工作井采用沉井施工,沉井壁上被頂管處孔洞采用沉井下沉到設計標高后,再用切割方法。請問采用什么方法切割才能把砼和鋼筋切割成圓形孔洞,有這樣的切割機嗎,被切割的洞口處如何處理?
XX火車站110kv變10kv電纜溝工程頂管施工方案1、工程概況與工作內容本工程處于XX市人口稠密、車流繁多的XX路上,地下管線縱橫交錯,水、電、氣、通訊、下水管線多達數十種,由于城市主干道快速路無法申請單邊敞口開挖,根據施工現場實際,征得各方同意后采用不出土擠壓頂管工藝施工。根據已開挖電纜溝推測土況,上1.2米為三四類土粘土,下為普堅石,頂管工作區為路面標高-1.5m至-2.0m。頂管工作內容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纖管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纖管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纖管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纖管+¢75通信管2.工程難點與解決方案2.1地下管線眾多,城建檔案資料不全,且已有資料可信度不高,隨意穿越觸碰損壞極易造成直接損失和衍生損失。解決方案:工作區路徑內地下管線必須通過探溝探洞方式查明,征得監理工程師同意后,才可進行下一步頂管施工。2.2業主要
請問,DN1000的鋼管頂管需要用鋼筋混凝土套管嗎,如果需要,套管一般采用多大的內徑?為什么我在規范和網上的施工文件上都沒有看到用鋼筋混凝土套管?
100多頁,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
本公司在深廣高速公路施工(安裝路燈),在敷設電纜后(沒通電)一晚上給盜賊偷了3000米電纜,真的虧本,欲哭無淚,可恨啊.但亡羊補牢,希望大家發表意見,對施工后或施工過程中的線材及設備保管給點意見.
圖紙簡介: 某輸變電工程110kV出線電纜溝配筋圖及過公路頂管施工圖。包括支架安裝圖,電纜布置圖,頂管布置圖,頂管縱面大樣 投稿網友: zouyang8701 上傳時間: 2014-02-18
本PPT詳細介紹了頂管施工的各階段所遇到的問題及相應的防治對策,包括工作井、頂管、檢查井以及其經濟性的內容。
一、原因分析:
一、線槽橋架安裝工藝要點
出線綁在一起,進出線在一個線槽內,合規嗎?師兄們
倒虹管頂管施工組織設計
最近我發現施工隊做的戶外電纜頭,同終端桿相連的,用的接線端子如圖所示,在雨季的時候,雨水是不是可以流到了電纜內部?對運行有無影響?
大家學習:lol
頂管頂進方式的選擇對頂管工程的成敗是非常直接的影響因素。采用哪種工藝,應根據具體情況就技術、經濟、安全、環保等因素進行比較分析,優化出最好、最適宜的方案。具體選擇的原則可以按下所述。首先,對工程概況的了解必須詳盡,如:覆土深度、頂管管徑、地下水位、地下水位,及其附近地上或地下建筑物、構筑物和各種設施,架空電線等情況。其次,從技術角度出發,當頂管管徑小的時候,因管內無法進入人去施工,一般都采用泥水頂進施工。當長度較短且管徑小的金屬管頂進時,宜使用擠壓式頂管法一次頂進。當管道埋深較大,分兩種情況來考慮,第一,如地下水位較低,土層比較穩定,可使用手掘式頂管;第二,如地下水位高、變化大及土質較松軟時,最好使用掘進法施工。當土層障礙物如石子等較多的情況,應使用有除障礙功能的機械式掘進機或手掘事頂管。當在砂性或粘性土層且地下水不多的情況下,手掘式或機械式頂管都可使用,但當粘性土層中需要控制地面沉降時,應使用土壓平衡頂管法。當土層為松散的砂粒土時,就應采用有支撐功能的工具管或對土層采取加固措施。當需控制地面沉降且為粉砂土層時,加泥式土壓平衡或泥水平衡頂管法最宜采用。土層軟弱,可以
1頂管施工中頂力計算模型1.1管道上層土壓力一、模型假設1、當工具管前面刃腳切入土中,會(huì )引起前方土體松動而坍塌,周嚵體也會(huì )松動。2、每一次土體的取出,都是同過挖除工作面范圍內的土體。3、換出土體,置入工具管。4、最后由管道替換工具管支撐上面土體。5、周嚵體與管道一起形成一個超靜定系統。在研究管道頂進阻力時候,按靜力組合模式來分析管道周?chē)翆訉艿赖挠绊懥ΑS绊懼車翆雍奢d的因素有:a)管道外徑;b)土、管道的剛性;c)土壤的性質;d)管道埋深;e)地下水位及流動狀況;f)頂管項進土層時間等。頂進管道與周嚵層謌的作用關系復雜,簡單通用的公式無法敘述其中的關系。但為說明他們之問的關系,我們可以構造一些近似的解決問題的模型。太沙基(Terzagtfi)等曾經將頂管工程的模型與隧道工程的模型等同,得出了一系列理論。如下:
電纜頂管施工
電纜頂管施工專題,為您提供電纜頂管施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜頂管施工 相關的專業交流討論,更多電纜頂管施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題