隨著我國經濟的不斷發展,城市建設日新月異,城市化規模不斷擴大。越來越多的高層建筑、地下商場、地下停車場、橋涵隧道等在規劃和興建中,產生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或構筑物的地下部分,施工時,需要挖開一定的地面,進行施工降水和周邊圍擋,同時要對周邊一定范圍內的建筑物、道路和地下管線等進行監測和維護,以確保正常、安全施工的綜合性工程。目前,我國基坑支護方法有很多,土釘支護技術是20世紀70年代發展起來的一種技術。與其它支護技術相比,具有材料用量小、施工進度快、設備輕便,操作方法簡單等優點。20世紀80年代引入我國以來,發展迅速,已經成為國內最廣泛被使用的支護方式之一。在基坑土釘技術規范及深圳市建筑深基坑支護技術規范中明確規定:當支護變形須嚴格限制且在不良土中施工時,應聯合其它支護形式形成復合支護結構;深圳地區土釘墻支護基坑開挖深度限制在5~12m范圍內。由于單一的土釘支護適用范圍有限,以土釘支護技術為主,輔以其他補強措施來保持和提高土坡的穩定性的復合土釘墻支護技術出現并不斷發展。近年來,復合土釘墻在我國軟土地區基坑支護中進行實踐,它的適用范圍更寬、應用
復合土釘墻支護體系在基坑支護中運用越來越多,但是其具體做法不盡相同,與同行們共同探討其不同的施工方法,最好有運用的實例.水泥攪拌樁復合土釘墻設計計算及施工
正在施工一個深基坑,坑深度為15.7m,基坑西側有3棟高層、北側有一個五層的會(huì )所(已經投入使用),均距離止水帷幕10m,止水帷幕距離坑邊3m,里面還有一排降水井,在施工中出現了以下問題該如何解決。 1、止水帷幕為深層攪拌素砼樁,厚度為1.2m,設計深度為15m或入巖0.5m,施工中機械施工到9m左右就下不去了,該怎么辦?(水位在6m左右,為上層滯水,水量不大) 2、由于止水帷幕距離坑邊只有3m左右,土釘長12m,在護坡土釘施工時要按1.3m的間距全部穿過止水帷幕,對止水帷幕的效果肯定就削弱了,該如何操作保證止水效果?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 編輯 ]
復合材料防船撞設施是根據橋梁尺寸、通航船舶特點設計的不同結構的纖維增強復合材料、內設消能結構體,填充高性能閉孔吸能材料;主要為了消耗吸收船舶撞擊時的撞擊力,改變船舶行駛方向,以保護人、橋梁本體結構、船舶免受損傷。充分利用復合材料的耐腐蝕性、壽命長、結構性能好的特點,在江河或海洋中耐受降水、海水、水流泥沙沖擊等各種惡劣環境,使用壽命高達幾十年。復合材料防船撞設施根據橋梁外形及通航情況可設計成標準型與定制型,標準型號的復合材料防撞設施是制作成相同的外觀形狀、結構形式、大小相同的單元,現場組合安裝到橋梁承臺或橋墩上;定制型號的復合材料防撞設施可根據橋墩承臺及通航情況單獨設計成不同的外觀形狀、結構形式、不同大小的防撞設施。復合材料防撞設施根據需求形式可以分類為固定式和自浮式兩種型式,固定式復合材料防撞設施固定安裝在橋梁的橋墩防撞部位;自浮式復合材料防撞設施安裝在橋梁的橋墩
是這樣的,有個設計,采用的放坡+錨桿的形式,審圖的專家提了如下的問題: 1、““放坡+錨桿”———不明確,力學模型亦不明確。在土釘墻中加錨桿,錨桿的作用起減小邊線及加強穩定性, 現沒有土釘僅有錨桿,算不出錨桿的內力及長度,如按錨桿擋墻則應按錨桿墻計算。” 2、“需明確”放坡+錨桿“支護結構類型計算模型用土釘墻不妥” 后來設計院把審圖前的只有錨桿的“放坡+錨桿”改為 “復合土釘墻計算模型”(有土釘也有錨桿) 請教幾個問題: 1、放坡+錨桿這樣的情況應該用什么計算模型? 2、專家說“沒有土釘僅有錨桿,為什么算不出錨桿的內力及長度”? 本人新手,誠懇求教。。
復合土釘墻基坑支護技術規范
針對軟土地區復合土釘墻(CSNW)的應用特點及施工方法,采用非線性有限元方法建立簡單土釘墻及復合土釘墻受力變形的計算模型。對兩種計算模型的土釘軸力分布、超前樁的受力以及土體的位移模式等進行研究,以明確復合土釘支護在加入攪拌樁以后其與簡單土釘支護工作性狀的差異,為復合土釘支護設計計算方法的改進提供依據.
圖紙簡介: 某工程深基坑防護復合式土釘墻設計圖紙,包括放坡,坡腳排水溝,土釘墻具體施工做法等。 投稿網友: ziyidiexia 上傳時間: 2014-07-22
圖紙簡介: 該工程為某項目基坑支護復合土釘墻基設計,圖紙包括基坑支護平面布置圖、雙排攪拌樁平面布置圖、剖面圖、噴射砼面層大樣、注漿花管倒刺大樣、基坑支護排水系統平面布置圖、基坑支護監測平面布置圖。 投稿網友: geo_jg 上傳時間:
規范名稱:《復合土釘墻基坑支護技術規范》規范編號:GB50739-2011實施日期:2012年5月1日
圖紙簡介: 基坑開挖深度局部7.8m,局部11.6m,屬于一級深基坑。圖紙內容包括基坑支護平面圖、剖面圖、錨桿大樣圖、止水帷幕、降水井大樣圖等。 投稿網友: wode1 上傳時間: 2014-08-11
《復合土釘墻基坑支護技術規范》GB50739-2011.pdf
知識點:清管器
GB 50739-2011 最新版,正式版掃描件
GB 50739-2011.復合土釘墻基坑支護技術規范
不用權限,隨便下。
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告 第1159號 -------------------------------------------------------------------------------- 關于發布國家標準《復合土釘墻基坑支護技術規范》的公告 現批準《復合土釘墻基坑支護技術規范》為國家標準,編號為GB50739-2011,自2012年5月1日起實施。其中,第6.1.3條為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 二〇一一年九月十六日 [ 本帖最后由 ruth23 于 2012-5-20 22:37 編輯 ]
圖紙簡介: 杭州地區全套基坑圍護設計圖紙,圖紙內容比較全面,設計根據基坑開挖深度采用了復合土釘墻,排樁加土釘,排樁加支撐的圍護設計體系。 投稿網友: yuner1890 上傳時間: 2012-04-04
GB 50739-2011 復合土釘墻基坑支護技術規范.pdf掃描版[ 本帖最后由 ywy1021 于 2012-4-5 20:34 編輯 ]
復合土釘墻類型
復合土釘墻類型專題,為您提供復合土釘墻類型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與復合土釘墻類型 相關的專業交流討論,更多復合土釘墻類型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子