混凝土板式樓梯.

  • 新的11G101-1平法圖集,次梁端跨是不是只能點鉸了??

    新的11G101-1平法圖集,次梁端跨是不是只能點鉸了??

    按照新的平法圖集:如果次梁充分利用面筋的抗拉強度時,次梁在主梁內的錨固長度水平段要達到 0.6lab這個要求相當苛刻啊舉個例子: C30混凝土,三級鋼,按照新圖集53頁的錨固長度 35d假設主梁的寬度的300,那么次梁的面筋最大直徑為: 300/0.6x35=14假設主梁的寬度的250,那么次梁的面筋最大直徑為: 250/0.6x35=11.9如果這樣的話,次梁的鋼筋想在主梁內滿足錨固長度 真的很難~~~那是不是以后次梁端跨是不是都要點鉸?不知道我這樣理解有沒有問題,請各位高手不吝賜教 謝謝

  • 11G101-1圖集中板平法表示 縱線連續跨數

    最近發現11G101-1圖集中板平法表示第38頁中寫道:支座上部非貫通筋上方可以編寫橫向連續布置跨數(XX),請問有哪位高人知道,這條規定只是說橫向嗎,縱向是不是跟這個規定一樣,圖集中未發現有提到縱向連續布置跨數的說法,而且例圖中也沒有標縱向的情況,請各位幫助解答,謝謝先,嘿嘿

  • 11G101圖集-1 加腋問題

    11G101圖集-1 加腋問題

    請問為什么圖中 紅色 部分 前面沒有加腋 字母Y

點擊加載更多

11g101-2樓梯平法圖集

11g101-2樓梯平法圖集專題,為您提供11g101-2樓梯平法圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與11g101-2樓梯平法圖集 相關的專業交流討論,更多11g101-2樓梯平法圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

重力式擋土墻04j008

建筑物內變形縫

日日躁狠狠躁夜夜躁av中文字幕| 欧美少妇一区二区| 国产精品熟女| 伊人久久大香线蕉综合AV| 日韩三级麻豆| 国产精品一区二区三区在线| 国产精品女同久久久久电影院| 国产精品99久久免费| 婷久久| 伊人99| 超碰免费看黄片| 国产真实自在自偷AV| 51超碰| 亚洲中文字幕三区| 乖 好舒服 把腿张开外国视频| 蜜臀一区二区三区精品| 久草色站| 天堂网少妇| 偷情一区| 日韩精品熟妻人女亚洲一区| 一区二区三区在线无码蜜桃| 超碰人人超人人模| 国产亚洲欧美一区二区| 日本国产精品亚洲欧美大片 | 亚洲Av无码不卡久久| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 中文字幕在线免费| 国产精久久61| 东京热欧洲无码| 亚洲成a人| 国产熟女高潮精品视频区| 久久国产精品无码系列| 色综合综合色| 久久懂色精品99综一区合| 曰曰摸夜夜添夜夜添高潮出水| 波多精品| 亚洲3网站| 色吆吆| 国产精品一区二区三区在线播放| 人人妻人人插| 亚洲精品一品区二品区三品区小说|