一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,有設備、電氣、通風、儀表、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 編輯 簡要說明:該工程位于首都國際機場東側,總建筑面積約33.7 萬平方米,地下一層、地上四層現澆混凝土框架結構,三層為鋼屋架結構。消防報警系統分為一個主控室,二個分控室,各種探測器約9131 個,模塊箱分為:標準箱130 個,非標準箱63 個,各種模塊約3089 個,中斷器1006 個,氣體滅火系統有1301 系統和低壓CO2 系統。1301 滅火系統有鋼瓶組76 組,低壓CO2 滅火系統有低壓罐6 個,藥劑噴嘴有352 個。本工程含1301 氣體滅火系統、低壓CO2 滅火系統管網敷設、設備安裝,報警、聯動系統穿線。文件格式:PDF文件大小:213 kB
1] 氣體滅火施工-97.pdf
本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會(huì )起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會(huì )動作,第一組報警后只會(huì )有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?
《氣體滅火系統施工及驗收規范》
希望對大家有所幫助
救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
本人剛參加工作,不會(huì )寫施工組織方案。現在呆的項目有點小改動。具體如下圖:原工藝為:酸化—厭氧—微氧—好氧1—好氧2—二沉。現在改為:酸化—酸化(原好氧2)—厭氧—微氧—好氧1—二沉池。即將原來的好氧2池改為酸化池。就是加了2臺泵,一些管道,在堵一些管路。但是具體詳細、正規的施工組織方案怎么寫啊?各位前輩求教。。
我地公司接左一個氣體滅火的工程,遞交施工組織計劃(方案)時,監理話要差份施工流程圖,我說我地做左幾個工程都唔需要D甘既野,你地系咪玩野,點知距真系玩野,一定要有一份甘既圖。 我草,我話監理吃飯、唱K、桑拿、利是仔少不了你,你玩野無好處。點知距話,公司要求一定要。我就想,尼個一定是新丁,都唔識做。搞到我周囄都無穩到尼分甘既野,現在請問一下邊位大哥有,上傳一份給小弟。
一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊
哪位大神能給小弟奉上一份(ig541氣體滅火系統施工方案),包含氣體滅火系統及報警系統,比較完整的方案,在線等,急用,謝謝大家!
跟大家一起分享,好規范!
GB50263-2007《氣體滅火系統施工及驗收規范》(含條文說明)
氣體滅火系統施工及驗收規范(含條文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 編輯 ]
圖紙簡介: 三氟甲烷氣體滅火系統施工圖,含說明、平面圖、系統圖。 投稿網友: renran2010 上傳時間: 2013-07-23 圖
磚混結構住宅的施工組織設計PDF文件。
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
施工組織設計及方案模板.rar
氣體滅火施工組織方案
氣體滅火施工組織方案專題,為您提供氣體滅火施工組織方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火施工組織方案 相關的專業交流討論,更多氣體滅火施工組織方案相關內容請訪問