11G101圖集講解和彭波平法鋼筋視頻講解,,,好東西大家分享
論文簡介:11G101平法圖集全面解釋,與舊版本的改動 投稿網友:zhangyang5934 上傳時間: 2013-11-01
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
論文簡介:鋼筋專業知識-平法圖集部分內容和鋼筋的計算 投稿網友:qq407484527 上傳時間: 2013-07-26
碰到一個題目:第54題 一單跨梁,支座為600*600的框架柱,軸線居中,梁跨長3300,箍筋為10Φ10@100/200,箍筋加密區的根數為( )根,非加密區的根數為( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如為1級抗震,加密區長度為1200,加密區箍筋根數=(1200-50/100+1)*2=242
各位大神,小弟求教,直接上圖:P70 圖中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接長度只要≥1.2Lae就行嗎?然后到P55這里又有個搭接百分率的修正系數,也是按百分率計算的。現在如果我的搭接為百分之25,50,100,搭接長度是按P55計算,還是直接P70得?并且請問原因?
關于11G101圖集的問題,新圖集上53頁受拉鋼筋基本錨固長度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本錨固長度不抗震,LabE代表抗震的基本錨固長度,這個理解應該沒錯,后面也有用到LaE,在03G101圖集中LaE理解為受拉鋼筋抗震錨固長度,但是在11G101圖集中該理解為什么呢?我看下面有laE=ξaE la,這里面又涉及到 la,圖集中也有交代la=ξalab,但是
11G101-1關于剪力墻豎向筋在LL生根時,下插到LL內滿足LAE即可,問題是如果LL高度小于LAE時,該怎么辦?是否是伸到LL底再彎折150?
對圖中節點B,圖集中說柱外側配筋率大于1.2%時可以分兩批截斷,這里的分批,現場一般如何操作,請大家幫忙解釋一下,謝謝!
鋼筋翻樣之《平法》要領(之一)有些鋼筋工同行新手應用《平法》時常發懵,暈頭轉向,不得要領。本人從另一視角提取分類內容加以淺釋?zhuān)詭椭蠹疑钊肜斫馐褂谩镀椒ā贰R蛩剿蓿厝挥胁划斨帲M兰右匝a充或指正。鋼筋的錨固長度為此構件中的縱筋伸入彼構件內的長度,以彼構件的完整邊線起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基礎中;墻或板伸入梁中;等等。“錨固長度”應成為鋼筋工的第一概念。錨固長度是圖集中的固定值。在《平法》各本圖集中均有列表。錨固長度在101-1.3.4圖集中總分兩種:非抗震與抗震,內容是不同的。選擇錨固長度的前提條件是混凝土強度等級與抗震等級,然后參照鋼筋種類決定。在任何情況下,錨固長度不得小于250mm。非框架梁下部縱筋的錨固長度為12d;非框架梁包括:簡支梁;連系梁;樓梯梁;過梁;雨蓬陽臺梁;但不包括圈梁懸挑梁和基礎梁,圈梁懸挑梁和基礎梁另有規定。當邊柱內側柱筋頂部和中柱柱筋頂部的直錨長度小于錨固長度時,可向內或向外
今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望。抗規中明確要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]
11G101系列圖集中講述的受拉鋼筋錨固長度修正系數條件之一為“錨固區保護層厚度”,并且有一個厚度值區間3d~5d(d為錨固鋼筋直徑)。我對這個錨固區保護層厚度不理解。構件的非錨固區保護層厚度大家都好理解,請老師講解一下錨固區保護層厚度這個概念,還有就是3d~5d這個區間,當出現小于3d,大于5d的情況又如何處理?
11G101系列圖集對于每一個土木人都不陌生
本帖最后由 qjx026 于 2013-8-23 11:48 編輯 11G101平法鋼筋識圖算量基礎教程 ,下載地址:/share/link?shareid=532690714&uk=3758889641 ,在鏈接前面加上 http:// ,進入就可以下載。
la: 非抗震構件的鋼筋錨固長度 laE: 抗震構件的鋼筋錨固長度 bw: 剪力墻的厚度 bf: 轉角處的暗柱的厚度 ln: 梁的凈跨度<
鋼筋平法圖集11g101
鋼筋平法圖集11g101專題,為您提供鋼筋平法圖集11g101相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋平法圖集11g101 相關的專業交流討論,更多鋼筋平法圖集11g101相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題